دورات هندسية

 

 

سؤال الشبكة العلوية فى القواعد المنفصلة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. [1]
    محمد جمال قطب
    محمد جمال قطب غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 5

    سؤال الشبكة العلوية فى القواعد المنفصلة

    من الملاحظ فى الرسومات ا لانشائية فى حالة زيادة عرض القاعدة عن 2 متر يوضع بعض المصممين شبكة علوية بحد ادنى لمقومة الانكماش
    فهل لذلك قاعدة معينة.
    معلوم فى حلة زيادة السمك او البعد تولد اجهادات انكماش فما هو الحد الاقصى الذى يمكن عمل القواعد بدون شبكة تسليح علوية.

  2. [2]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 98
    Given: 21
    لا بد من شبكة تسليح علوية (على الاقل للربط مع الشبكة السفلية) armatures de coutures او تسليح الخياطة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جمال قطب مشاهدة المشاركة
    من الملاحظ فى الرسومات ا لانشائية فى حالة زيادة عرض القاعدة عن 2 متر يوضع بعض المصممين شبكة علوية بحد ادنى لمقومة الانكماش
    فهل لذلك قاعدة معينة.
    معلوم فى حلة زيادة السمك او البعد تولد اجهادات انكماش فما هو الحد الاقصى الذى يمكن عمل القواعد بدون شبكة تسليح علوية.
    فى حالة القواعد المنفصله اى لاتوجد اجهادات شد فى السطح الاعلى للقاعده
    وجهت نظرى باننا لانحتاج لاى شبكة حديد علوى لان السطح العلوى معرض الى ضغط دائم اى لاتاثير للانكماش عليه
    اما فى القواعد التى تجمع اكثر من عمود فيتم وضع شبكه من الحديد العلوى لمقاومة اجهادات الشد التى تتولد من اجهاد التربه اسفل القاعده
    وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م أحمد السنجهاوي
    م أحمد السنجهاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م أحمد السنجهاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 329
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 0
    انا مع رائي المهندس عبد العزيز الجمل في انه غير حاجه لحديد علوي لانه يعتبر هالك وخسارة وان كان فزد من الحديد لسفلي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Mostafa Farghaly
    Mostafa Farghaly غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 331
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    أخى العزيز.....
    معلوماتى الضئيلة هى أنه لا يتم وضع حديد تسليح علوى فى القواعد المنفصلة إلا فى حالة وجود عمودين يرتكزان على القاعدة وتسمى القاعدة فى هذه الحالة ( Combined Footing ) أى قاعدة مركبة
    وقد صادفت أثناء عملى العديد من لقواعد المنفصلة والتى تزيد أبعادها عن 2 م ولا يوضع بها تسليح علوى
    هذا والله تعالى أعلى وأعلم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جمال قطب مشاهدة المشاركة
    من الملاحظ فى الرسومات ا لانشائية فى حالة زيادة عرض القاعدة عن 2 متر يوضع بعض المصممين شبكة علوية بحد ادنى لمقومة الانكماش
    فهل لذلك قاعدة معينة.
    معلوم فى حلة زيادة السمك او البعد تولد اجهادات انكماش فما هو الحد الاقصى الذى يمكن عمل القواعد بدون شبكة تسليح علوية.
    السلام عليكم
    بخصوص الشبكة العلوية في القواعد المنفردة single footing =spreed footing فهي موضع خلاف

    فالبعض لا يضعها على اساس انه لا يوجد اجهادات شد Tension Stress وهذا الكلام صحيح.
    ولكن البعض يضعها ليس لمقاومة اجهادات الشد لانها غير موجودة وانما لمقاومة التشققات crack (والتي تميل بزاوية 60 درجة ) والناتجة عن اجهادات القص Shear Stress واجهادات الثقب Punching shear لذلك نجد من يضع قبان تسليح في منطقة العمود وبالاتجاهين ( قضيب كل 25-30سم بنفس قطر قطر 12 او 14 مم والبعض يضعه بنفس قطر حديد القاعدة ) ومن وجهة نظري الخاصة اميل لهذا التفسير خصوصا عندما تكون احمال الاعمدة كبيرة واجهادت الثقب punshing shear عالية .
    اما عندما تكون القاعاده المنفردة عند فاصل التمدد Expansion joint فعندها يجب وضع شبكة علوية عند الاعمدة كما في الشكل المرفق

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [7]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    لا بد من شبكة تسليح علوية (على الاقل للربط مع الشبكة السفلية) armatures de coutures او تسليح الخياطة
    انا مع هذا الرأي
    هو لا يكون تسليح علوي بمعنى التسليح انما فقط حديد على الداير لربط الحديد السفلي فقط

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    بخصوص الشبكة العلوية في القواعد المنفردة single footing =spreed footing فهي موضع خلاف

    فالبعض لا يضعها على اساس انه لا يوجد اجهادات شد Tension Stress وهذا الكلام صحيح.
    ولكن البعض يضعها ليس لمقاومة اجهادات الشد لانها غير موجودة وانما لمقاومة التشققات crack (والتي تميل بزاوية 60 درجة ) والناتجة عن اجهادات القص Shear Stress واجهادات الثقب Punching shear لذلك نجد من يضع قبان تسليح في منطقة العمود وبالاتجاهين ( قضيب كل 25-30سم بنفس قطر قطر 12 او 14 مم والبعض يضعه بنفس قطر حديد القاعدة ) ومن وجهة نظري الخاصة اميل لهذا التفسير خصوصا عندما تكون احمال الاعمدة كبيرة واجهادت الثقب punshing shear عالية .
    اما عندما تكون القاعاده المنفردة عند فاصل التمدد Expansion joint فعندها يجب وضع شبكة علوية عند الاعمدة كما في الشكل المرفق
    اخى واستاذى الفاضل م رزق حجاوى
    اعتادنا على سعة صدرك لاستفساراتنا حضرتك ذكرت بان تظهر تشققات خاصه بالقص وتكون بزاويه 60 درجه
    عفوا اخى الجليل فى اى مستوى تلك الشروخ لو اعتبارنا انا مستوى القاعده هو فى مستوى X & Y فهل الشروخ تكون فى نفس المستوى؟؟؟
    ام فى مستوى Y&Z AND x&z
    وشكرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    اخى واستاذى الفاضل م رزق حجاوى
    اعتادنا على سعة صدرك لاستفساراتنا حضرتك ذكرت بان تظهر تشققات خاصه بالقص وتكون بزاويه 60 درجه
    عفوا اخى الجليل فى اى مستوى تلك الشروخ لو اعتبارنا انا مستوى القاعده هو فى مستوى X & Y فهل الشروخ تكون فى نفس المستوى؟؟؟
    ام فى مستوى Y&Z AND x&z
    وشكرا
    السلام عليكم
    اشكر لك اهتمامك وعلى كلماتك الطيبة .
    بخصوص التشققات فستكون كما ذكرت بمستوى XZ & YZ
    وتبدأ هذه التشققات على بعد D/2 من وجهة العمود (البعض يأخذها من وجه العمود مباشرة )، ولذلك تجد في مراجع الجامعات المصرية وخصوصا القديم منها ان القاعدة المنفردة لا تشكون بشكل متوازي المستطليات وانما بشكل شبة مخروطي حيث يتم حذف الخرسانة التي في الزوايا العلوية والتي تكون فوق مستوى خط القص ويتم تنقيذها بذلك الشكل ( شكل اجاصة =انجاصة )sloped.
    وفي مرحلة لاحقة تم التعديل على طريقة التصميم بدل من استخدام الميول الى الشكل المتدرج ( درج) steps في سماكة القاعدة بحيث يكون الط الواصل بين اسفل الدرج فوق مستوى خط الانهيار . وتم توضيح الحالات السابقة في الشكل المرفق




    وكثيرا ما نجد هذه الاشكال للقواعد مسبقة الصنع




    وحسب اعتقادي ان هذا المبدأ من التصميم قد تم اخذه من طريقة تنفيذ قواعد الاعمدة الرومانية حيث تجد القاعدة اما على شكل درج Steps او شكل تاج مقلوب Cap




    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [10]
    hasan86
    hasan86 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 306
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    طيب يا أساتذتنا الاعزاء، ماذا عن قواعد الجار (strap footing)، هل تعامل القاعدة الطرفية التي يكون العمود فيها في طرف القاعدة معاملة مختلفة، أم يكتفى بتربيطها مع strap beam وتعامل على انها قاعدة منفصلة بشبكة سفلية فقط ؟

    0 Not allowed!



  