  1. [11]
    محمد جمال قطب
    محمد جمال قطب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 5
    [quote=رزق حجاوي;1339756]السلام عليكم
    بخصوص الشبكة العلوية في القواعد المنفردة single footing =spreed footing فهي موضع خلاف

    فالبعض لا يضعها على اساس انه لا يوجد اجهادات شد Tension Stress وهذا الكلام صحيح.
    ولكن البعض يضعها ليس لمقاومة اجهادات الشد لانها غير موجودة وانما لمقاومة التشققات crack (والتي تميل بزاوية 60 درجة ) والناتجة عن اجهادات القص Shear Stress واجهادات الثقب Punching shear لذلك نجد من يضع قبان تسليح في منطقة العمود وبالاتجاهين ( قضيب كل 25-30سم بنفس قطر قطر 12 او 14 مم والبعض يضعه بنفس قطر حديد القاعدة ) ومن وجهة نظري الخاصة اميل لهذا التفسير خصوصا عندما تكون احمال الاعمدة كبيرة واجهادت الثقب punshing shear عالية .
    اما عندما تكون القاعاده المنفردة عند فاصل التمدد Expansion joint فعندها يجب وضع شبكة علوية عند الاعمدة كما في الشكل المرفق

    جزاك الله خيرا مهندس رزق
    وان مع الراى انه فى حالة القواعد ذات الابعاد الكبيرة 4*4 مثلا توضع شبكة علوية لمقاومة اجهادات الانكماش والحرارة فضلاا عن الاجهادت المتولدة من القص.
    .

    0 Not allowed!



  2. [12]
    محمد جمال قطب
    محمد جمال قطب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasan86 مشاهدة المشاركة
    طيب يا أساتذتنا الاعزاء، ماذا عن قواعد الجار (strap footing)، هل تعامل القاعدة الطرفية التي يكون العمود فيها في طرف القاعدة معاملة مختلفة، أم يكتفى بتربيطها مع strap beam وتعامل على انها قاعدة منفصلة بشبكة سفلية فقط ؟

    تعامل على انها قاعدة منفصلة بشبكة سفلية فقط واالعزم يحمله الشداد.

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محمد جمال قطب
    محمد جمال قطب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    فى حالة القواعد المنفصله اى لاتوجد اجهادات شد فى السطح الاعلى للقاعده
    وجهت نظرى باننا لانحتاج لاى شبكة حديد علوى لان السطح العلوى معرض الى ضغط دائم اى لاتاثير للانكماش عليه
    اما فى القواعد التى تجمع اكثر من عمود فيتم وضع شبكه من الحديد العلوى لمقاومة اجهادات الشد التى تتولد من اجهاد التربه اسفل القاعده
    وشكرا
    جزاك الله خيرا.

    0 Not allowed!



  4. [14]
    hasan86
    hasan86 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 306
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادكم من علمه

    0 Not allowed!



  5. [15]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    شاكر كرم سيادتك ياستاذنا الجليل م حجاوى على الاسهاب والاقناع بالدليل العملى على استفسارتنا

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasan86 مشاهدة المشاركة
    طيب يا أساتذتنا الاعزاء، ماذا عن قواعد الجار (strap footing)، هل تعامل القاعدة الطرفية التي يكون العمود فيها في طرف القاعدة معاملة مختلفة، أم يكتفى بتربيطها مع strap beam وتعامل على انها قاعدة منفصلة بشبكة سفلية فقط ؟
    يتم تصميم tie beam ويكون مصمم على تحمل العزوم الناتج من طرفية العمود لقاعدة الجار وتصمم فعلا القاعده على انها قاعده منفصله