دورات هندسية

 

 

عندي صالة مساحتها كبيرة كم مكيف احتاج

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 33
  1. [21]
    محمد حسني الصوي
    محمد حسني الصوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا يا اخواني على هذه الفائدة

    0 Not allowed!



  2. [22]
    طلال الكلداني
    طلال الكلداني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز عبد اللهاليك الطريقة المثلى في حساب حمل اي غرفة من خلال ابعاده وبشكل مبسط بغض النظر عن العازلية وهذه الطريقة افادتني في مجالي العملينصب وحدات التكييف والتبريد 0
    مساحة القاعة 200م2 وارتفاعها 3.60م اي 720 م3
    بما ان كل 36 م3 يعادل طن تبريد او Btu 12000
    720 ÷36 = 20 طن تبريد(t.r)
    اما ايهما افضل في الاستخدام فيفضل التكييف المركزي على الوحدات .. اي بالامكان استخدام بكج يونت سعة 20 طن تبريد بدلا من 7 اجهزة سبلت سعة 3 طن

    0 Not allowed!



  3. [23]
    مهندس الشرقيه
    مهندس الشرقيه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    Plz We Need More Explain

    0 Not allowed!



  4. [24]
    ربيع حسن غبن
    ربيع حسن غبن غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تحتاج الى 40 طن تبريدي اي 480000 بي تي يو تستطيع ان توزع اربع مكيفات مركزي مع مجاري هواء ومخارج هواء

    0 Not allowed!



  5. [25]
    wazne
    wazne غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عمي ربيع حبيب قلبي طول بالك علينا الشباب مختلفين على 1طن أو3 طن ( حضرتك عملتها ثلاجة يا عيوني ) بعدين عبدالله عمر المكاتب وعمل التكييف وصار بدو صيانة بتعرف الموسم ابتدى الأن يعني ياعموا بدك كل 1م2 ( 80 cfm )

    0 Not allowed!



  6. [26]
    ابو اواب
    ابو اواب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ابو اواب


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    ان الطريقة التى حسب عليها الاخون تعتمد على ان الاحمال الحرارية اعلاه ثابتة من دون مراعاه الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتى تعمد علها الحسابات كثيرا . راجع كتاب اشرى لحساب الاحمال ومن ثم قم باستجلاب كتلوجات لعدة شركات مع اسعار الوحدات خاصتها ثم قم بالمفاضلة بينها.

    0 Not allowed!



  7. [27]
    مهندس من لا شيء
    مهندس من لا شيء غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخواني الكرام إذا كان الموقع في الرياض حسب خبرتي المهنية أوافق الأخ akram wazne بجميع ما قاله وبإذن الله هذه هي الطريقة الصحيحة لحساب القدرة التبريدية للموقع لديك .

    0 Not allowed!


    ألا ليت الطفـــــــــــــــولة تعــــــود يومــــــاً

    ( الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله - الحمدلله )

  8. [28]
    wazne
    wazne غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي الكريم مهندس من لا شيء أشكر لك ما ذكرت حول موافقتك وتأييدك للطريقة المذكورة بالشرح السابق لي
    نرجوا إذا كان أحد لديه أي مشروع ويريد بعض الشروحات أن يضعه في المنتدى لتعم الفائدة الجميع من خلال المناقشات البناءة
    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  9. [29]
    عبد الصمد فضل
    عبد الصمد فضل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  10. [30]
    mohamed sayed sed
    mohamed sayed sed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد معرفة اسم كل رمز مستخدم فى حساباتك فى ملف heat load estimation وشكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML