    ما هو الفرق بين حساب حمل التدفئة عن حساب حمل التبريد ؟؟؟

    السلام عليكم

    أنا مهندس ميكانيك فرع تكييف وتجميد خريج الجامعة التكنولوجية في بغداد .... تعلمنا أثناء الدراسة كيفية حساب حمل التبريد تبعا للظروف البيئية للعراق لكن الان انا لا اعرف ما هو الفرق بين حساب حمل التبريد وحمل التدفئة ..... هل هو في الفرق في درجات الحرارة عند استعمال المعادلات أم ماذا ..... أفيدوني رجاء

    والسلام عليكم

  2. [2]
    تكناوي
    تكناوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    عند حساب حمل التكييف الصيفي ( تبريد) نأخذ بعين الاعتبار مصادر الحراره في النظام مثل
    1 الاشخاص
    2 الاجهزه الكهربائية
    3 الاشعاع الشمسي
    4 الحراره المنتقله عبر الجدران والارضيات والسقف للطابق الارضي والاخير
    ......
    ....
    اما في حساب التكييف الشتوي ( تدفئة) فانه لا ياخذ بعين العتبار في الحسابات المصادر التي تعطي النظام حراره فمثلا لا يدخل في الحساب
    الاجهز الكهربائية والاشخاص
    لهذا السبب عادتا بكون حمل التبريد اكبر من حمل التدفئة
    اما بالنسبة للحراره المنتقلة عبر الجدران فانه تتغير درجات الحراره فقط

    0 Not allowed!



  3. [3]
    haider83
    haider83 غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على ردك الكريم

    لكن ما معنى في نهاية ردك ( تغير درجات الحرارة فقط ) ..... هل تقصد قلبها بالعكس ام ماذا

    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    تكناوي
    تكناوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    أقصد تغير درجة الحراره الخارجية (الجو الخارجي)
    ففي الصيف بتكون اكبر من درجة حرارة الغرفة
    بينما في الشتاء بتكون اقل من درجة حرارة الغرفة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    haider83
    haider83 غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا ... تحياتي الك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    تكناوي
    تكناوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    العفو هذا واجب علينا
    وتحياتي الك انت ايضا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    هشام ابوسعيد جربوع
    هشام ابوسعيد جربوع غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية هشام ابوسعيد جربوع


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    االاخ السائل هذا السؤال هام جدا من وجهة نظر متخصص بانظمة التدفئة الغير مباشرة التي تستخدم المياه الساخنة كوسيط تدفئة والمقصود بها تسخين المياه بمرجل بنقطة خارج البناء مربوط بدارة مغلقة من النواقل تستخدم المشعات لاكساب الهواء المحيط بها درجات حرارة جديدة للوصول لدرجة الحرارة التصميمية التي قام المهندس باختيارها عند البدأ بتصميم الدراسة وعليه هناك فرق كبير يلتقيان من حيث دراسة الحمل الحراري و معادلات التصحيح نتيجة الضياع الحراري ولكن لا يمكن اعتماد نفس الحمل التبريدي مثلا (10طن تبريد لمكان تحتاج ل10طن تدفئة من خلال عكس الدورة لوحدة التكييف) واعتذر لعدم القدرة على التوسع بالرد ولكن سوف اقدم مشاركة تختص بتصميم منظومة تدفئة مركزية متكاملة اقوم بالاعداد الجيد لها لكي تعم الفائدة بقدر المستطاع للسائلين عن العلم و المعرفة في هذا المجال وارجو من الله ان يجازينا خيرا بنقل خبرتنا ومعرفتنا للاخرين ونتعلم ونستفيد ممن هن اخبر منا واكثر علما و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  8. [8]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    الاخ هشام ابو سعيد جربوع سوف ننتظر بحثك بفارغ الصبر ويا رب ما تتاخر علينا

    1 Not allowed!



  9. [9]
    فلاح النجفي
    فلاح النجفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أيها الاخوه الاعزاء انكم لم تفهموا السؤال جيدا وهو كيف يتم حساب حمل التدفئة باعتبار اننا حسبنا حمل التبريد؟
    والجواب عند حساب حمل التبريد مثلا 10 طن يكون حساب حمل التدفئة = 10/ 0.7 =14.2 كيلوا واط وهذا هو المطلوب .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    فلاح النجفي
    فلاح النجفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يعني مثلا يوجد بكج يونت سعة 20 طن ونريد ان نصنع له دكت هيتر كم كيلوا واط يكون الهيتر ؟
    الجواب
    نقسم 20 طن على 0.7 = 28.5 كيلوا واط هذا هو الجواب الصحيح

    0 Not allowed!



  