    السلام عليكم
    ممكن شرح بسيط جداااا لو حضرتك عندك مكوة ملابس
    وحصل سوخنه لدرجه انهيار العازل سلك لمس جسم المكوه وحضرتك لمست المكوه
    فى وجود الارث الكهرباء هتكمل الدائرة فى الارضى وشكرا اخوك عصام

    0 Not allowed!



  2. [32]
    *tamer*
    *tamer* غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 245
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    السلام عليكم بارك الله فيكم على هذه المشاركات الرائعه و الاجوبه الدقيقه

    0 Not allowed!



  3. [33]
    mostafa0096
    mostafa0096 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا استاذى المهندس محمد عبد الرحمن جميع مشاركتك الكلام سلس وبسيط وواضح ونتمنى الاستزاده من علمكم
    ولى استفسار لديكم عما ذاذ كان لدينا محطه تحتوى على محولات ضغط متوسط ولوحات ضغط منخفض ومحولات ومولد كهربى فهل يتم دمج التاريض الخاص بالجهد المنخفض مع الجهد الخاص بالجهد المنخفض كذلك تاريض نقطه النيوترال فى المحولات هل يتم التاريض من خلال بار النيوترال فى لوحه الجهد المنخفض كذلك المولد الكهربى هلى نؤرض نقطه النيوترال له مع الارضى العام ام يتم تنفيذ ارضى منفصل له وهل لو القاطع لتحويل الاروتوماتيكى للمولد3 بول او 4 بول ده حيفرق فى تاريض المولد من حيث فصل النيوترال فى حال التغذيه الطارئه

    0 Not allowed!



  4. [34]
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,129
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    هذه مشاركتي الأولى في قسم الهندسة الكهربائية .

    لرغبتي في الاستفادة قرأت جميع المواضيع التي تتحدث عن التأريض و الموجودة في المنتدى و التي اسهب بها الأخوة الأعضاء و المشرفون - مشكورين - حول أهمية التأريض و آلية عمله و دوره في تفريغ الشحنات الكهربائية و حماية الأرواح و الآلات ... الخ

    هذا الكلام مفهوم و واضح و مشكور أيضاُ .

    لكن سؤالي هو ..

    نحن كمهندسي مدني ننفذ التأريض على شكل وتد أو مجموعة أوتاد تدق في الأرض بطول على الأقل 2 م قطر 1.5 - 2 انش من الحديد المزيبق و تربط الأوتاد بسلك نحاسي مغلفن و توصل إلى ( لوحة الكهرباء ) و منها إلى المأخذ .

    سأسال ببساطة عن المأخذ العادي 16 أمبير مثلاً ..

    يحوي المأخذ ثلاث فتحات .. أحدها ( الفاز و النتر ) أو ( الحامي و البارد ) و الأوسط هو الأرضي الذي يوصل بالوتد ..

    طالما أن هذه الأسلاك غير موصولة ببعضها و لا تلتقي أبداً - حسب علمي - .. ممكن أفهم كيف سيؤدي الأرضي دوره .. ما دامت الأجهزة الكهربائية تستخدم مآخذ ( فيش ) من خطين فقط ..

    و حتى في حال الأجهزة الكبيرة ( مراجل تدفئة - شيللر تكييف .. الخ ) توصل بكابلات تحوي خمسة فروع ( 3 فاز و نتر ) + أرضي يوصل بالوتد .. طيب هذه الألاسك لا ترتبط ببعضها فكيف يعمل الأرضي على تفريغ الشحنات .

    الحقيقة أنفذ مشروع كبير و عندي مهندسة كهربائية ذات خبرة ضعيفة .. و احببنا أن نستفيد منكم .

    تقبلوا احترامي .

    م . أبو بكر
    الموضوع جدا بسيط و واضح ؛ يفيد الارضي عندما يوصل بجسم الجهاز او الاداة او الوسيلة ؛ و اذا لا يوصل به فهو يفقد وظيفته .
    مثال : وسيلة لها سلكين هو الفاز و النترال ولا يوجد سلك الارضي ؛ و لكن المأخذ يحتوي على الثلاثة اسلاك ؛ لذا يجب اضافة سلك ثالث للجهاز و توصيله بالمأخذ .
    مسئلة الارضي و الذي يجب تمديده مثل مسئلة عجلة السيارة الاحتياطي ؛ تستعمله عند الحاجة و الضرورة .
    ارجو ان اكون قد اوضحت ,

    0 Not allowed!



  5. [35]
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,129
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة essamudc مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ممكن شرح بسيط جداااا لو حضرتك عندك مكوة ملابس
    وحصل سوخنه لدرجه انهيار العازل سلك لمس جسم المكوه وحضرتك لمست المكوه
    فى وجود الارث الكهرباء هتكمل الدائرة فى الارضى وشكرا اخوك عصام
    اذا كان بلاك المكواة ذو ثلاثة اسلاك ؛ فان لمس الفاز لجسم المكواة سينتقل الى الارضي و تخف حدة التكهرب للمستخدم و سيعمل القاطع .
    اما اذا كان بلاك المكواة ذو سلكين فهناك خطر شديد للمستخدم و يجب ان يلاحظ اي انهيار بالعازل .

    0 Not allowed!



  6. [36]
    السنجهاوى
    السنجهاوى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور جدا للإفاده ولأهمية الموضوع والشكر الى كل من شارك فى موضوع التأريضوتمنياتى للجميع بالتوفيق

    0 Not allowed!



  7. [37]
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,129
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa0096 مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا استاذى المهندس محمد عبد الرحمن جميع مشاركتك الكلام سلس وبسيط وواضح ونتمنى الاستزاده من علمكم
    ولى استفسار لديكم عما ذاذ كان لدينا محطه تحتوى على محولات ضغط متوسط ولوحات ضغط منخفض ومحولات ومولد كهربى فهل يتم دمج التاريض الخاص بالجهد المنخفض مع الجهد الخاص بالجهد المنخفض كذلك تاريض نقطه النيوترال فى المحولات هل يتم التاريض من خلال بار النيوترال فى لوحه الجهد المنخفض كذلك المولد الكهربى هلى نؤرض نقطه النيوترال له مع الارضى العام ام يتم تنفيذ ارضى منفصل له وهل لو القاطع لتحويل الاروتوماتيكى للمولد3 بول او 4 بول ده حيفرق فى تاريض المولد من حيث فصل النيوترال فى حال التغذيه الطارئه
    تاريض الجهد المتوسط يجب ان يكون له و حده و تاريض المولدات ايضا ؛ وانظمة الجهد المنخفض يكون بها تأريضها الخاص بها ؛ و هذا ايضا يطبق على الانظمة الالكترونية حيث يجب ان يكون لها تأريضها الخاص ايضا .
    من المعمول به ان القاطع هو لفصل الفازات و لا حاجة لفصل النترال .

    0 Not allowed!



  8. [38]
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,129
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحار المشاكس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اود ان اشكركم على الموضوع الجميل
    ولاكن لدي سؤال
    ما الافضل فى الاستخدام لعمل التائريض earth السلك المصمط ام السلك الشعر؟
    علماً بان السلك الشعر مقاومته للتيار اقل من المصمط .
    كما انى اريد ان استفسر عن فكرة عمل مفتاح الحمايه الارضيه . وما هى افضل انواعها فى الاسواق المصريه ؟
    لا يجب استخدام السلك الشعرالرقيق في الـتأريض بل يجب ان تستعمل اما السلك المصمد او ذو الشعر الغليظ ..

    0 Not allowed!



  9. [39]
    السنجهاوى
    السنجهاوى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ارجو من الأخوه الأفاضل الإفاده عن كيفية حساب مساحة مقطع السلكوتك وتكون بمثال توضيحى ولكم منى كل جزيل الشكر والإحترام

    0 Not allowed!



  10. [40]
    mostafa0096
    mostafa0096 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باقر العلم مشاهدة المشاركة
    تاريض الجهد المتوسط يجب ان يكون له و حده و تاريض المولدات ايضا ؛ وانظمة الجهد المنخفض يكون بها تأريضها الخاص بها ؛ و هذا ايضا يطبق على الانظمة الالكترونية حيث يجب ان يكون لها تأريضها الخاص ايضا .
    من المعمول به ان القاطع هو لفصل الفازات و لا حاجة لفصل النترال .
    شكرا يابشمهندس على الرد ولكن فى حاله فصل تاريض المولد عن تاريض الشبكه فيجب فصل النيوترال الخاص به عن الشبكه والذى من الممكن ان يحدث فى حال توصيل كابلات على بارات النيوترال فى لوحه قاطع التحويل الاوتوماتيكى ولذلك يجب ان تكون القواطع المستخدمه 4 بول وهذا الكلام بناء على اطلاعى على احد المواضيع الكهربيه فى احد المواق الاجنبيه كذلك تصنف المحطات الكهربيه الى محطات كولد سايت ويتم فيها دمج الارضى الخاص بالضغط المنخفض مع الارضى الخاص بالجهد المتوسط اما فى حاله هوت سايت يتم فصل نظامى التاريض للضغط المنخفض والمتوسط عن بعضهما البعض فالرجاء من لديه توضيح ان يفيدنا فى ذلك