دورات هندسية

 

 

ارجو المساعده فى نتائج المكعبات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    خالد طاهر2000
    خالد طاهر2000 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ارجو المساعده فى نتائج المكعبات

    الساده الزملاء الاعزاء

    لقد قمت بتكسير مكعبات لخرسانه عاديه بمعمل كليه الهندسه جامعه عين شمس و جاءت نتائج المكعبات جميعها ناجحه لنفس العمربعد 28 يوم و لكن التفاوت بين نتائج المكعبات كبير مما اثار انتباهى
    على سبيل المثال
    1 = 180 كجم / م3
    2= 230 كجم /م3
    3= 250 كجم / م3

    مع العلم بان جميع العينات اخذت امامى و قمنا بنفس الخطوات لهم جميعا فهل يعرف احدكم ما السبب فى هذا التفاوت و كيف اتجنبه مستقبلا

    و لكم منى جزيل الشكر

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    راجع الكود لاخذ العينات تسبعد وترفض ولها عدد محدد
    الشك للخرسانه
    النوعيه
    في واحد من المشاريع كان المقول يصب عينات اخري بعد ذهاب الاستشاري لان الاسمنت المستخدم ضعيف النتائج وتالف
    ونسي العامل الذي يصب ليلا تغيير احد المكعبات فكانت احداها مشااااااااااااتره عديييييييييييييييل
    تعددت الاسباب والخرسانة واحده

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    خالد طاهر2000
    خالد طاهر2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    زميلى العزيز انا المقاول و انا من يقوم بارسال المكعبات الى المعمل فلا مجال لتغير المكعبات

    0 Not allowed!



  4. [4]
    moooodi84
    moooodi84 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية moooodi84


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السبب هو الكساره او المكعبات القوالب غير مستويه اخوك الشطري

    0 Not allowed!



  5. [5]
    خالد العكيلي
    خالد العكيلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل كانت المكعبات من نفس العينه اذا كانت من نفس العينه فهذا التفوت يحصل بسب طريقه اخذ العينه وكميه الفجوات داخل المكعبات

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سيد طه محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 725
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    هناك عدة اسباب تؤثر على نتيجة المكعبات:
    هل تم أخذ المكعبات كلها من نفس العينة
    طريقة تحضير المكعبات و دمكها
    معالجة المكعبات

    0 Not allowed!



  7. [7]
    سناء محمود
    سناء محمود غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    زميلي العزيز،،
    الرقمين 250 و230 متقاربان وأخذهم صحيح أما تعبئة المكعب 180 فهي خاطئة ممكن تكون نسبة الماء في العينة كبيرة أو الدمك خاطئ في العادة في مختبرات بلادي يستبعدوا هذه العينة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عبد الله 212
    عبد الله 212 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الله 212


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 515
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    نشكر الجميع على المداخلات القيمة ولي اضافة بسيطة
    هنالك العديد من العوامل التي تتحكم في مقاومة المكعبات
    1- اختلاف مكونات الخلطة من الخرسانية (على حسب طريقة الخلط سواء اليا بحساب اوزان المواد الداخلة في الخلطة ام عن طريق التعبئة اليدويه)
    2- كمية المياه في الخلطة
    3- شك المكعبات اذ انه اذا كان الشك غير كافي يترك فراغات تضعف من الخرسانة اما اذا كان الشك ذائد عن اللزوم يحدث انفصال حبيبي اذ ينزل الحجر الى اسفل ويصعد الاسمنت الى اعلى لذلك يجب ان تاخذ العينات بواسطة فني معمل يعرف عمله جيدا
    4- معدل التحميل للعينة في المعمل اذ ان زيادة معدل التحميل يعجل من كسر المكعب
    5- عدم مراعات الزمن في غمر المكعبات داخل الماء

    0 Not allowed!



  9. [9]
    alihassa
    alihassa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    250 و230 نتائج متقاربة وسبب اختلاف النتيجتين نتيجه اختلاف فى درجة الدمك او فى كيفيه المعاجه او طريقة اخذ العينه او درجه حرارة الخرسانه او كمية الهواء المحبوس بالخلطه وهذا عادى ومقبول اما 180 فهذا اكيد والله اعلم لا يحدث الا لسببين الاول ان الاسمنت المستخدم فى الخلطه التى اخذ منها هذا المكعب غير صالح للاستخدام او وهذا ما اعتقده انه عند اخذ العينه كانت كمية الركام (الظلط او السن ) كبيره وهذا يضعف المكعب لدرجة وكانك تجرى اختبار ضغط لمكعب من الركام

    0 Not allowed!



  10. [10]
    خالد طاهر2000
    خالد طاهر2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجح الراى القائل بان ذلك يرجع الى الدمك حيث بمراجعتى لاوزان العينات و جدت الاوزان كالتالى 8.2 كجم
    8.15 كجم 8 كجم بالتوالى و اخف العينات هى اقلهم مقاومه وذلك يرجع الى الفراغات الموجوده بها