دورات هندسية

 

 

المشاكل الحقيقيه من واقع الحياة والعمل

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    zizo_mam
    zizo_mam غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 15

    المشاكل الحقيقيه من واقع الحياة والعمل

    السلام عليكم ورحمة الله هذه أحدى مشاكل التى حدث معي بالفعل ونرجو المشاركات على اساس علمي مدعم المشكله ببساطه هو انه يجري حاليا تركيب شبكة الحريق داخل الموقع والمواسير داخل المبني من الحديد الصلب الاسود الغير ملحوم ويتم الاختبار عند 16 بار اما بالنسبه للصواعد فهيا عباره مواسير قادمة من الموقع العام بي في سي كلاس 5 تصعد بطول نصف متر ويركب فلانشه يتم وصلها مع المواسير الحديد الصاعده وتم غلق الخط الخارجي بطبه بلاستيك ايضا المشكله هو عندما اجرينا الاختبار للصواعد وحتى وصل الضغط ل16 بار حدث انفجار وكسر في الكوع البي في سي علما بأن قطر المواسير هيا 160 مم ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    نور محمد علي
    نور محمد علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية نور محمد علي


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اخوي انت طرحت المشكلة ونسيت الحل مو لازم تكونو حليتوها بالموقع يلا بقى ياشاطر قلنا شو عملتو

    0 Not allowed!



  3. [3]
    tarektm
    tarektm غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    ما درجة حرارة الماء الذي أدخلته على النظام؟
    و هل راجعت منحنى علاقة الضغط مع الحرارة للبايب البلاستيكي المستخدم؟

    مرة صارت معنا مشكلة مشابهة و كان في البايبات مشكلة و تفجرت أيضاً عند ضغوط متوسطة، رغم أن هذه الأنابيب مصممة على أن تحمل هذه الضغوط.
    و كانت المشكلة عنها عيب تصنيعي لهذه البايبات.
    و قام المصنع بعد علمه بهذه المشكلة بتبديل كل البايبات على حسابه لتلافي الفضيحة عندها.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهدشهد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    حقيقى انا مش متخيل شكل الشبكة , و إزاى تربط حديد مع بى فى سى , عموماً أطلب مزيداً من التوضيح و أيضاً الحل

    0 Not allowed!



  5. [5]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 437
    Given: 261
    المشكله هنا انك اختبرتها على ضغط مرتفع جدا والمفروض ان يتم الاختبار عند 150% من ضغط التشغيل المطلوب
    وفي شبكه الاطفاء يكون في حدود 7 بار--يعني المفروض انك تختبرها عند حد 10 بار ولكن 16 بار كتير جداااااااا
    وبعدين المفروض انك تعرف من المورد او المصنع للانابيب ال ب في سي اقصى ضغوط يتحملها الانابيب لان هناك العديد من الانواع الرديئه(وكله بثمنه) مع العلم ان الشركات الجيده توصي على المنتج البي في سي بضغوط اقل من اللتي تستطيع ان تتحملها الانابيب فعلا ((لجعل سماحيه في اضطراب الضغوط)) لتفادي هذه المشاكل

    وبالنسبه شهد شهد
    ممكن ربط الحديد الاسود مع البي في سي بفلنشات ووضع اول سيل بينهما لضمان التركيب الجيد وعدم التسريب

    0 Not allowed!



  6. [6]
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهدشهد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toktok66 مشاهدة المشاركة
    المشكله هنا انك اختبرتها على ضغط مرتفع جدا والمفروض ان يتم الاختبار عند 150% من ضغط التشغيل المطلوب
    وفي شبكه الاطفاء يكون في حدود 7 بار--يعني المفروض انك تختبرها عند حد 10 بار ولكن 16 بار كتير جداااااااا
    وبعدين المفروض انك تعرف من المورد او المصنع للانابيب ال ب في سي اقصى ضغوط يتحملها الانابيب لان هناك العديد من الانواع الرديئه(وكله بثمنه) مع العلم ان الشركات الجيده توصي على المنتج البي في سي بضغوط اقل من اللتي تستطيع ان تتحملها الانابيب فعلا ((لجعل سماحيه في اضطراب الضغوط)) لتفادي هذه المشاكل

    وبالنسبه شهد شهد
    ممكن ربط الحديد الاسود مع البي في سي بفلنشات ووضع اول سيل بينهما لضمان التركيب الجيد وعدم التسريب
    شكراً توك توك على الإهتمام , و نرجو دوام التواصل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهدشهد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    اريد أن أسأل لماذا نستخدم ال بلاك ستيل فى أعمال الحريق , و هل توجد أنواع أخرى من المواسير يمكن إستخدامها

    ايضاً أى المواد التى نستخدمها فى مواسير شبكات المياة المثلجة Chilled Water Pipes

    0 Not allowed!



  8. [8]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 437
    Given: 261
    وذلك ليتحمل الضغوط المطلوبه
    ولعمره الافتراضي الجيد مقارنه بكلفته
    ولان الاحتكاك به في الحدود التصميميه المفترضه


    الحديد الاسود-او البيفيسي-او الحديد المجلفن

    0 Not allowed!



  9. [9]
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهدشهد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    شكراً م / توك توك , و أتمنى لك التوفيق

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML