دورات هندسية

 

 

سؤال عن كمية المياة المتكثفة

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    الصورة الرمزية شهدشهد
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0

    سؤال عن كمية المياة المتكثفة

    أريد معرفة كيفية حساب كمية المياه المتكثفة خلال المبخر , أو بطريقة أخرى فانا أريد أن أحدد مواصفات وحدة تبريد أستطيع من خلالها الحصول على 1 م مكعب من الماء المتكثف يومياً , أرجو للأهمية و لو الفكرة بصورة مبسطة

  2. [2]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اولا احب ان اسجل اعجابى بالسؤال و الرغبة فى الاستفادة من هذه المياه المتكثفة
    ثانيا حتى تكون العملية ذات جدوى يفضل ان تكون الرطوبة مرتفعة فى المكان كالمناطق الساحلية او اماكن تواجد الرطوبة فى الجو حتى يمكن الحصول على اكبر قدر من المياه المتكثفة بأقل تكلفة ممكنة
    ثالثا قد يكون للموضوع عدة تطبيقات فى الرى او الشرب او غيرها
    رابعا المطلوب هو ملف تبريد ذو درجة حرارة اقل من نقطة الندى حتى يمكن تكثيف المياه
    ايضا ان يمر الهواء بسرعة منخفضة على الكويل لزيادة فترة التبادل الحرارى
    و ان يكون الكويل نظيف و من مواد معالجة فى حالة استخدام المياه للشرب
    كذلك يلزم خزان تجميع معزول لهذه المياه الباردة ان كانت مطلوبة باردة
    و الافضل ان يتم عمل باى باس لأعادة الهواء مرة اخرى على الكويل لتجفيفه تماما من المياه
    و المعادلة الخاصة بهذه العملية هى

    q= 0.68 * cfm ( w1-w2) = btu/h

    حيث ان ( w1-w2) فرق الرطوبة او بمعنى اخر كمية المياه المتكثفة
    و المطلوب منا الان تحديد w1 على حسب الظروف الجوية للمكان بمعرفة درجة الحرارة الجافة و الدرجة الرطبة او الرطوبة النسبية
    و تحديد قيمة w2 عند خروج الهواء من الوحدة للخارج
    ثم تحديد كمية الهواء اللازمة للحصول على قدرة الماكينة ( سعة ملف التبريد )
    و يتم عمل هذه الحسابات بمساعدة الخريطة السيكروميترية كاداة رئيسية
    لذا اتمنى منك تحديد المدينة و ظروفها الجوية صيفا و شتاء
    و الافضل على مدار العام اى تحديد ظروف كل شهر حتى يمكننا عمل التصميم على متوسط حالة الرطوبة فى الجو
    و الله المستعان

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  3. [3]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    واحد متر مكعب يساوى 1000 كجم يساوى 15432400 قطرة ماء مطلوب تكثيفها فى 24 ساعة

    اى 643016 قطرة فى الساعة

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  4. [4]
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهدشهد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0

    شكراً جزيلاً

    ما شاء الله عليك مهندس محمد , ده اللى انا فعلاً كنت محتاجة

    و انا إفتكرت المعادلة دى , دى اللى بنحسب بيها ال Latent Heat for Fresh Air , و فعلاً إحنا ممكن نستخدمها لحساب كمية المياه المتكثفة خلال المبخر

    و يا ريت لو تقوللى مكان المعادلة فى أى مرجع لأنى محتاج أوثق طريقة الحسابات , فانا مطلوب منى تحديد مواصفات أجزاء و حدة تبريد أستطيع أن أحصل من خلالها تقريباً على 1 م مكعب من المياة يومياً , و المكان هو جدة , و هناك الرطوبة عالية جداً و بتوصل أحياناً إلى 80%

    و انا لم أفهم كيفية عمل باى باس لتجفيف المبخر

    و على ما أذكره أن w تكون بوحدة grains/pound

    و أشكرك جداً أخى على هذه المساعدة و أشكر كل القائمين على هذا المنتدى و أرجو دوام التواصل