دورات هندسية

 

 

ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    محمد بن الزلباني
    محمد بن الزلباني غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اليوم أسعى لطرح سؤال غاية في الحساسية و الأهمية ... , و هو يتعلق بالإختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية (differential)


    لذا ... أرجو طرح تلك الإختبارات , و توضيحها.

    لكم كل الشكر

    من مواضيع محمد بن الزلباني :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    احمد مختار عبده
    احمد مختار عبده غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمد مختار عبده


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انواع الوقايه على المحولات

    0 Not allowed!



  3. [3]
    sermad
    sermad غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انشاالله يجيك الرد okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

    0 Not allowed!



  4. [4]
    sermad
    sermad غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي انت متاكد انو المحولة عليها diffetial لان ال diffe ....
    يستخدم بس للاحمال المتزنة انت قصدك عليه حماية earth leakage
    الاختبارات هي
    1- ممكن تتاكد من نقطة التعادل
    2-ممكن تفحص بجهاز الميكر بين كل فيز والبدي للمحولة
    3-فحص بجهاز الميكر بين الكيبلات مع بعضها والارضي
    4 تاكد من الsetting لهذه الحماية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    moh h
    moh h غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 226
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم

    اسف على التاخير

    بخصوص سؤالك اخي الكريم عن جهاز الوقاية (الحماية) التفاضلية الــ differenation

    هو عبارة جهاز يقوم بالمقارنه بين ملفات جهة الجهد المنخفض وملفات الجهد العالي

    بحيث يقارن قيمة الطاقة الداخله في المحول يجب ان تساوي قيمة الطاقة الخارجه

    الاختلاف فقط في قيمة التيار والجهد

    0 Not allowed!


    url=http://www.alsary.net][/url]

  6. [6]
    tamerrezek
    tamerrezek غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أخى العزيز باختصار شديد
    الوقاية التفاضليه هى عمليه مقارنة لكمية التيارات المارة فى المحول من الجهتين و تتم هذه المقارنة عن اجهزة وقايه يتم تغذيتها من محولات التيار الموجودة على الجهتين و تكون موصله على الملف من النوع class X و تخضع هذه العمليه لحسابات تعتمد على بيانات المحول من الجهتن و جهة تاريض محولات التيار لانه يحدد اتجاه التيار الثانوى الداخل الى جهاز الوقايه و بيانات محولات التيار كنسبه التحويل و فكرة التفاضليه بسيطه جدا حيث انها تعتمد على قانون كيرشوف و هى ان محصله التيار الداخل و الخارج الى اى نقطة يساوى صفر اى ان قيمة التيار الداخل يساوى قيمه التيار الخارج و لكن بحسب الجهد اى ان الطاقة الداخلى الى المحول تساوى الطاقة الخارجه منه ز
    اما بالنسبه لسؤالك عن اختبارات بعد خروج المحول بالتفاضليه فهناك بعض الاختبارات :
    1- اختبارات الوقايه و تشمل اختبار اجهزة الوقايه - محولات التيار - دوائر التيارات و اتجهاتها - قيم ضبط الاجهزه- ملف الافصل الخاصة بالوقايه التفاضليه
    2- اختبارات المحول و تشمل - و هذه وجهة نظرى بناء على خبرتى - اختبارات الزيت و بالاخص DGA - اختبار Tan delta - SFRA-winding ressistance -ratio-visual inspection
    3- فحص ظاهرى للقضبان و نهايات الكابلات - لو وجدت - من جهة المحول او وسيله ربط المحول بالقواطع عموما
    هذا ما يحضرنى الان لان الموضوع كبير و هناك الويات للاختبار تبعا للاتى :
    هل اشتغال التفاضليه صاحبه اشتغال وقايه اخرى ام لا و اسئله اخرى ستسهل عليك تحديد اى اختبار تبدا به لان ربما تكون المشكله فى نطام الوقايه فلا تحتاج لختبار المحول و ربما بافحص الظاهرى تكتشف عيوب اخرى مثل انهيار عازل او وجود زاحف مما يودى لانهيار العزل بين الفاوات و بعضها او بين الفازة و الارضى
    وصلى الله على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    جنوب
    جنوب غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأستاذ العزيز tamerrezak

    هل ممكن ان تعطيني معلومات عن جهاز Megger المستخدم في اختبارات المحولات

    هل الجهاز يوفر جميع الاختبارات اللازمة للمحولة ؟

    ماهي الاختبارات التي يوفرها هذا الجهاز ؟

    وما هي المعطيات التي يوفرها المخطط الناتج من الاختبار ؟

    وكيف يشير المخطط الى حالة المحولة ( الصحية) ؟

    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    moh h
    moh h غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 226
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنوب مشاهدة المشاركة
    الأستاذ العزيز tamerrezak

    هل ممكن ان تعطيني معلومات عن جهاز Megger المستخدم في اختبارات المحولات

    هل الجهاز يوفر جميع الاختبارات اللازمة للمحولة ؟

    ماهي الاختبارات التي يوفرها هذا الجهاز ؟

    وما هي المعطيات التي يوفرها المخطط الناتج من الاختبار ؟

    وكيف يشير المخطط الى حالة المحولة ( الصحية) ؟

    تقبل تحياتي

    حياك الله اخونا جنوب

    بخصوص سؤالك عن جهاز الـــ Magger

    هو جهاز قياس قيمة العازلية بين فيزه والاخرى وكل فيزه مع الارضي

    ويجب ان تخرج القيمة كبيره جدا وتقدر باكثر من 200 ميغا اوم

    وتختلف بحسب درجة الحرارة المحيطة وعمر المحول

    ارجو ان اكون قدر اجبة عن سؤالك

    وعذرا من الجميع

    0 Not allowed!


    url=http://www.alsary.net][/url]

  9. [9]
    eng.gegenew
    eng.gegenew غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الوقايات علي المحول هي نوعان
    1- وقاية كهربية وتشمل (Differntial ,زيادة تيار , تهريب أرضي مقيد )
    2-وقايات ميكانيكية وتشمل ( بوخلز , انعكاس اتجاه الزيت , طبة الانفجار , مؤشر مستوي الزيت , درجة حرارة الزيت والملفات ) وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    احمد جواد حسن
    احمد جواد حسن غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2012
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم تعتبر مناولة التفاضل (differential) حماية رئيسة على محولات القدرة وهي حماية كهربائية لذلك خروج محولة القدرة بهذة المناولة يعني وجود دائرة قصر (SC) على احدى جهات المحولة او اكثر او نتيجة عمل مانعة الصواعق لذلك يجب فحص العازلية للمحولة باستخدام جهاز megger وكذلك القابلوات المرتبطة بها علما انة منطقة الحماية لمناولة التفاضل محصورة بين محولات التيار لجهات المحولة هذة في حالة ان المحولة كانت في العمل وقدتم تحميلها سابقا ومستقرة.
    اما في حالة المحولة تم تشغيلها حديثا وتنفصل بمناولة التفاضل عند التحميل عليها فيجب الفحص والتاكد من الدوائر الثانوية للتيار وكذلك نسب التحويل لمحولات التيار وكذلك الحالة الاتجاهية لملفات المحولة vector gruop .
    هذا بشكل مختصر والحمدللة رب العالمين