  1. [11]
    غسان الفهد
    غسان الفهد غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية غسان الفهد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بارك الله فيكم اخواني المهندسين على كل من قدم معلومة مفيدة

    0 Not allowed!



  2. [12]
    eng_m7mdgmal
    eng_m7mdgmal غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية eng_m7mdgmal


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 512
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 2
    عمود 30 *120 يفترض أن يكون به 16 قطر 16 كحد أدني من نسبه التسليح مفترض أنه يحمل حموله 390 طن علي أساس خرسانه 250 وحديد 3600
    390 طن اجمالي الاحمال القصوي التي يمكن أن يتحملها العمود أيأن كل دور من الثلاثهيعطي للعمود 130 طن وأعتقد أن هذا الحمل كبير جدا جدا ولنفترض أن حمل الدور الواحد 100 طن مع وجود 2 سم تفاوت في اللامركزيه
    يعطينا مومنت مقداره 100*0.020 =2 طن.م يعني قيمه مومنت لا تذكر
    والطبيعي في تصميم الاعمده لو أن به مومنت خارجي من حمل رياح أو حمل افقي مؤثر أننا نعمل (check) علي مقدار اللا مركزيه بحيث لا تزيد عن قيمه ال 0.05 عرض القطاع أو ال 0.05 طول القطاع
    نحن امام حاله الان ان مقدار اللامركزيه 2 سم ودا أكبر من 0.05*30 وأقل من 0.05*120
    بمعني أنه يتم تصميم العمود علي المومنت الحاصل وهو اللذي ليس له قيمه تذكر ولكن هناك اعتبارات أخري يجب أن يتم ذكرها كيف سيكون شكل الكمر الساقط بين الاعمده هكون فيه 2 سم مرحلين ف الاتجاه الافقي والمباني أيضا ستكون مرحله ال 2 سم وكذلك البلاطه
    أي أنه هناك اختلاف في جميع المقاسات المعماريه نتيجه ال 2 سم المرحلين في العمود
    ودا في رأيي الشخصي المتواضع وعذرا علي الاطاله

    0 Not allowed!



    لايوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب.... ولا حقيقة نتعامل معها و كأنها الوهم مثل الموت!!

  3. [13]
    tamer shehab
    tamer shehab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية tamer shehab


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    لا مشكلة بالمرة في المعماري لأنه من الممكن نحت أعلي العمود بمقدار 1 سم وترك 1سم لأن اللياسة في الطبيعي 2.5 سم وبالنسبة للناحية الانشائية فأرجو إعادة الحسابات وأري من وجهة نظري أنه ليس هناك أدني مشكلة لأنه في الحسابات يتم زيادة أبعاد العمود وتسليحه بطريقة خيالية في الوطن العربي عموما فالعمود يتحمل كما ذكر الاخوة390 طن فلو افترضنا ان البحر 8 متر حول العمود بالكامل وهذا مستحيل يكون حمل الدور 48 طن ( 8*8*0.3*2500)طن *3 أدوار تقريبا 150 طن وبإضافة 10 طن حمل حي لكل دور نري هنا ان المقارنة غير موجودة بين 180 طن حمل حقيقي وبين 390 حمل فعلي
    وهذا رايي المتواضع

    0 Not allowed!



  4. [14]
    أسامة المتولى
    أسامة المتولى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عن أكثر من تجربة
    2 سم ماتخوفش جمد قلبك
    المهم تتعلم من أخطائك

    0 Not allowed!



  5. [15]
    حمدي شققي
    حمدي شققي غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية حمدي شققي


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 1,010
    Thumbs Up
    Received: 106
    Given: 237
    حسب الكود السوري الميلان المسموح هو الجزر التكعيبي للأرتفاع العمود مضروب بـ (0.93) إذا كان المنشأ شديد الأهمية وأظن انه قريب من المسموح حسب الكود السوري.
    الأرتفعاع بـ mm

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ramysilver2004
    ramysilver2004 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ramysilver2004


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 102
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    طبعا 2 سم كتير لكن فى التنفيذ لو كان عمود أو 2 اللى فيهم الميل ممكن تمشى لكن لو أكتر من عمود لازم تترفض لأن كده أصبح الأمر إستهتار و ليس سهو و الرأى يرجع إلى المصممين و أعتقد أن الأخوه أفادوا بما يكفى من المداخلات السابقه

    0 Not allowed!



  7. [17]
    م/محمد هندى
    م/محمد هندى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2011
    المشاركات: 87
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا على المشاركه