    بسم اللة 1 لابد من تربيط مسامير الشرائح المعدنية فى القلب الحديدى و زلك لعدم تولد تيارات عكسية تؤثر على قدرت المحول وترفع درجة حرارتة 2التاكد من عدم ملامسة ملفات المحول للجسم 3قياس اطراف التوصيل بدون حمل 4الكشف على المحرك بلقياسات المعوفةللتاكد من انة سليم mdoha28

    0 Not allowed!



  2. [52]
    كوكو01234
    كوكو01234 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية كوكو01234


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 3
    خالص تحياتى وخالص شكرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

    0 Not allowed!



  3. [53]
    اسامة نعمانرشيد
    اسامة نعمانرشيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اسامة نعمانرشيد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 232
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم
    السؤال اجده جدا غريب ,لانه هل الاخ صاحب السؤال هو اختصاص في الفحص ام التشغيل وبعد ذلك هل تم جميع الفحوصات عند التركيب ؟واقصد به هو الفكتر كروب وبعد ذلك عند حدوث العطل هل تم فحص اولا التاب جنجر؟؟وهذا مهم جدا وعند فحص الزيت هل حدث اي شيء في البخلص؟
    وبعد ذلك ليس هذه طريقة فحص العازلية واقصد لايتم ذلك بواسطة الاوم ميتر او حتى احيانا الميجر بل احيانا يتم عن طريق ضخ تيار مستمر للفحص وبواسط الميكر ذو 2500 تفحص العازلية مع شاصي المحول للتاكد من عدم وجود تسريب من الكويل الى الارضي .
    وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [54]
    احمد محمد الدليمي
    احمد محمد الدليمي غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية احمد محمد الدليمي


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب ان تبين مواصفات المحول اولا

    0 Not allowed!



  5. [55]
    بشير الهيتي
    بشير الهيتي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية بشير الهيتي


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 790
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 0

    اجابة

    الاخ العزيز ان الاختلاف في اقيام فولتيات الخرج له سببين اما هناك رخاوة في الربط اما في جهة 11كي في او جهة 380 فولت او السبب الثاني هو هناك خطا او عطل في الملفات وبالمناسبة تاكد من النيوترل لانه صاحب المشاكل دائما مع الشكر اخوك مهندس بشير الهيتي

    0 Not allowed!



  6. [56]
    ahmedhassn
    ahmedhassn غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قيس الفولت بين الثلاث فازات وبعض وبينهم والارضى ثم افصل المحول واعكس فازين فى الدخل اى جهت الابتدائى وقيس تانى وقارن القراءات

    0 Not allowed!



  