    اخى الكريم\ شرى كول شاكر جدا اهتمامك بالموضوع
    لذا ارجو منك ارسال الشرح بالتفصيل ان امكن للحسابات التى قمت بها
    ولك جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  2. [12]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Post حساب الحمل الحرارى التفصيلى لمسرح

    يشمل الحمل الحرارى التفصيلى للمسرح على الاتى:

    1- الحمل الحرارى خلال الجدران : transmission gain
    عدد 2 حائط بمساحة 4900 ق2×20ر0 معامل انتقال حرارة ×38 دلتا تى = 37240و ح ب /ساعة
    عدد2 حائط بمساحة 3267 ق2 × 20ر0 معامل انتقال حرارة ×38 دلتا تى = 24829 و ح ب/ساعة
    السقف بمساحة6534 ق2 ×1 ر1 معامل انتقال حرارة × 38 دلتا تى = 27312 و ح ب /ساعة
    الارضبة بمساحة 6534 ق2 × 20ر0 معامل انتقال حرارة ×38 دلتا تى = 49658 وح ب /ساعة
    المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــوع =384848 و ح ب /ساعة

    2- الحمل الحرارى الداخلى (اشخاص + اضاءة ): internal heat gain (light+people
    1- عدد الاشخاص 750 ×195 وح ب/ساعة حرارة محسوسة = 146250 وح ب/ساعة
    2- عدد الاشخاص 750 × 205 وح ب/ساعة حرارة كامنة = 153750 وح ب/ساعة
    3- الأضائة 35000 وات × 4ر3 وح ب/وات =119000 وح ب/ساعة
    المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــوع=419000 وح ب /ساعة

    3- الحمل الحرارى للأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهز ة = صفر

    4- الحمل الحرارى الخاص بالتهوية :ventilation heat load
    كمية الهواء المطلوبة 3234 ق مكعب/دقيقة ×38 دلتا تى × 08ر1 = 132736 وح ب /ساعة

    مجوع الأحمال 1+2+4 = 936584 وح ب/ساعة

    مجوع الأحمال + 10 %= 1030242 وح ب/ساعة

    الحمل الحرارى بالطن تبريد =1030242 وح ب/ساعة ÷ 12000 = 8ر85 طن

    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  3. [13]
    waleedamer
    waleedamer غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    فلسطين

    السلام عليكم
    الاخ الكريم شري كول
    لا يسعنى الا ان اكرر شكرى لك لمتابعتك الموضوع معى واهتمامك به وردك على طلبى
    ولكن لو سمحت لى هناك بعض الاستفسار عن جزء فى الحساب
    كميه الهواء المطلوبه 3234 ق مكعب/دقيقة من اين اتيت بهذا الرقم
    فكما ذكرت سابقا انني قد سالت بعض الاخوه وقد اجبونى كالتالى
    عدد الوحدات تكون ثلاثه وحدات والمواصفات لكل وحده هى
    22طن تبريد
    8000 قدم مكعب\دقيقه
    300 بسكال
    فهل هذا صحيح؟
    اما السؤال فهو كمية الهواء 3234 ؟
    اخى الكريم اعرف اننى قد اثقلت عليك واكن اتمنى ان تكون ذات صدر رحب
    لاننى اود المعرفة والعمل الجيد والصحيح
    وان امكن و وجد هل هناك جداول ثابتة لمعرفة الاحمال لاى مكان بطريقة سريعة
    عند معرفتك لبعض المعلومات عن المكان
    وفى نهاية االحديث و ليس اخرة اكررشكري وتقديرى لك ولكل من ساهم فى مساعدتى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    waleedamer
    waleedamer غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    فلسطين

    السلام عليكم
    الى جميع الاخوه فى الملتقى اين انتم وبالاخص شرى كول \nc \hvacoby
    ارجو الرد على الرساله مع بعض التوضيحات ان امكن
    هل هناك جداول يتم تغير الارقام بها لحساب الاحمال بشكل سريع فهذه المعلومه صحيحه
    وهل هناك جداول توضح الكميات الازمه مقابل المساحه او الحجم والاشخاص والاضاءه
    وسرعه تدفق الهواء حيث ان بعض الاصدقاء حدثنى بوجود هذه الجداول بالاخص عند شركات ومكاتب التكييف ويقول عنه الحساب التقريبى السريع
    كما ان البعض يقول ان الحمل 66طن موزع على ثلاث وحدات وكواصفات الوحده هى
    22طن
    8000 cfm
    300 بسكال
    مقطع الدكت 90*55 cm
    لذا ارجو من الاخوه الافاده افادكم الله
    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    حكاية الرقم؟؟؟؟

    أخى الفاضل / waleedamer
    بعد التحية
    لم تثقل عليا ابدا وانا ارحب باى استفسار ويكفى انى اتكلم مع اخصائى مثلى فى المجال .وهذا يسعدنى كثيرا..

    نعم توجد جداول عديدة وطرق مختلفة لحساب الحمل الحرارى للتكييف بالمراجع العلمية المختلفة مثل:
    مجموعة كتب ashrae الأربعة
    مرجع sam (دائرة معارف) من جمعية rses
    مراجع معهد التبريدالتكييف الأمريكى ari (والذى حسبت حمل المسرح حسب طريقتة )
    handbook لعديد من الشركات المختصة بالتكييف . وغيرها كثير.

    اما حكاية الرقم 3234 cfm وانا آسف لعدم اظهاره فى الحساب لانه حساب جانبى وهى كاللاتى:

    كمية الهواء المطلوب للتهوية =( حجم المكان الكلى × معدل تغيير الهواء فى الساعة )/ 60 = cfm
    كمية الهواء المطلوب للتهوية = ((99×66×75ر 24 )× 2ر1 ) / 60 = 3234 ق3/ دقيقة

    مع اطيب تحياتى.

    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  6. [16]
    waleedamer
    waleedamer غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    فلسطين

    السلام عليكم
    الاخ الفاضل\ شرى كول
    لا يسعنى الاان اقدم احر شكرى وامتنانى لك وللجميع على جهودك معى فى الموضوع الخاص بالمسرح
    وجزاك الله كل خير.
    ولكن هل اطلعت على اجابه احد الاصدقاء التى ارسلت الى وفيها ان
    الحمل 66 طن موزع على ثلاث وحدات كل وحده بالمواصفات التاليه|
    22 طن
    8000 cfm
    300بسكال
    90*55 مقطع duct
    يهمني ان اعرف تعليقك على هذا?
    كما ان امكن وتكرمت ان ترسل لى هذه الجداول ان توفرت لديك او عند الاخوه فى الملتقى

    مع خالص تقديرى وامتنانى لك وللجميع

    0 Not allowed!



  7. [17]
    Engr_Zeroo
    Engr_Zeroo غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Engr_Zeroo


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    Thanx a lot for all members
    so could you adive how do u use requried air in Duct desigen?

    0 Not allowed!



    Zeroo is Heroo



  8. [18]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    جزاكم الله الف ألف خير مناقشة جميلة و بإسلوب علمي لطيف نرجوا ان تتكرر في جميع مواضيع المنتدى
    و كذلك نتمى ان تدور مناقشة علمية موسعة حول اسلوب عمل شركات المقاولات و أساليب إجراء المناقصات
    وطرح كل المعلموات المفيدة حولها

    أخوكم المهندس الصانع

    0 Not allowed!



  9. [19]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    موضع هام جداً

    0 Not allowed!



  10. [20]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم يمكنك استخدام هذا الجدول لحساب الحمل التبريدي لديك :
    جدول حسابات الحمل الحراري التبريدي نوع الحاجز مساحات زجاج معرضة للشمس المساحة م 2المعامل الحمل / واط /شمـــــــــــــــــــــــال 01350شمال شرقي او جنوب شرقي 01450شرق01550جنوب01200جنوب غرب02600غرب1.5465697.5شمال غربي 03550جدران خارجية معرضة للشمسالمساحة م 2المعامل الحمل / واط /شمال - شرق - شمال شرقي 22040جنوب شرقي 0250جنوب0350غرب - جنوب غربي 15.360918شمال غربي 0450جدار داخلي بجوار أماكن غير مكيفة المساحة م 2المعامل الحمل / واط /29.5830887.4السقفالمساحة م 2المعامل الحمل / واط /سقف خارجي معرض للشمس19.575651272.375سقف خارجي مع سقف مستعار غير معزول 0350سقف يفصل عن مكان غير مكيف 0200الأرضية في حال وجودهاالمساحة م 2المعامل الحمل / واط /فوق مكان غير مكيف 19.57520391.5الأشخاصعدد
    الاشخاص
    المعامل الحمل / واط /عدد الأشخاص52201100الأنارة الاستطاعة
    /وات /
    المعامل الحمل / واط /الأجهزة الكهربائية قيد الاستعمال 50150مجموع حمل التبريد / واط / 5357الحمل التبريدي / طن تبريدي / 1.52