دورات هندسية

 

 

سؤال عن ال chiller unit

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    mazen1973
    mazen1973 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    سؤال عن ال chiller unit

    أعزائي مهندسي التبريد
    عندي سؤال خاص بال tank الوسطي بين وحده التبريدchiller والمبادل الحراريheat exchanger
    حيث واجهت مشكله تتمثل في توقف ال chiller عن العمل بدايه الصيف
    وعند سؤال الشركه المصنعه للوحده نصحوني بان أركب خزان وسطي
    يا ريت تشرحولي أكثر عن وظيفه الخزان
    وشكرا

  2. [2]
    مصطفى الكناوي
    مصطفى الكناوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مرحبا

    انا لا اعرف ما المقصود بالخزان الوسطي لو تتفضل بكتابة الاسم بالنجليزيه
    اما اذا كان المقصود به هو خزان التمدد فمن الممكن ان يكو chiller الذي تستخدمه يعمل كمثف او مبخر حسب الطلب بواسطة البلف الرباعي الطرق او مضخة الحم فستكون هناك مشكله بالنسبه لمكان تركيب خزان التمدد اذ يجب ان يكون دائما في خط الماء الساخن كي تحصل على نجاعه عاليه chiller

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Waleed Engr
    Waleed Engr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Waleed Engr


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أخي Mazen1973 تحية طيبة لك ... أما بعد،،،

    ممكن تشاهد الموضوع اللي أنا كتبتة بأسم ( خزانات التمدد) ممكن تلقاة بالصفحة 2 أو 3

    أتمنى من كل قلبي أن تنتفع من الموضوع وشكراً لك:)

    أخيك / Waleed Engr :cool:;)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mazen1973
    mazen1973 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا للردودكم وتفاعلكم
    الاخوه مصطفى و وليد
    سألت الفني الذي نصحني بتركيبه فقال هو خزان عادي وغير مضغوط
    ويكون به مدخلين ومخرجين أي انه يعمل كمحتوى حراري لتجنب توقف الchiller عند حدوث تغير مفاجئ في درجات الحراره
    بحيث تصبح دوره التبريد من الchillerالى المضخه الى الخزان(دوره قصيره)
    ثم دوره طويله من الخزان الى مضخه اخرى ال heat exchanger الى الخزان(دوره طويله)
    لكن ما زلت بحاجه لمعلومات عن تصميم الخزان
    وشكرا لكم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML