    مشكلتي مع الضاغد ( الكومبرسر)


    السلام عليكم

    عندي مشكله أتمنى احد يساعدني:mad:

    عندي وحدة تبريد( ثلاجة اغذيه) أثناء تشغيلها .. يشتغل الضاغط لمدة ثانيه الى ثانيتن ويطفي.. ويرجع يشتغل بنفس الصوره ( متكرره)

    علماً بان الكومبرسر مرتفعه حراااااااااااااارته جداُ


    .....

    اتمنى القى حل باسرع وقت

    ويعطيكم العافيه



    من مواضيع xx-Meshal-xx :


    0 Not allowed!


    ‏اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

  2. [2]
    الصقرالمصري
    الصقرالمصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الصقرالمصري


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم عليك التاكد اولا من
    1- هل مروحة وحده التكثيف تعمل بشكل جيد ام لا
    2- عليك بقياس الامبير المسحوب من الضاغط لتحديد اذا كان الضاغط تالف ام لا
    انتظر ردك ومتواصل معك ان شاء الله
    تحياتي لك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ايمن اتاك
    ايمن اتاك غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الضاغط يسيكل اى انه يسحب امبير عالى مما يفصل اوفر لود المهم انه تالف اى يوجد جزء من الملفات تالف

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الصقرالمصري
    الصقرالمصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الصقرالمصري


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخي الكريم ايمن ليس في كل الحالات يكون الضاغط تالف ونحكم عليه بدون الكشف بالامبروميتر وايضا التاكد من وسيله التهويه للمكثف اذا كان بالهواء الجبري للمروحه يعني التاكد من تشعيل المروحه او وسيله التهويه بالهواء الطبيعي وفي هذه الحاله قد يكون المكثف محاتج للنظافه من الاتربه والاوساخ ان وجد
    تحياتي لك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    حمادة بندق
    حمادة بندق غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    لابد من قياس الامبير اولا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mottohotto
    mottohotto غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mottohotto


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    السلام عليكم
    اولا الفحص فى هذه الحالات بيكون بالنظر حول الوحده من ناحيه الاتى
    المروحه تدور فى اتجاهها الصحيح ام لا
    المكثف - السربنتينه - الشبكه مليئه بالاتربه ام لا
    هل يوجد تغيير بشكل الكباستور سواء تشغيل ام تقويم او الريلاى به احتراق ظاهر
    طبعا كل هذه الفحوصات بالعين بدون استعمال اى ادوات كشف
    و بعدين ناتى للنقطه الاساسيه للكشف و هى لازم تترك المبروسر يبرد لان الاوفر لود بيكون سخن و فى حاله اعاده التشخيل يكون هناك تحميل على الكمبروسر و بكده هيفصل تانى فجسم الكمبروسر لازم تبريده و ازله اى حمل حرارى داخل الثلاجه او الغرفه
    قيمه الفولت هل هو حقيقى ام اقل ام اعلى من المعدل سواء كان واحد فاز ام ثلاثه فازات
    و بعدين ناتى الى قياس الريلاى اى كان نوعه اليكترونى ام ميكانيكى و قياس اطرافه فمن المكن عند عمل وظيفته كبدء تشغيل و هنا يبدأ الكمبروسر فى السيكله
    او جايز يكون نقاط التشغيل الخاصه بالمكثف تالفه و لا يعطى تشغيل فيرتفع الامبير و يسخن الكمبروسر ثم يسيكل
    و بعدين اذا كان كل هذا يعمل فناتى الى قياس اطراف الموتور و نقرا قيم المقاومه لملفات التقويم و التشغيل و هنا لازم نخلى بالنا كويس اوى لان كتير صادفت قيم كبيره لملفات تشغيل و بحسب انها تقويم و لكنها تكون تشغيل و النتيجه انها تم تحميصها فأرنخفضت قيمه المقاومه للعزل فارتفعت قرات الافوميتر
    و طبع بعد كل هذه القياسات نكون تقريبا انتهينا و اقتربنا من السبب
    هناك طبع حاجات الواحد لازم يعملها و هى التربيط الجيد لاسلاك الكهرباء سواء كانت كنترول او باور لان الربط الغير جيد بيسبب ارتفاع فى الامبير
    و بعد ذلك ندور على الحمايات فمن الممكن قاطع الزيت هو السبب و ذلك لوجود نقص زيت فيسخن الكمبروسر
    و بالمره اكشف على قاطع الوقايه للضغط المنخفض و العالى
    انت كده تكن فحصت الدائره بالكامل هناك عوارض خبيثه مثل خفس خط الطرد
    قفش باللضاغط
    اكشف و بعدين قول لينا انت وصلت لحد فين و ان شاء الله يكون الحل عندك و انتهيت منه

    0 Not allowed!


    HVAC&R

  7. [7]
    رياض الهيتي
    رياض الهيتي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أطفئ الثلاجه حتى يبرد الضاغط وأعد تشغيلها في حالة تكرر العطل تأكد من فولتية المصدر ومن مجموعة تشغيل الضاغط الريلي والأوفرلود والمكثف إن وجد وإلا فالعطل في الضاغط نفسه.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م. ناصـــر
    م. ناصـــر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    في بعض الاحيان تحصل زرقنة في احد البساتم للضاغط و تحدث في بعض الأحيان و لكن قبل ان اجبيبك على الحل يجب اولا فحص مكثف التشغيل مكثف التقويم اذا كان احادي الوجه (ولا أعتقد انه أحادي الوجة لأنة ثلاجة أغذية
    ) قاطع الضغط العالي و قاطع الضغط المنخفض و جميع اجزاء التحكم فأذا وجدتها سليمة فأن ذلك يدل على الزرقنة والله أعلم الحل هو يتم تشغيل الضاغط على فولتج اعلى من الذي يعمل علية لمدة ثانية و هي تعمل على فك الزرقنة ( مثل عمليات الأنعاش )
    ودمتم بصحة وعافية

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohamed el ashry
    mohamed el ashry غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية mohamed el ashry


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الفاضل
    mottohotto
    وافاقك الله احسنت ولاكن لابد من الاخ ان يذكر نوع الكباس واجهزه الحمايه حتي نقترب من العطل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    شرطي الهندسة
    شرطي الهندسة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شرطي الهندسة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 403
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    لا ازيد على ماتفضل به الاخوان ولكن الاحتمالات باختصار

    ضغط فولت عالي او منخفض
    الثلاجة موضوعة درجة حرارته عالية او لايوجد تهوية كافية
    الريلاي تالف
    لايصل تيار لملفات التقويم ( انحلال بالاسلاك او قطع - وجود قطع في ملفات تقويم المحرك )
    يصل تيار وبصفة مستمرة لملفات تقويم المحرك (الريلاي تالف )
    وجود زرجنة
    وجود سدد كلي بالدائرة


    0 Not allowed!


    م/ حـــــ العنزي ـــــافظ


  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة