حساب الاستطاعه الكهربائية لمنزل سكني

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 61
  1. [11]
    يوسف المليجى
    يوسف المليجى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارغب فى معلومات عن الرموز المسدخدمة فى الخرايط الكهربائية

    0 Not allowed!



  2. [12]
    عمر العنزي
    عمر العنزي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سوا للمتخصيين في الهندسه الكهربائيه ارجو الرد عليه
    ماهي علاقه كفاءه الموتور الكهرباتي بالحجم ؟ من المعلوم ان كل موتور يصمم للعمل عند الحمل الاقصي له ولكن من حيث الكفاءه ( استهلاك الطاقه الكهربائيه) ايهما افضل لضخ 300 م3 من الماء بشكل مستمران اصمم موتور واحد بطاقه 300 م3 يوميا او تلات مواتير بطاقه 100 م3 لكل منهما ارجو من الاخوه الرد بالتقصيل ولكم الشكر الجزيل

    0 Not allowed!



  3. [13]
    engineering
    engineering غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2002
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا كثيرا على المعلومات الرائعه
    ممكن تدلني على الموقع الذي جلبت منه هذه المعلومات
    وشكرا

    0 Not allowed!


    Eng Issa Amro

  4. [14]
    eng_ismaiel
    eng_ismaiel غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الاخ : احمد عيسى
    لك العلاقات التي تحكم القره مع التيار والجهد
    P=I*V
    V=I*R
    حيث ال P هي القدره وتقاس بال watt
    الV هو الجهد ويقاس بال volt
    ال I هو التيار ويقاس بال Amp
    ال R هي المقاومه وتقاس بال ohm

    0 Not allowed!



  5. [15]
    eng_ismaiel
    eng_ismaiel غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الاخ عمر العنزي
    من وجهه نظر مختلفه
    اذا استخدمت موتور واحد بقدره 300 م3 فانك ستحتاج لوحده من نفس القدره كاحتياطي في حال حدوث عطل بالوحده الاصليه مما يعني تكلفه عليه قطعا
    اما اذا استخدمت تلات مواتير بطاقه 100 م3 لكل منهما فانك ستحتاج فقط لموتور واحد بقدره100 م3 كاحتياطي في حدوث مشكله في احد المواتير الثلاثه
    ولك ان تقارن التكلفه التي هي اساس كل الحسابات

    0 Not allowed!



  6. [16]
    wallfire
    wallfire غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موضوع جيد ومهم شكرا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة غير متواجد حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة


    تاريخ التسجيل: Jun 2005
    المشاركات: 3,242

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 112
    Given: 64
    بارك الله فيك أخي الكريم

    0 Not allowed!



  8. [18]
    electrichuman
    electrichuman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 142
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرحيم الغانم مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    التمديدات الكهربائية المنزلية تمر بعدة مراحل لتنفيذها ولكي يتم تنفيذ التمديدات الكهربائية نضع لذلك مخطط التنفيذ العملي ويحدد علي هذا المخطط عدة امور التي سنقوم بتنفيذها ومنها حساب الاستطاعه للأنارة في المنزل وهنا سنتكلم عن ذلك ولكن بشكل مبسط وما نذكرهنا عبارة عن امثله يستطيع من خلالها الفني التعرف علي طرق حساب الاستطاعه وبمعرفة هذة الاستطاعة يستطيع اختيار المقطع المناسب للناقل والقاطع المناسب للحمايه 0
    لدينا منزل سكني مؤلف من عدة غرف ومطبخ وحمام وحديقه نريد تنفيذ التمديدات الكهربائية لهذا المنزل
    التوتر احادي الطور ( 220فولت )
    نبداء من اللوحه الكهربائية ونقوم بتحديد عدد الدارات الكهربائية للمنزل
    1 دارة الانارة لكل غرفه
    2دارة الماخذ الكهربائية لنفس الغرفه وبذلك لكي نفصل دارة الانارة عن دارة الابأريز
    3دارة كهربائية للمطبخ
    4 دارات الا جهزة الكهربائية المنزليه 0
    مثال – فرن كهربائي – سخان ماء كهربائي – غساله كهربائية اتوماتيك ولكل جهاز دارة منفصله ( قاطع كهربائي خاص )
    5 دارة كهربائية للاستعمالات المختلفه – شرفه – ممر – مدخل –
    6 دارة كهربائية خاصه للحديقه المنزليه
    ويتم اختيار عيار القاطع المناسب لكل دارة حسب شدة التيار التي نتوصل لها من خلال معرفة الاستطاعة 0
    1- غرفة الجلوس ( الانارة )
    علي سبيل المثال – لو تم تركيب ثريا سقفيه تحتوي علي اربع لمبات استطاعة كل لمبه 60 واط ضرب 4 =240 واط مجموع استطاعة لمبات الثريا
    اضافة للذك تم تركيب اربع اجهزة فلورسانت انارة سقفيه استطاعة كل جهاز 40واط ضرب 4= 160واط
    مجموع الاستطاعه في غرفة الجلوس
    240+ 160= 400واط تقسيم 220فولت = 1.9 امبير شدة التيار للاستطاعة في غرفة الجلوس 0
    غرفة الاطفال ( الانارة )
    مثال – تم تركيب جهازين للانارة من فلورسانت استطاعه كل منهما 20 واط مجموع 40 واط
    واضافة لذلك تم تركيب قلوب جانبي بزواياء الغرفه استطاعة كل منهما 20واط مجموع 40واط وايضا يوجد قلوب للانارة المنخفضه يوضع علي الطاوله قرب السرير عدد 2 استطاعة كل منهما 10واط مجموع 20واط
    يكون مجموع الاستطاعه في غرفة الاطفال 100 واط
    100واط تقسيم 220 فولت =320 شدة التيار لهذة الاستطاعه ومن ذلك تستطيع اختيار القاطع المناسب لهذة الدارة
    وهكذا لباقي الغرف ومن ثم لكافه اركان المنزل
    وهنا نذكر انه لايوضع في الحمام بقرب المغطس او مايسمي المربع الخطر ماخذ كهربائي 0
    دارة الانارة للمطبخ تكون منفصله عن دارة الا جهزة الكهربائية المنزليه
    الدارة الكهربائية الخاصه لسخان الماء
    اذا كانت استطاعة السخان 1500واط
    1500تقسيم 220فولت = 6.9امبير شدة التيار
    الفرن الكهربائي باستطاعة 1800واط
    1800واط تقسيم 220 فولت =20امبير شدة التيار وعلي قيمة هذا الامبير نختار المقطع المناسب للناقل الكهربائي وعيار القاطع المناسب
    والقاعدة في ذلك
    لمعرفة- شدة التيار – الاستطاعة تقسيم التوتر = الامبير
    لمعرفة- الاستطاعة – التوتر ضرب الامبير = الاستطاعة


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اخي محمد اتوقع انك نسيت اننا نتعامل هنا مع تيار متردد اي القانون الذي استخدمته غير صحيح
    فنحن نستعمل القدرة الفعالة = الجهد*التيار * معامل القدرة

    والقانون الذي استخدمته للتيار المستمر اما لحساب القدرة للمنازل فلها طريقتان الاولى بحساب القدرة الفعلية للآحمال كما فعلت انت
    والثانية بحساب المساحة ولها جداول في شركات الكهرباء على حسب المستهلك اي المنازل والمكاتب والورش .

    هذا والله اعلم

    0 Not allowed!



  9. [19]
    الفراق والحب
    الفراق والحب غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لماذا تم اهمال عامل القدرة الكهربائية في حسابات القدرة ( الاستطاعة )

    0 Not allowed!



  10. [20]
    sloma
    sloma غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية sloma


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخي الكريم

    بارك الله فيك في المعلومات التي اعطيتنا ايها واتمني ان تكون اكثر دقة بحيث تقوم بشرح كيفية اختيار القاطع المناسب لكل دائرة وايضا اختيار مساحة المقطع والقاطع الرئيسي للوحة وايضا الاسلاك المستخدمة في كل دائرة علي حدة ......بارك الله فيك وجزاءك الله كل خير

    ومزيدا من التوفيق
    واي استفسارات عن التوزيعات الكهربية
    لا تترددوا

    0 Not allowed!