دورات هندسية

 

 

تثبيت انبوب بجدار كونكريتي

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    nazar750
    nazar750 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تثبيت انبوب بجدار كونكريتي

    السلام عليكم
    أرجو المساعدة العاجلة في كيفية تثبيت انبوب يحتوي على مانع ماء (Pipe with puddle) في فتحة مربعة متروكة في جدار كونكريتي , وما هي المواصفات المطلوبة " وهل تحتاج العملية الى انشاء شبكة تسليح بسيطة.
    وكمثال على ذلك :
    فتحة في جدار كونكريتي قياس 575 ×575 ملم يثبت فيها انبوب دكتايل قياس 300 ملم في وسطه Puddle قطره 500 ملم
    ارجو ارشادي الى اي كتاب او مقالة تتحدث عن هذا الموضوع : يا عمالقة الهندسة المدنية

    وشكراً


  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    الكود السوري الفتحات في البلاطات رغم ان السؤال غير موجه لي
    وسؤال ما هي ال
    puddle
    حسب الدكشنري بركه ماء او وحل ؟
    رجاءَ

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    kehh
    kehh غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 210
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    المفرروض يكون بالفتحه قبل الصب شيء مثل البرواز
    وبعد التثبيت يصب grout

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nazar750 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أرجو المساعدة العاجلة في كيفية تثبيت انبوب يحتوي على مانع ماء (Pipe with puddle) في فتحة مربعة متروكة في جدار كونكريتي , وما هي المواصفات المطلوبة " وهل تحتاج العملية الى انشاء شبكة تسليح بسيطة.
    وكمثال على ذلك :
    فتحة في جدار كونكريتي قياس 575 ×575 ملم يثبت فيها انبوب دكتايل قياس 300 ملم في وسطه Puddle قطره 500 ملم
    ارجو ارشادي الى اي كتاب او مقالة تتحدث عن هذا الموضوع : يا عمالقة الهندسة المدنية
    وشكراً
    السلام عليكم
    في البداية هناك ملاحظة على ابعاد الفتحة الانشائية 575X575mm وابعاد Puddle Flange=Anchor Flange 500mm حيث كان من المفترض :-
    • أبعاد الفتحة لا تقل عن 650X650 mm وذلك لاستخدام الخرسانية العادية بدلا من grout
    • وضع مانع للتسرب Water Stop ي الثلث الاول من سماكة الجدار (من جهة الماء او السائل بالخزان)ولكامل محيط الفتحة .
    • وضع تشاريك dowels في الفتحة.
    الا ان ما سبق لم يحدث ( او على الاقل لم تذكره).
    ولتنفيذ تركيب الانبوب عليك عمل ما يلي :-
    1. تركيب تشاريك dowels في الفتحة (اذا امكن ذلك).
    2. تركيب pipe وتثبيته جيدا مع استخدام التلحيم welding
    3. تركيب Swelling bar=Water bar في الثلث الاول وعلى كامل محيط الفتحة ضمن سماكة الجدار.
    4. تركيب Swelling bar وعلى كامل محيط الفتحة من داخل الخزان بحيث تبعد 50مم عن الفتحة.
    5. تنفيذ الطوبار الخارجي =الشدة Formwork من الخارج بحيث تبعد عن الجدار مقدار 10سم واكبر من فتحة الفتحة بمقدار 15 سم من كل جهة اي تقريبا 900X900 mm
    6. وضع شبك معدني بين dowels اذا تم تنفيذه او على الفتحة من الخارج بحيث يبعد عن الجدار 75mm
    7. تنفيذ الطوبار من الداخل بحيث يبعد عن الجدار بمقدار 150 مم واكبر من الفتحة بمقدار 15 سم اي بابعاد 900X900mm
    8. صب مادة Non Shrinkage Grout ( حسب رأيي هذا الافضل ) او خرسانة مع نسبة اسمنت عالية ومادة مانعة للنش مع مادة ملينة Platicizer والتأكد من الرج الجيد للخرسانة او الجروات.
    9. الصب من جهة واحدة حتى يخرج الجروات او الخرسانة من الجهة الثانية للتأكد تماما من الخرسانة قد وصلت لكامل الفتحة والمحيط .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    nazar750
    nazar750 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    في البداية هناك ملاحظة على ابعاد الفتحة الانشائية 575x575mm وابعاد puddle flange=anchor flange 500mm حيث كان من المفترض :-
    • أبعاد الفتحة لا تقل عن 650x650 mm وذلك لاستخدام الخرسانية العادية بدلا من grout
    • وضع مانع للتسرب water stop ي الثلث الاول من سماكة الجدار (من جهة الماء او السائل بالخزان)ولكامل محيط الفتحة .
    • وضع تشاريك dowels في الفتحة.
    الا ان ما سبق لم يحدث ( او على الاقل لم تذكره).
    ولتنفيذ تركيب الانبوب عليك عمل ما يلي :-
    1. تركيب تشاريك dowels في الفتحة (اذا امكن ذلك).
    2. تركيب pipe وتثبيته جيدا مع استخدام التلحيم welding
    3. تركيب swelling bar=water bar في الثلث الاول وعلى كامل محيط الفتحة ضمن سماكة الجدار.
    4. تركيب swelling bar وعلى كامل محيط الفتحة من داخل الخزان بحيث تبعد 50مم عن الفتحة.
    5. تنفيذ الطوبار الخارجي =الشدة formwork من الخارج بحيث تبعد عن الجدار مقدار 10سم واكبر من فتحة الفتحة بمقدار 15 سم من كل جهة اي تقريبا 900x900 mm
    6. وضع شبك معدني بين dowels اذا تم تنفيذه او على الفتحة من الخارج بحيث يبعد عن الجدار 75mm
    7. تنفيذ الطوبار من الداخل بحيث يبعد عن الجدار بمقدار 150 مم واكبر من الفتحة بمقدار 15 سم اي بابعاد 900x900mm
    8. صب مادة non shrinkage grout ( حسب رأيي هذا الافضل ) او خرسانة مع نسبة اسمنت عالية ومادة مانعة للنش مع مادة ملينة platicizer والتأكد من الرج الجيد للخرسانة او الجروات.
    9. الصب من جهة واحدة حتى يخرج الجروات او الخرسانة من الجهة الثانية للتأكد تماما من الخرسانة قد وصلت لكامل الفتحة والمحيط .
    جزاك الله ألف خير واسكنك الله فسيح جناته يا مهندس رزق عبداللطيف حجاوي
    واشكرك على هذا الشرح المفصل , ولا اريد ان اثقل عليك لكن ان امكن ان عزز هذا الشرح مع مخطط بسيط يوضح تلك الخطوات , لأنني في الأصل مهندس ميكانيك واجد صعوبة في ادراك المصطلحات المدنية

    وشكراً

    0 Not allowed!



  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nazar750
    السلام عليكم
    أرجو المساعدة العاجلة في كيفية تثبيت انبوب يحتوي على مانع ماء (Pipe with puddle) في فتحة مربعة متروكة في جدار كونكريتي , وما هي المواصفات المطلوبة " وهل تحتاج العملية الى انشاء شبكة تسليح بسيطة.
    وكمثال على ذلك :
    فتحة في جدار كونكريتي قياس 575 ×575 ملم يثبت فيها انبوب دكتايل قياس 300 ملم في وسطه Puddle قطره 500 ملم
    ارجو ارشادي الى اي كتاب او مقالة تتحدث عن هذا الموضوع : يا عمالقة الهندسة المدنية
    وشكراً

    السلام عليكم

    في البداية هناك ملاحظة على ابعاد الفتحة الانشائية 575X575mm وابعاد Puddle Flange=Anchor Flange 500mm حيث كان من المفترض :-
    • أبعاد الفتحة لا تقل عن 650X650 mm وذلك لاستخدام الخرسانية العادية بدلا من grout
    • وضع مانع للتسرب Water Stop ي الثلث الاول من سماكة الجدار (من جهة الماء او السائل بالخزان)ولكامل محيط الفتحة .
    • وضع تشاريك dowels في الفتحة.
    الا ان ما سبق لم يحدث ( او على الاقل لم تذكره).



    ولتنفيذ تركيب الانبوب عليك عمل ما يلي :-
    1. تركيب تشاريك dowels في الفتحة (اذا امكن ذلك).
    2. تركيب pipe وتثبيته جيدا مع استخدام التلحيم welding
    3. تركيب Swelling bar=Water bar في الثلث الاول وعلى كامل محيط الفتحة ضمن سماكة الجدار.
    4. تركيب Swelling bar وعلى كامل محيط الفتحة من داخل الخزان بحيث تبعد 50مم عن الفتحة.
    5. تنفيذ الطوبار الخارجي =الشدة Formwork من الخارج بحيث تبعد عن الجدار مقدار 10سم واكبر من فتحة الفتحة بمقدار 15 سم من كل جهة اي تقريبا 900X900 mm
    6. وضع شبك معدني بين dowels اذا تم تنفيذه او على الفتحة من الخارج بحيث يبعد عن الجدار 75mm
    7. تنفيذ الطوبار من الداخل بحيث يبعد عن الجدار بمقدار 150 مم واكبر من الفتحة بمقدار 15 سم اي بابعاد 900X900mm
    8. صب مادة Non Shrinkage Grout ( حسب رأيي هذا الافضل ) او خرسانة مع نسبة اسمنت عالية ومادة مانعة للنش مع مادة ملينة Platicizer والتأكد من الرج الجيد للخرسانة او الجروات.
    9. الصب من جهة واحدة حتى يخرج الجروات او الخرسانة من الجهة الثانية للتأكد تماما من الخرسانة قد وصلت لكامل الفتحة والمحيط .

    حسب الشكل المرفق

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [7]
    adel rabie
    adel rabie غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    لقد افاد المهندس رزق بما يكفى لتنفيذ العمل الا انني اود التاكيد على ضرورة التاكد من قوى القص للثقب punshing shearفي اتجاه السريان ابتدا من pudlle وبزاوية 45 الى الخارج

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ايمن حسين
    ايمن حسين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 1,568
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 1
    هل من الممكن ارفاق صور توضح شكل puddle flange
    المتقاطع مع الجدار الخرسانى مع ايضاح احتياطات التثبيت
    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML