دورات هندسية

 

 

اماكن ايقاف الصب

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0

    اماكن ايقاف الصب

    السلام عليكم
    عندى سؤال بالنسبة للكمر فى السقف ولسبب ما اضطريت اوقف الصب هل ممكن اوقف واكون صبيت نصف عمقها فقط بكامل طولها ولا ده غلط ؟؟؟؟

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عندى سؤال بالنسبة للكمر فى السقف ولسبب ما اضطريت اوقف الصب هل ممكن اوقف واكون صبيت نصف عمقها فقط بكامل طولها ولا ده غلط ؟؟؟؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    هي طبعا مشكله يا حاج اسلام في ان القطاع اصبح غير متجانس علي طول الكمره بمعني ان المفروض ان الحسابات التصميميه مبنيه علي ان الخرسانه مواصفاتها واحده ومصبوبة مثيليا - علشان كده اماكن توقف الصب في الموقع بتكون محدده باماكن معينه تكون معرضه لاقل اجهادات

    ولكن لو كان هناك عذر قهري ادي الي ذلك فلازم تحاول انك تربط الخرسانه القديمه بالاخري الجديده بالمواد الكيماويه اللاحمه وكمان كان مفروض سطح الصب يكون خشن حتي يؤدي الي التماسك بين القديم والجديد ولو امكن تضع اسياخ حديد راسيه باي قطر وتكون بارزه عن الجزؤ المصبوب لكي يتم التماسك اكتر بين القديم والجديد -طبعا ها تقوللي الكانات موجوده هاقوللك وماله زيادة الخير خيرين

    وطبعا انت عارف ان الخرسانه مؤثرة اكتر في الضغط وبالتالي في الكمر المستمر سنجد ان محور التعادل يتغير من منتصف البحر الي عند الركيزة حسب الاحمال وبيكون غالبا لا يتجاوز الثلث الاوسط من القطاع -ولكن الذي يتغير مكانه هو مناطق الشد ومناطق الضغط بالتبادل فتارة تجد منطقة الشد هي الجزؤ السفلي عند منتصف بحر الكمره وتتغير الي الجزؤ العلوي عند الركيزة بالتبادل مع منطقة الضغط - واللي يهمنا اكتر هو ان تكون الخرسانه كثيفه وذات خصائص واحده في منطقة الضغط لانها في منطقة الشد بتكون مهمله حسابيا

    يعني انت بتعمل كل الاحتياطات دي للمحافظه علي قوة الجزؤ المضعوط في الخرسانه سواء علوي او سفلي بحيث لو كانت منطقة الضغط اكتر من نصف عمق القطاع وتصل الي ثلثي القطاع فيجب عمل الترابط الجيد بين الجزؤين القديم والجديد في منطقة الضغط

    وطبعا لازم ترجع للاستشاري في الموضوع ده وتاخد رايه لان الموضوع ليس فني فقط ولكنه تعاقدي ايضا واي تكاليف زائده سيتحملها المقاول ويجب ان يعتمد طريقة الحل من الاستشاري قبل التنفيذ - علشان تبقي عملت الاصول وعداك العيب

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــد


    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [3]
    وليد خالد الهيتي
    وليد خالد الهيتي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل هذه الحالات يتم تحديد موقع ايقاف الصب الأضطراري بعمل مفصل انشائي ويجب تحديده بمجب قياسات فضاء السقف او الجسر وعادة تؤخذ مسافة ربع الفضاء وهي منطقة الأنقلاب بين negative moment وposetive moment مع ملاحظة ان يكون المفصل بشكل متدرج وانصح باضافة بعض قضبان حديد التسليح في هذه المنطقة لتقوية الربط ولتعويض القوة الضائعة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية حمزهههههه


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد خالد الهيتي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل هذه الحالات يتم تحديد موقع ايقاف الصب الأضطراري بعمل مفصل انشائي ويجب تحديده بمجب قياسات فضاء السقف او الجسر وعادة تؤخذ مسافة ربع الفضاء وهي منطقة الأنقلاب بين negative moment وposetive moment مع ملاحظة ان يكون المفصل بشكل متدرج وانصح باضافة بعض قضبان حديد التسليح في هذه المنطقة لتقوية الربط ولتعويض القوة الضائعة



    مفروض يكون بعد الربع بشويه صح ولا ايه يا بشمهندس
    اديني رايك لو سمحت

    0 Not allowed!


    M.Hamza

  5. [5]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزهههههه مشاهدة المشاركة
    مفروض يكون بعد الربع بشويه صح ولا ايه يا بشمهندس
    اديني رايك لو سمحت
    راى يابشمهندس بان يكون وقف الصب عند الزيرو شير بالتقريب طبعا لان الخرسانه تقاوم الشير والضغط
    ومكان الزيرو شير يتوقف على وضعية الكمره او السلابه بمعنى انهل لو ارتكاز بسيط اى سيمبل سبورت يكون الامثل وقف الصب فى منتصف البحر
    اما فى الحالات العامه فيفضل التوقيف فى الثلث الاوسط من الكمره او البلاطه كما حددها الاكواد ومنها aci
    وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    أشكرك يا باشمهندس محى كثـــيرا على اجاباتك الهندسية الرائعة واشكر طبعا كل المهندسين الأفاضل الذين اهتموا وردوا على هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  