دورات هندسية

 

 

محولات الضغط العالى

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 56
  1. [41]
    ناصر 10
    ناصر 10 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا ناس تكفون نبي ملفات و بالأنجليزي
    شكراً

    0 Not allowed!



  2. [42]
    غسان الحسان
    غسان الحسان غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي الكريم يجب التأكد من حالة منظم التوتر ( الفولتية ) المركب داخل المحولة لأنه يقوم بقصر أجزاء من ملفات الإبتدائي حين يكون التوترالقادم للمحولة أقل من 11 ك ف وهو يؤثر بدوره على مقاومة الملفات وبالتالي على توترخرج المحولة وبالتالي على الحمل الكهربائي الموصول مع المحولة

    0 Not allowed!



  3. [43]
    eslam.eslam
    eslam.eslam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية eslam.eslam


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 216
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم اخى العزيز اولا هل القياسات التى قمت بعملها والمحول بدون حمل ام علية اى احمال الرجاء التوضيح ازا كانت بحمل يجب ضبط الاحمال على الفازات الثلاثة وان كانت بدون حمل يمكنك عمل اختبار بتبديل اطراف الضغط العالى وازا قمت بالتبديل ووجدت اختلاف جهد الخرج هتعرف ان المشكلة فى عدم اتزان الجهد من ناحية الضغط العالى

    وكمان الرجاء توضيح قدرة المحرك ونوع الحمل هل هو سابت ام متغير . والله الموفق اسلام مصر

    0 Not allowed!



  4. [44]
    boy abdo
    boy abdo غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية boy abdo


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد:
    خرج المحول لابد ان يكون 380 فولت زائد او ناقص كفاءة المحول وموضوع العزل موضوع لايذكر فى هذه االمشكله حيث انه ان كان عزل الفازات رديئ قل الفولت ولكن من الملاحظ فى كلامك ان الفولت يزداد ولا يقل ولابد منقياس كفاءة المحول بدون احمال بدون احمال بدون احمال بدوووووووووووووووون احماااااااال ورؤية النتيجه فإن كان الفولت كبير كماقلت يصل الى442و440 فانه يوجد عيب صنع فى المحول ويجب الرجوع الى الشركه المصنعه فورا او على الاقل الى شركة البيع
    والله المستعان
    والله الموفق

    0 Not allowed!



  5. [45]
    raefallam2000
    raefallam2000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يحتمل ان تكون المشكلة فى النيترل ناحية الثانوى

    0 Not allowed!



  6. [46]
    faroha
    faroha غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم لدي استفسار حول محولات الضغط العالي وكيفية عملها وطريقة نصبها ولم اجد الجواب لهذا كله فارجو مساعدتي بهذا الموضوع وايضا معلومات عنها لاني مطالبة بتقرير عن هذا كله وشكرا لكم

    0 Not allowed!



  7. [47]
    م. فهمي انعم
    م. فهمي انعم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب التأكد اولا من فولتية الدخل 11 ك. ف ... قد يكون هناك تغيير في فولتية الدخل ..
    ولحل ذلك يجب إعادة ضبط وضعية التاب Tap Chenger ( يجب فصل المحول نهائيا قبل اعادة ضبط التاب...

    0 Not allowed!



  8. [48]
    modey17
    modey17 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذى الفاضل يجب عليك قياس الجهد على الثلاث فازات وع كل خطوة من مغير الجهد لتتاكد من سلامة مغير الجهد

    0 Not allowed!



  9. [49]
    modey17
    modey17 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذى الفاضل يجب عليك قياس الجهد على الثلاث فازات مع كل خطوة من مغير الجهد لتتاكد من سلامة مغير الجهد وان كان القياس متزن مع باقى الخطوات تكون المشكله فى الخطوة التى انت عليها
    اما اذا كان القياس بنفس النسب فيكون هناك مشكله بالملف الخاص بة

    0 Not allowed!



  10. [50]
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 245
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 6
    اخي العزير دهن المحولة ليس له علاقة بهذا العارض والذي عليك فعله ان تعمل فحص ratio test
    اي تسلط فولتية ثلاثية الاطوار على حهة الابتدائي 11kv وتجعل الثانوي دائرة مفتوحة اي بدون حمل
    وتقيس الفولتية على جهة الثانوي فاذا كان احد الاطوار يقرأاقل من الطورين الاخرين فمعناه انا هذا الطور فيه عطب داخلي اي ان لفائفه فيها شورت داخلي قم بعد تشخيص الطور المعطوب بقراءة الاومية لجهة الادخال والاخراج بواسطة قنطرة وينستون ستجد ان مقاومة هذا الطور اقل من بقية الاطوار وبهذه الطريقة تحدد العطل
    اما اذا كانت الفولتية متساوية من جهة الثانوي عندما تعطي فولتية للابتدائي فأن المحولة سليمة والسبب عم توازن الحمل اتبع هذه الطريقة في الفحص وستجد الحل انشأالله

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML