    كيف احدد قدرة كل مفتاح وكيف احدد قدرة المفتاح الرئيسى الذى يفصل ال 10 ماكينات معا

    ارجو المساعده منكم ياخوان
    فانا اعمل باحدى الشركات ومطلوب منى بعض الاشياء وهى
    عندى مجموعة ماكينات قدرة كل ماكينه حوالى 30 كيلو وات
    وهم عشرة ماكينات
    المطلوب منى هو عمل لوحة بور(قدره)
    والمطلوب كيف احدد قدرة كل مفتاح وكيف احح قدرة المفتاح الرئيسى الذى يفصل ال 10 ماكينات معا

  2. [2]
    mohd_mfr
    mohd_mfr غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2004
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فيما يخص تحديد فيمه القاطع وذالك بعتمدك علي التيار الازم لكل مكينه من قانون الطاقه تساوي الجهد في التيار اذا كان للوجه الواحد في حاله انها ثلاث اوجه في جذر ثلاثه .

    وعندما تقوم بحساب التيارات الازمه لكل مكاينه تضربها 1.20 اي بزياده قدرها عشرين بالمائه عن قيمه التيار . وبذالك تكون القيمه قيمه الفصل للتيار الحمل

    وفيما يخص القاطع الرئيسي وهو عبارة عن مجموع سعة القواطع ويفضل الزياده بنسبه ثلاثين بالمائة من قيمه المجموع وذالك لاي زياده مستقبليه للمكائن




    مع ملاحظه ان القواطع يوجد بها نوعين نوع مغناطيسي وذالك لسرعة الفصل ويطلق عليه رمز Tm ونوع حراري يستغرق وقت للفصل وذالك يعتمد علي نوع التطبيق المستخدم وفيما يخص المكائن اذا كانت محركات يجب مراعه بدايه التشغيل للمحرك ويجب اختيار النوع الحراري لكي لايفصل سريعا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    my_k505
    my_k505 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي ممكن اختصر لك هذا الكلام في أن تذهب إلى المحرك وتشوف كم القيمة الأسمية للتيار عند الحمل وبعد ذلك تشوف جدول القياس للتيارات وقطر السلك
    وبس
    ابو يزيد
    المدينة المنورة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ثائر كاظم موات
    ثائر كاظم موات غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up

    أخي العزيز عند تحديد قيمة قاطع الدورة Circuit breaker )C.B) يجب تحديد تيار الحمل ونضيف عليه 25% . أي بمعنى
    قاطع الدورة = تيار الحمل +25% من تيار الحمل
    مثال :- اذا كان تيار الحمل = 400 أمبير
    قاطع الدورة= 400+100=500 أمبير.

    أما بالنسبة لقاطع الدورة الرئيسي بنفس الطريقة نجمع تيارات الأحمال ونضيف عليها 25%

    هذه الطريقة مجربة عمليا.


    تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    consultant
    consultant غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية consultant


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جميع ما كتب صحيح
    ولحساب تيار الحمل للماكنه يجب أولا أن تعرف اذا كانت ذات فاز واحد أو ثلاث فازات
    فاذا كانت ذات فاز واحد
    تيار الحمل= 30 /(0.2*0.8)
    حيث 0.8 =power factor
    0.2= single phase voltage ( kv



    واذا كانت ذات ثلاث فازات
    تيار الحمل= 30(0.8*0.4*( الجذر التربيعي للثلاث)
    حيث 0.8 =power factor
    0.4= three phase voltage ( kv

    0 Not allowed!



  