دورات هندسية

 

 

شبكة مياه

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    samar eltokhy
    samar eltokhy غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شبكة مياه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مطلوب منى مراجعة مشروع هندسة صحية (تصميم شبكات مياه الشرب )
    بالفعل انا راجعت التصميم ودخلت الشبكة على برنامج الwater cad
    بس للأسف وجدت مشكلة كبيرة وسؤال اتمنى من يعرف الإجابة عنه ان يجاوبنى بأقصى سرعة ممكنة .
    وجدت ان السرعات منعدمة تقريبا فى كثير من خطوط المواسير على الشبكة على الرغم من ان الضغوط الناتجة عالية . والسؤال هل الضغوط العالية الناتجة ممكن ان توصل المياه للدور المطلوب مع انخفاض السرعات ولا لازم السرعات تكون فى ال range المسموح به (من 0.5 الى 1.5 م/ث ) معلومة:- كميه الاستهلاك على الشبكة صغيرة جدا (45 ل/ث ) والمساحة الكلية لمنطقة المشروع 200000 م2 ومجموع اطوال الخطوط حوالى 8 كم .... انا قللت الاقطار علشان السرعات تعلى لحد ما وصلت لقطر 2 ً . بس انا عايزة اعرف ممكن المياه تصل فى حالة الاقطار العالية والضغوط العالية والسرعات المنخفضة ولا ولأ ؟؟؟؟
    وشكرا لكم ..................

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اذا قمت باغلاغ المواسير لن تتحرك المياه
    قم بمراجعة الاقطار المستخدمه ومراجعة اقصي ضغط لانها تتناسب مع بعضها(بصوره عامه)

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML