دورات هندسية

 

 

ارجو الرد

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    محمد ابو دنيا
    محمد ابو دنيا غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ارجو الرد

    ممكن اعرف كيفيه حساب الكباس المناسب وطول الامبوبه الشعريه ومقاسها فى ثلاجات العرض وغرف التبريد وشكرا

  2. [2]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    أخى الفاضل / محمد ابو دنيا
    تحية طيبة

    اولا يتم حساب الحمل الحرارى الكلى لثلاجة العرض او غرفة التبريد باحدى طرق الحساب العديدة .
    (لو ترغب فى ذكر احدى الطرق المختصرة فسوف اذكرها انشاء الله )

    ثانيا اختيار الضاغط الذى يقابل هذا الحمل الحرارى من احد لكتالوجات المتوفرة .
    ثالثا اختيار وحدة التكثيف .
    ومرفق 2 ملف لقياسات الانبوب الشعرى.
    مع خالص تحياتى.

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  3. [3]
    air_con
    air_con غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية air_con


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    الاخ الفاضل شرى كوول2 شكرا لك على الاجابة وشكرا على الملفات المرفقة بارك الله فيك .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Waleed Engr
    Waleed Engr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Waleed Engr


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    Thumbs up شكراً

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أستاذي المميز م . شري كوووووووول 2

    في الحقيقة أنة لا يسعنا الا أن نتقدم لك بخالص الشكر والأمتنان على هذة المعلومات المفيدة .
    وجزاك الله كل خير لما تقدمة من مفيد للمنتدى --فشكراً لك -- وجعله الله في موازين أعمالك

    وليد

    ودمتم سالمين ،،،