    مقبل على البناء
    مقبل على البناء غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الرجاء من اصحاب الخبرة المساعدة

    اقوم ببناء منزل مكون من دورين

    وتم الحفر وطلب المهندس تغيير التربه وهذا يكلفني اكثر من لو تم الردم بها

    فهل هناك ضرر من الردم بهذه التربه وعلى اي جزء من المبنى يكون الضرر

    سؤال اخر هل وضع وسادة طينية بارتفاع 50سم تحت فرشة النظافة

    امر له جدوى خصوصا ان الارض صلبه ومستوية

    وجزاكم الله خيرا

    ماهو اسوأ الاحتمالات من عدم تغيير تربة الردم

    من مواضيع مقبل على البناء :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    yusefao
    yusefao غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 91
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم: من الصعب تقييم الموقف دون معرفة نوعية التربة وما هو منسوب المياه الجوفية وهناك عدة حلول حسب الوضع الموجود واحد اسوا الاحتمالات عند التنفيذ على تربة غير صالحة هوحدوث هبوط بقواعد المبنى الذي يؤدي الى حدوث تشققات وشروخ

    0 Not allowed!



  3. [3]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اذا كانت الارض صلبة و قوية يفضل الصب عليها مباشرة. التربة الطينية غالبا ما تكون ذات خصائص انتفاخية, وبالتالي اذا وجدت تحت القواعد وكانت غير مدموكة قد تسبب هبوطا في القواعد مما تنشا عنه التشققات والشروخ في المبنى كما ذكر الزميل yusefao

    0 Not allowed!



  4. [4]
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 192
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    لم تبين لنا ماهي دواعي المهندس لاستبدال التربة لكي يكون الجواب مبني على السبب وعلى كل حال لا يمكن الدفن بنفس التربة المستبدلة لاحتمال وجود مواد عضوية فيها او حصول خاصيتي الانكماش والانتفاخ ان الابقاء على التربة الاصلية ( مع عدم علمنا بسبب الاستبدال ) قد يسبب الهبوط التفاضلي (deffrential settlement ) اي هبوط اجزاء المنشا بشكل غير متساوي
    ولذلك في حالة الاستبدال يفضل حدل التربة الجديدة وصولا لنسبة حدل 95 % وصب طبقة تعمية مع المعالجة ضد الرطوبة ثم صب الاسس

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مقبل على البناء
    مقبل على البناء غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لكم من صميم قلبي ودعائي لكم بالصحة والعافية

    يقول المهندس ان التربه مختلطه يعني جزء منها وهو الاكثر صالح للدفان
    وجزء به ملوحه للك لاتصلح بالكامل

    الامر الاخر منسوب المياه تحت الارض اربع متر ( مياه مجاري اكرمكم الله )

    كذلك موضوع الوسادة 050سم تحت الفرشة مافائدته والارض صلبه

    ايها الاخوة باقي اسبوع على اتخاذ القرار ارجو مساعدتي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    yusefao
    yusefao غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 91
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم: لايوجد تاثير يذكر للمياه الجوفية في هذه الحالة اما بالنسبة لملوحة التربة فهذا لايؤثر على قوة تحمل التربة ((bearing capacity))وانما تحتاج الى حماية الخرسانة من الاملاح باحد الطرق المعروفة ومبدئيا يمكن القول بانه يمكن الصب على هذه التربة مباشرة واعتقد بان طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10سم كافية ولعل الصورة اوضح للمهندس المشرف.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رانو
    رانو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    أخي العزيز :
    أنت ذكرت أن الأرض صلبة ومستوية وهذا يعني أنه يمكن ان يتم التاسيس عليها ( ويفضل لو كنا نعلم ماهي مواصفاتها بدقة اكثر ) أما من حيث إضافة طبقة طينية تحت الأساسات فلا أظن أن هذه الطبقة هي طبقة طينية ( فإن كانت طينية فلا داهي لها على الإطلاق ) وإنما أظن أن المهندس يقصد وضع طبقة من الدبش ( أي الحجارة المغموسة بالطين الترابي مع الكلس أو الحجارة المغموسة مع الخرسانة ) وطبقة الدبش هذه ذات فائدة كبيرة جدا لزيادة قدرة تحمل التربة وتقليل الهبوطات فإن كان المقصود هو الدبش فاتكل على الله .
    أما من حيث أن التربة لديك تربة ملحية فلاداعي للقلق مادام تأثير المياه الجوفية بعيداً فيمكنك استخدامها للردم على أن تضمن تنفيذاً جيداً لأنابيب الصرف الصحي كي لاتتسرب المياه منها مستقبلاً وتسبب مشاكل بوجود هذه التربة وهذا أسوأ احتمال من عدم تغيير التربة .
    موفق إن شاء الله .

    0 Not allowed!



  8. [8]
    shrek
    shrek غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 960
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 2
    جزاكم الله خيراً.....................

    0 Not allowed!


    بالتفاؤل والتخطيط السليم والجهد والتوكل على الله .. تتحقق الأهداف والأماني

  9. [9]
    مقبل على البناء
    مقبل على البناء غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    وشكرا لكم على استقطاع هذا الوقت الثمين للرد على سؤالي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 192
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    أخي العزيز للحماية من ملوحة التربة يجب استخدام السمنت المقاوم للاملاح اما منسوب المياه الجوفية فاذا كان المقصود ان المنسوب 4 م تحت منسوب الارض الطبيعية فلا خطورة
    وبالنسبة للفرشة 10 سم (بلايندنك ) فهي ضرورية لامور منها
    1 ) ضمان سطح مستو بمنسوب موحد للتهيئة لصب الاسس .
    2 ) عدم ملامسة حديد التسليح للتربة مباشرة .
    3 ) ضمان عدم وصول الرطوبة الى الاسس من خلال طلاء الفرشة 10 سم بعد الصب بمادة مقاومة للرطوبة .
    مع التقدير