    السلام عليكم :
    عندي مشروع قيد التخطيط ، وهو بناء متحف الفن الحديث ، من 3 طوابق و بأرتفاع : الاساس 6م ، طابق الأرضي 7م ،طابق الاول 7م . و بمساحة 70م * 50م . و سؤالي عليکم رجاء ، ايهما افضل للسقف الاخير سقف کونکريت ام سقف حديدي على شکل (trus) و م‌‌غلف طبعا.
    الجدران طبعا بآلکونکريت المسلح ، و في وسط البناية لا يوجد اي عمود رغم کبر الفضاء (20م * 30م).
    شکرا مقدما.

  2. [2]
    labibg
    labibg غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية labibg


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اختيار الحديد أظنه موفق أكثر

    أعتقد أنه استخدام الجوائز المعدنية الشبكية هو حل جيد من حيث المسافات الكبيرة الموجودة لديكم

    1. المسافات
    2. الشكل الجميل
    3. امكانية العمل المعماري على الشكل وخصوصاً أن المشروع هو متحف
    4. المرونة التي يبديها الحديد في هذا التشكيل وخصوصاً في حال استخدام الـ Space Frame

    أرجو لكم التوفيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ateffahmy
    ateffahmy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الـ Space Frame

    0 Not allowed!



  4. [4]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0

    هذه مني لكل الاخوة هدية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اوافق الاخوة على افكارهم للاسقف وهذه هدية بسيطة للجميع
    وسبق وفمت بتنفيذمشاريع مثلها
    وجاهز لتنفيذاي مشروع وباسعار مدروسة
    تفضل اخي شاهد الصور


    وايضا


    وايضا


    وايضا


    وايضا


    وهذه


    وهذه


    وكل الشكر والتقدير
    للجميع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    لرجو الفائدة للجميع ولا تنسونا من مشاريعكم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,802
    Given: 7,298
    يجب دراسة الناحية الاقتصادية حيث مساحة الفراغ 20 م × 30 م ليست كبيرة بالنسبة لتصميم المنشآت الخرسانية و أعتقد أن استخدام Panelled reinforced concrete frames قد يكون حلا اقتصاديا للسقف