دورات هندسية

 

 

افيدوني في هذا المشروع لتبريد الماء

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    الشقاوي2007
    الشقاوي2007 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    افيدوني في هذا المشروع لتبريد الماء

    السلام عليكم اخواني الافاضل انا اريد عمل خطة لانتاج 15 طن من الماء البارد في خلال ساعة حيث ان درجة حرارة الماء قبل التبريد 40 درجة مئوية وبعد التبريد يكون الماء المبرد صفر مئوي النتائج المرجوة كالتالي:
    1-الطاقة المطلوبة بالوحدة البريطانية او غيرها من الوحدات اللازمة لذلك بالساعة0
    2-الطاقة الكهربائية المطلوبة كيلو وات0
    3-التكلفة المتوقعة خاصة لمعدات التبريد او العدة المطلوبة لذلك علما انا من السعودية0

    ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    abuyaser
    abuyaser غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    تحتاج شلر 200 طن تبريد فعلي
    الطاقة الكهربائية 200 كيلوواط كهربائي تقريبا
    السعر 180 ألف دولار أمريكي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الشقاوي2007
    الشقاوي2007 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuyaser
    تحتاج شلر 200 طن تبريد فعلي
    الطاقة الكهربائية 200 كيلوواط كهربائي تقريبا
    السعر 180 ألف دولار أمريكي
    اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقق آمالك و طموحاتك00
    بالنسبة للسعر هل هو للشلر فقط واذا ممكن صور او موقع على الانترنت للشركة
    ولاتبخلو علينا يالاعضاء و المشرفين والله لانحرمكم بدعوة صالحة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا محتاج للتوضيح.............

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13

    اعتقد ان شك الذئب في محله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اناااااااااااااااااااا اعترض :d 200 طن دا رقم وهمي
    وبعد الحسابت والتدقيق اكتشفت انها عمرها ماتزيد عن 70 طن يا سيدي لو حسبناها بالتقريب يادوب 100 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــكن 200 مستحيلز
    مرفق الحسابات للحمل



    خير الناس من فك كفه وكف فكه0000000000000شر الناس من كف كفه ومن فك فكه

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  6. [6]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    السطر الاخير في المرفق ليس للفريون وانما للماء المطلوب تبريده
    والسطر الاول للماء الوسيط بين الفريون والماده المطلوب تبريدها

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML