    السلام عليكم جميعا


    لو سمحتم
    ماهي الاجراءات التي يتم اتمامها عندما نود انشاء مبنى بجوار اخر قائم

    ومامدى تاثير الحفريات على الاول


    ياريت من لديه المعلومات الكافيه المفيدة يعطينا اياها




    ومشكورين

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    تتوقف علي نوع المبني القديم الحمولات الارتفاع نوع التربه واحذر اختلاف التحميل بين المبني القديم والجديد في حالة التربه طينيه والفرق كبييييير
    اعض مواصفات اكثر وادق

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    عزام عبدالناصر
    عزام عبدالناصر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عزام عبدالناصر


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 1,390
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    لو المبني اساساته ضعيفه وحاسس بخطوره اعمل سند اساسات
    للجار

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم جميعا
    لو سمحتم
    ماهي الاجراءات التي يتم اتمامها عندما نود انشاء مبنى بجوار اخر قائم
    ومامدى تاثير الحفريات على الاول
    ياريت من لديه المعلومات الكافيه المفيدة يعطينا اياها
    ومشكورين
    السلام عليكم
    هناك الكثير من المعلومات وبالشرح المفصل موجودة في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " حيث تتعرض بالامثله العملية لطريقة تدعيم جوانب الحفريات بجانب الابنية القائمة والاخطار والاخطاء التي تقع والاضرار النتاجة عنها.
    (وللاسف الشديد هناك مشكلة في وضع الروابط بعد تشغيل السيرفر الجديد حيث ان الروابط اما انها لا تعمل او رقم الصفحة قد تغير ولا يناسب الموضوع المطلوب عند تشغيل محرك البحث )
    وما عليك سوى البحث في جميع المشاركات الواردة في " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-56.html

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    التربة رملية
    يراد اقامة منزل مجاور لمنزل اخر
    السؤال
    متى يتوجب اخذ الاحتياطات .. وماانواعها
    ام انه لامشكلة في ذلك
    لاتتوفر لدي معلومات حاليا عن البناء الجديد الا ان القديم مقام من 10 سنوات ويحتوي 4 طوابق

    0 Not allowed!








  6. [6]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    نوع أساسات المقام ؟؟؟ ومنسوبها الأجنى كام ؟؟؟
    منسوب الحفر للمبنى الجديد ؟؟؟
    نوع التربة ومنسوب المياه الجوفية ؟؟؟
    طول الضلع المشترك بين البنايتين ؟؟؟

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  7. [7]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هناك الكثير من المعلومات وبالشرح المفصل موجودة في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " حيث تتعرض بالامثله العملية لطريقة تدعيم جوانب الحفريات بجانب الابنية القائمة والاخطار والاخطاء التي تقع والاضرار النتاجة عنها.
    (وللاسف الشديد هناك مشكلة في وضع الروابط بعد تشغيل السيرفر الجديد حيث ان الروابط اما انها لا تعمل او رقم الصفحة قد تغير ولا يناسب الموضوع المطلوب عند تشغيل محرك البحث )
    وما عليك سوى البحث في جميع المشاركات الواردة في " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-56.html






    انا اسال بشكل عام




    شكرا يابشمهندس

    المنزل المجاور ليس بالقدم الذي تحدث عنه المهندس بشر بل هو في حالة جيدة
    انا اسال وبشكل عام للمعرفه ولا تتوفر لدي معلومات المنزل الجديد وانما لاخذ الحيطة والحذر بدلا من المفاجات


    وهل البيت الملاصق لجاره ياخذ نفس اجراءات بيت اخر مجاور ولكنه غير متلاصق مع الاخر

    0 Not allowed!








  8. [8]
    mr_bnsf
    mr_bnsf غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بشمهندسه امانى
    بالنسبه للمنزل القائم فهو اكيد طالما من عشر سنوات يبقى تم تأسسه على قواعد مسلحه وسملات او شدادات
    بالنسبه للحفر الجديد افضل شىء ان لايتم زياده عمق الحفر فى المبنى الجديد عن القديم واذا لزم الامر لايزيد عن 15 سم فرق مناسيب حفر
    اما اذا كان المنزل القديم تم تأسيسه على سملات فقط اى حوائط حامله يبقى لازم عمل خوازيق سانده للجار

    0 Not allowed!



  9. [9]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    ممكن عمل صلبة داخلية لسقف الدور الأرضي في المبنى المجاور عن طريق شحط عروق خشبية مناسبة في السقف
    قد تساعد يعني وتخفف التحميل على خط المجاورة

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  10. [10]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    لو كان المبنى الجديد منسوب التأسيس له أوطى من منسوب تأسيس المبنى القديم
    فيجب أن تعمل سند لأساسات الجار (المبنى القديم)
    لانك لو لم تسند أساساته وعند حفر أساسات المبنى الجديد ستكون أساسات المبنى القديم مكشوفة وبالتالي سيحدث لها هبوط وهذا الهبوط يوثر على الكمرات والأسقف والحوائط

    أما في حالة لو كانت أساسات المبنى القديم في منسوب أوطى من منسوب المبنى الجديد وفي حالة عدم وجود مياه جوفية كبيرة من الممكن ان يتم الحفر دون مشكلة

    أما لو كانت كميات المياه الجوفية كبيرة أي انها قلايبة من منسوب الصفر فمن الأفضل ان تقوم بعمل سند لجوانب أساسات الجار مثل الخوازيق (secant piles) حتى نطيل من مسار المياه الجوفية وحتى نجنب المبنى القديم من الهبوط