دورات هندسية

 

 

سوال للمحترفين في ربط الضواغط

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    الرجل الطموح
    الرجل الطموح غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سوال للمحترفين في ربط الضواغط

    لدي بكج يونت ذو سعة 30 طن يحتوي على اربع ضواغط بدورتين كل ضاغطين مربوطين على دورة ... السوال هو ان الكونترول المربوط يقوم بتشغيل الضاغط الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الاخير حسب الحمل المطلوب وعند تحقيق الحمل يقوم باطفاء الضواغط بالتسلسل !!! السوال عندما يطفئ واحد من الضواغط ويبقى الاخر يعمل في دورة واحدة ما هي السلبيات التي سوف تتحقق ( سرعة الغاز , كميته في الدورة ) ارجو دراسة هذا التصميم واعانتي بالمشاكل التي تحدث ان كانت هناك مشاكل .. وهل هذه التصميم صحيح.

    الرجل الطموح

  2. [2]
    majdy82
    majdy82 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية majdy82


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 165
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لا تحدث هنالك ايه سلبيات.....اذ ان لكل مرحلة من المراحل الاربع دورة خاصه بها (مؤلفة من ضاغط و صمام تمدد و جزء من المكثف و جزء من المبخر) مستقله ......تعمل للتغلب على الحمل المطلوب.......فاذا عجزت المرحله الاولى تعمل المرحلة الثانية و يحدث هذا عند نقطة ضبط محددة مسبقا في الترموستات

    0 Not allowed!



  3. [3]
    أحمد55555
    أحمد55555 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سيحدث زيادة حمل على الضاغط الواحد حتى لو تم ضبط الثرموستات على اية درجه لن يفصل الجهاز الا في حالة واحدة فقط عندما تكون درجة الحرارة منخفضه في فصل الشتاء اذ ان عمل الضاغطين حسب الأحمال الحراريه حتى تصل الدرجة المطلوبه وبعدها يفصل ضاغط واحد وهكذا وسرعة الغاز لا تتغير كما ان كميته في الدورة لا تتغير ايضا ولكن هذا الأجراء الذي تود ان تصممه يقلل من عمر الضاغط ويسرع فى تفويت بلوفه والله اعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الرجل الطموح
    الرجل الطموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة majdy82 مشاهدة المشاركة
    لا تحدث هنالك ايه سلبيات.....اذ ان لكل مرحلة من المراحل الاربع دورة خاصه بها (مؤلفة من ضاغط و صمام تمدد و جزء من المكثف و جزء من المبخر) مستقله ......تعمل للتغلب على الحمل المطلوب.......فاذا عجزت المرحله الاولى تعمل المرحلة الثانية و يحدث هذا عند نقطة ضبط محددة مسبقا في الترموستات
    في الحقيقة لا توجد لدي اربع مراحل بل مرحلتين لكل مرحلة ضاغطين وتخوفي انه يطفئ ضاغط ويبقى ضاغط على الدورة نفسها التي كان يعمل عليها ضاغطين مربوطين على التوازي

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML