دورات هندسية

 

 

سؤال بسيط جدأ

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. [1]
    شكرى محمد نورى
    شكرى محمد نورى غير متواجد حالياً

    مشرف

      وسام الاشراف


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 4,552
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0

    سؤال بسيط جدأ

    لدي سلك كهربائي طوله 30 متر مؤلف من قطبين حار وبارد حدث فيه قطع داخلي في احد الأقطاب

    السؤال / كيف يمكنني ان اكتشف القطع الداخلي في اي مكان من طوله لكي اصلحه دون تلف السلك

    بكامله ؟

    ولكم جزيل الشكر والتقدير .

    البغدادي

  2. [2]
    الوالي
    الوالي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لو كان هذا السلك كيبل ويحمل جهد عالي أو متوسط فتوجد أجهزة خاصة ومكلفة لكشف مكان القطع..

    أما بالنسبة لسلك عادي فهناك عدة حلول ولكنها بالتجربة فمنها:

    1- اكشف على السلك فإن كان هناك انتفاخ أو سحجة أو ضربة فيمكن أن يكون هنا القطع.

    2- ابحث عن شيء حاد أو معدني أو ساخن قريب من السلك ممكن أن يكون سبباً للقطع.

    3- لعله يكون مشدود لفترة طويلة فيُقطع الموصل دون أن يقطع العازل.

    4- اكشف على أماكن الربط أو الوصلات لعلها تكون غير مربوطة جيداً أو مربوطة على العازل.

    5- ارسلي إيميل فأشتري لك ربطة أسلاك جديدة بدل التالفة { :-) مزحة }.

    والله أعلم..

    أخوك/ الوالي.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    شكرى محمد نورى
    شكرى محمد نورى غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 4,552

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    اشكرك يا والي .

    وتحية لمرورك الكريم وارشاداتك القيمة وبارك الله بك .

    كما قلت فعلت لم اجد اي مؤشر لكي اعرف مكان القطع .

    لقد ارسلت لك ايمل لتشتري لي سلك وتمده من الكويت الى بغداد وتجهزني بخمسة امبير فقط .

    البغدادي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الوالي
    الوالي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ممكن أخي أن تجرب هذه الطريق البسيطة..

    وهي أن تقطع عند نصف السلك ثم تحصر الخلل خلال تقريباً ثلاث مرات من القطع وتستغني عن اصغر قطعة تالفة..

    الله يحفظكم أخي من كل سوء..

    محبك من الكويت.. الوالي.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    إعلانات كل العرب
    إعلانات كل العرب غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ممكن تقطع بمسافة ثابتة حسب قناعتك انت وتفحص الباقي ومن ثم تقطع وتفحص الى ان تجد الخلل

    المسافة ممكن 30 سم اكثر او اقل حسب وقتك وحاجتك

    مثلا اقطع 30 سم ومن ثم افحص الباقي

    فاذا وجدت الخلل مازال فاقطع 30 سم آخر وافحص الباقي

    هذه المحاولة لظرف خاص مثل حالك

    مكن تستخدم ميجر في المعاهد الفنية القريبة منك وتذهب اليهم وتفحص الواير ان هناك معهد فني قريب او موجود

    اعانك الله

    0 Not allowed!


    إعلانات كل العرب

    www.ads4allarab.com
    ************************************************** **

  6. [6]
    ابو شيخه
    ابو شيخه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي شكري
    ممكن بطريقة علمية ايجاد الخلل
    وهي عمل قصر بالدائرة من جهة وفحص استمرارية التيار من الأطراف الأخرى فا ن كان يقرا شي فاسلك سليم وان كانت القراءة صفر فهناك مشكله وارجو ان تتبع نصيحة الأخ اعلانات كل العرب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عبد الحميد الرشود
    عبد الحميد الرشود غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم جميعا
    من وجهه نظري توجد طريقه لفحص اي من السلكين الحار او البارد عطلان الا وهي:
    فصل السلكين عن مصدر الجهد وبعد ذلك تأتي بجهاز volt meter وتفحص السلك الاول اذا وجد به مقاومه فأنه غير عطلان والعكس صحيح.
    وإذا اردت اكتشاف اين العطل بتحديد بامكانك النضر اليه وتحديد العطل ومكانه والله اعلم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    صباح حسين
    صباح حسين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي البغدادي . هنالك مفك(درنفيس) يحتوي على دايود ضوئي يتحسس المجال الكهربائي حول السلك.كل ماعيلك فعله هو توصيل السلك بالكهرباء ومن ثم امرار المفك على عازل السلك من بداية الى النهاية سوف يضيء الدايود الضوئي الى ان تصل الى موقع ينطفيء الدايود اذا هنا القطع . علما ان سعر المفك في العراق لا يتجاوز 1000 دينار . مع تحياتي .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى العزيز:
    أولا: كيف تريد الوصول الى مكان القطع دون إتلاف السلك ؟ يا أخى ، إذا كان السلك مقطوعا فهو تالف. ها ها ها

    ثانيا: يوجد فى الأسواق مفكات تست تعمل بالمجال الكهربى (وليس باللمس) . يعنى بمجرد اقتراب المفك من السلك الحى فإن للمبه تضـىء.
    يمكنك توصيل أحد أطراف السلك بالفاز ثم المرور بالمفك على الســلك من الخارج حتى تنقطع إضاءة اللمبه فيكون مكان القطع. وللتأكيد .. إذا كان السلك من المقاس الصغير ، فانه عند شد السلك عند تلك المنطقه فان العازل " يمط " أى يتمدد عند نقطة القطع.

    مع تحياتــــــــــى لجميـع الإخــوه المجتهديـــــــــــن

    0 Not allowed!



  10. [10]
    شكرى محمد نورى
    شكرى محمد نورى غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 4,552

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    تحية طيبة .

    وشكرا جزيلا على مروركم وردودكم بالرغم من ان الموضوع قضى عليه اكثر ن عامين وان السلك المزعوم قد تم اصلاحه بدون قطع او تلف حيث استخدمت السلك الثالث (الأرضي) وتم الامر .

    تقبلوا مني عاطر التحيات .

    البغدادي

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML