    سوداني نايل
    سوداني نايل غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خير الجزاء يا القائمين على المتلقى

    0 Not allowed!



  2. [32]
    م عاطف عبدالرحمن
    م عاطف عبدالرحمن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م عاطف عبدالرحمن


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لابد من معرفة الأحمال وفى حاجة مهمة لابد انك تعمل مراجعة على نقطة التعادل للمحول مع الأرضى
    وكذلك اتزان الأحمال على كل وجة
    وشكرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifa مشاهدة المشاركة
    الى اهل الخبرة فى المحولات لدى محول 11 كيلوفولت/380 --- 3 فاز قدرة ---50 كيلوات تلاحظ اختلاف الفولت 364/440/442 مما تسبب فى حرق احدى الموتورات تم فتح المحول وجد بحالةجيدة والزيت سليم ليس علية اى ظواهر تلف غير ان القياس وجد ان هناك فرق اوم بسيط جدا حوالى 2 اوم بين الفاز الاول والثانى فقط ومظهر العزل الظاهرى سليم ما الحل ياهل الحل يرحمكم الله

    0 Not allowed!



  3. [33]
    haa sona
    haa sona غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المشكله دى كانت عندى ولكن بالعكس يعنى الفولت فى انخفاض ملحوظ وتغيير فى الفولت مستمر ولم يزد عن 370فولت وقمنا برفع الجهد من التاب والمحول مفصول عنه ال11كيلو ونحن فى متابعه مستمره للمحول والفولت مستقر عند 393 فولت وشكرا للجميع

    0 Not allowed!



  4. [34]
    ابو قشه
    ابو قشه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو قشه


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 190
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifa مشاهدة المشاركة
    الى اهل الخبرة فى المحولات لدى محول 11 كيلوفولت/380 --- 3 فاز قدرة ---50 كيلوات تلاحظ اختلاف الفولت 364/440/442 مما تسبب فى حرق احدى الموتورات تم فتح المحول وجد بحالةجيدة والزيت سليم ليس علية اى ظواهر تلف غير ان القياس وجد ان هناك فرق اوم بسيط جدا حوالى 2 اوم بين الفاز الاول والثانى فقط ومظهر العزل الظاهرى سليم ما الحل ياهل الحل يرحمكم الله
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifa مشاهدة المشاركة
    الى اهل الخبرة فى المحولات لدى محول 11 كيلوفولت/380 --- 3 فاز قدرة ---50 كيلوات تلاحظ اختلاف الفولت 364/440/442 مما تسبب فى حرق احدى الموتورات تم فتح المحول وجد بحالةجيدة والزيت سليم ليس علية اى ظواهر تلف غير ان القياس وجد ان هناك فرق اوم بسيط جدا حوالى 2 اوم بين الفاز الاول والثانى فقط ومظهر العزل الظاهرى سليم ما الحل ياهل الحل يرحمكم الله
    اخى العذيذلاتنشغل فابدء بالاتى
    - تاكد اولا من نقاط التلامس لمنظم الخطوه فهل فى استمراريه وهل هناك تلامس جيد ام من عدمه
    - تاكد من نقطة الحياد للمستويات الطاقه الثلاثه r . S . T هل موصله جيدا ام لا ويجب التاكد من توصيلهما جيدا نقطة الحياد
    - يتم قياس ملفات الدخول (الابتدائى) كل على حده ويجب الايكون هناك اى فرق بينهما فى القياس ويتم ذلك من خلال قياس معين بالنسبه لملفات المحولات الضغط العالى وليس بجهاز الافوميتر وكذلك ملفات الخروج(الثانوى)
    -يتم قياس عزل الملفات بجهاز الميجر والتاكد من سلامتها حيث الحكم على هذه الملفات بالنظر ليس مجدى اومفيد فى بعض الاحيان
    -2 اوم بين الفاز الاول والثانى بجهاز الافوميتر على حد قولك كبيره جدا وخطيره جدا وتدل دلاله كافيه على انه هناك عطب او شورت بملفات المحول وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [35]
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية امير محمود


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بصراحه الموضوع ممكن يكون له احتمالات كثيرة منها الملفات الداخلية حدث لها عطب ما اما حدث للنهايات عطب ما او الزيت الدخلى نسبة الزوجه ..الخ حدث له شىء ما لابد من كشف والتمكن من الكشف على المحول وبعدها نقرر العطب لانه سيظهر بعد كشفنا عليه عمل check عاام على المحول

    0 Not allowed!



  6. [36]
    علياً
    علياً غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية علياً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    تحية اليكم
    اود ان اتكلم عن بعض الملاحظة
    في البداية انا مهندس كهرباء واعمل مع شركة الكهرباء في مجال الصيانة اليومية على الشبكة
    11kva . 0.4va بنسبه الي هدا الموضوع اولا ادا كان المحول ليس خاص اي مشترك مع المستهلكين هدا يحتاج الى توزيع احمال ام ادا كان خاص فارجو الرد مع الاسباب

    0 Not allowed!



  7. [37]
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية امير محمود


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخى يجب التاكد من ان خد الجهد الداخل للمحول 11 كيلو .

    0 Not allowed!



  8. [38]
    a102193mah
    a102193mah غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    المحولت

    لدي مشكله بمحول المدخل 220فولت ويخرج 380المهم ان المدخل يغذي المحول وبعض الخدمات بالورشه المشكله ان الفولت يقل احيانا يصل الي 158 فولت مما يصدر المحول صوت مزعج كيف يمكني ان امنع انخفاض الفولت بالمحول ا رجوان تفدوني وكيف اختار المحول المناسب لتحمل الاحمال العالي

    0 Not allowed!



  9. [39]
    اسامه ثابت
    اسامه ثابت غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الفاضل تاكد من مغير الجهد
    وممكن تخفض الخطوة وتشوف الجهد وصل كام

    0 Not allowed!



  10. [40]
    البهلول غرودة
    البهلول غرودة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    محولات الضغط العالي

    أخي العزيز عدم وجود جهود متساوية بين الاوجه الثلاتة قد يكون سببه عدم تساو الاحمال بينها