    اخوانى حدثت عندى مشكلة فى مبنى سكنى مكون من ثلاثة ادوار لم يمض على انشاؤه سوى سنتين فقط والمشكلةهى كالتالى :-ظهور شروخ راسية طويلة فى الجدران الملاصقة للاعمدة الخرسانية و هذه الشروخ عرضها فى حدود 1 مم مع العلم انه فى هذه الغرفة فى الدور الارضى حدث هبوط مفاجئ فى الارضية رغم انه هناك احلال بسمك 30سم مع عمل لبشة خرسانة عادية تحت قاعدة العمود هذه المشكلة فى غرفة واحدة بها 2 بلكونة وهى فى زاوية المبنى فافيدونى مهو سبب هذه المشكلة وكيف يمكن تلافى هذا السبب وكيف يمكن علاج هذه المشكلة وهل هى خطيرة و ما درجة الخطورة؟ بالله عليكم الاهتمام والسرعة فى الرد جزاكم الله كل خير
    وشكرا

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أخي الكريم
    هل هذه الشروخ في كل الجدران أم بعضها
    ويبدو أناه بسب فرق معامل التمدد الحراراي بين الطوب والخرسانة المسلحة وهو أمر طبيعي جداً

    بالنسبة لمشكلة الهبوط , لا يوجد إحلال لسمك 30 سم فقط !
    أقل مسافة 1 متر مع مراعاة الأصول الفنية من غمر ودك كل 25 بنسبة 95 % على الأقل
    وبتربة إحلال جيدة

    بالنسبة للهبوط فهو كما يبدو بسبب احتمالين والله أعلم
    1- الإحلال لا يصلح
    2- التربة الأصلية وصل إليها مياه جوفية لسبب ما مما أدى لهبوطها

    س : هل العمود المذكور حصل له هبوط أم الهبوط لأرضية الغرفة فقط ؟؟

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    midoaser67
    midoaser67 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد ان اعرف طرق الاختبارات الغير متلفة للمبانى

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م.ابوالحسن عصام
    م.ابوالحسن عصام غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اختبار مطرقة شميدت
    اختبار قياس سرعة النبضات
    اختبار الموجات الصوتية او الفوق صوتية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    محمد لطفى العنانى
    محمد لطفى العنانى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    اعتقد عمل شبك حديد بعرض 20 سم بين الخرسانه والطوب بعد ازاله البياض ( طبقه اللياسه )
    فى مكان الشروخ

    0 Not allowed!



  6. [6]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مصطفى مشاهدة المشاركة
    اخوانى حدثت عندى مشكلة فى مبنى سكنى مكون من ثلاثة ادوار لم يمض على انشاؤه سوى سنتين فقط والمشكلةهى كالتالى :-ظهور شروخ راسية طويلة فى الجدران الملاصقة للاعمدة الخرسانية و هذه الشروخ عرضها فى حدود 1 مم مع العلم انه فى هذه الغرفة فى الدور الارضى حدث هبوط مفاجئ فى الارضية رغم انه هناك احلال بسمك 30سم مع عمل لبشة خرسانة عادية تحت قاعدة العمود هذه المشكلة فى غرفة واحدة بها 2 بلكونة وهى فى زاوية المبنى فافيدونى مهو سبب هذه المشكلة وكيف يمكن تلافى هذا السبب وكيف يمكن علاج هذه المشكلة وهل هى خطيرة و ما درجة الخطورة؟ بالله عليكم الاهتمام والسرعة فى الرد جزاكم الله كل خير
    وشكرا
    ياريت اخي لو تكدر توفر مخطط توضيحي حتى لو مرسوم بالpaint حتى نفهم بشكل علمي وهندسي اكثر واقعيه
    واعتقد طبقة الاحلال جدا قليله على الاقل تحتاج 1متر مو معقول مبنى 3ادوار تبدل تربته 30 سم يعني 10 سم للطابق هذا كلش قليل
    انتبه اذا اكو نضح مياه من انابيب الاساله او شبكة المجاري وكانت قريبه من الغرفه يجب معالجة الامر وايقاف تدفق الرطوبه تحت الاسس قبل البدء باصلاح الارضيه والجدران مع التخلص من التربه المتضرره تحت الاسس واستبدالها بمادة السب-بيس مع الحدل الجيد (اكثر من 95%) كل 25سم
    ولو توفر مخطط بسيط يبين الاتي راح نكدر نساعدك اكثر:
    1-موقع العمود وموقع وامتداد النزول في التربه
    2-اتجاه النزول (نقطة اكبر نزول)
    3-هل النزول حدث للارضيه فقط ام العمود نزل ايضا
    4-فكره بسيطه عن الاحمال وتوزيعها (المناطق التي تراها محمله باكبر حمل مسلط وبشكل تقديري)
    ارجو ان تتابع الموضوع وتساعدنا على مساعدتك
    الف شكر للجميع

    0 Not allowed!


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * ــالله ــ*ــ أكبرـ *
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    انت في دمي با عراق
    * * *
    م.مصعب النجاري

  7. [7]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midoaser67 مشاهدة المشاركة
    اريد ان اعرف طرق الاختبارات الغير متلفة للمبانى
    1- فحص المطرقه (شميدت)
    2-فحص التحميل للسقوف الخرسانيه (توضع احمال بمقدار الحمل التصميمي لمده معينه ثم يقاس الهطول ويقارن مع المواصفه)
    3-فحص الموجات فوق الصوتيه ultra-sonic wave test
    4-فحص الباب الاسمنتي (الكور)
    والله اعلم

    0 Not allowed!


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * ــالله ــ*ــ أكبرـ *
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    انت في دمي با عراق
    * * *
    م.مصعب النجاري

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML