دورات هندسية

 

 

اعرض ما لديك من مشكله كهربائية او هندسية

صفحة 1 من 12 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 118
  1. [1]
    م.كمال الشيخ
    م.كمال الشيخ غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اعرض ما لديك من مشكله كهربائية او هندسية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    نريد من الاعضاء هنا ان يعرض كل من لديه مشكلة حصلت معه في اثناء العمل كمهندس كهربائي

    ان يعرضها

    وتتم هنا المناقشة للوصول الى الحل واذا تم حلها نرجو منه توضيح كيفية حلها

    نرجو تثبيت هذا الموضوع


    للاستفاده من الخبرات

  2. [2]
    يوسف صكبان بعنون
    يوسف صكبان بعنون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا مهندس كهرباء اعمل في محطة ضخ ماء حصلت مره مشكله في اتجاه دوران المحركات وهي عندي 4محولات تتغذى من مصدر واحد 33kv وتغذي 12 مضخه في احد الايام انطفا المغذي الرئيسي ورجع وبعد رجوع المصدر تغير اتجاه دوران ثلاث محركات ولم يتغير اتجاه البقيه ما هو تفسير هذه الظاهره؟علما المحركات التي تغيرت تعمل على محوله واحده

    0 Not allowed!



  3. [3]
    إعلانات كل العرب
    إعلانات كل العرب غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السبب هو تبادل فازان مكان الآخر في تلك المحولة

    0 Not allowed!


    إعلانات كل العرب

    www.ads4allarab.com
    ************************************************** **

  4. [4]
    وائل عبد السيدمحمد
    وائل عبد السيدمحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد الرسوم الخاصة بدائرة تحسين معامل القدرة وما هي ملفات التفريغ ومقاومات الاخماد
    اللازمة للدائرة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م معاذ
    م معاذ غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أريد المخطط الكهربائى الخاص بدوائر switching بالنسبة للمولدات

    0 Not allowed!



  6. [6]
    وائل عبد السيدمحمد
    وائل عبد السيدمحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد علي الاخ معذ

    الاخ العزيز معاذ :
    اي نوع من ال switching تريد
    لوحات AMF ام لوحات ATS

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mhmed asto
    mhmed asto غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد مخطط لوحة التحكم لمولد كاتربلر موديل 3304b

    0 Not allowed!



  8. [8]
    اليحيى
    اليحيى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ وائل فيزات المحوله لم تبدل والذي قلته اعرفه
    اريد سبب اخر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    سعد2000
    سعد2000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    فحص القابلوات ض.ع

    هل ممكن مساعدتي في كيفية اجراء الفحوصات الفنيه لتحديد صلاحية قبلوات ض.ع 33 و11 ك.ف
    ما مقدار الفولتيه المسلطه للفحص
    كم الوقت المطلوب للفولتيه المسلطه
    ما هو نوع الفولتيه هل مستمره ام متناوبه
    ما مقدار التيار المتسرب للارض خلال الفحص
    مع الشكر الجزيل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    شيكابالا
    شيكابالا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل ممكن مساعدتي انا طالب في قسم كهرباء واريد تصميم لاحدى الدوائر الاتيه وانا لا استطيع الحصول على الدوائر فلو سمحتم الللي يقدر يجبلي اي دائرة منهم
    الدوائر هي digital clock,,or,,,frequency meter,,,,or,,,digital controlled door lock,,,or,,,presettable timer,,,,,,,
    ارجوكم ساعدوني بليز بسرعة

    0 Not allowed!



  