دورات هندسية

 

 

المسافة الامنة بين الغلايات

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    الصورة الرمزية احمد ابو جلال
    احمد ابو جلال
    احمد ابو جلال غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    المسافة الامنة بين الغلايات

    الاخوة الزملاء
    لدينا غلاية بالمصنع ونريد ان نضيف واحدة اخري
    فما هي الاشتراطات الازمة لذلك من حيث المسافة الامنة بينهم وكذلك الاشتراطات العامة
    احمد جلال

    من مواضيع احمد ابو جلال :


    0 Not allowed!


    {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }آل عمران26



    http://safety.forumegypt.net
    /

  2. [2]
    م.عبدالناصرعجوة
    م.عبدالناصرعجوة غير متواجد حالياً
    مشرف واستشارى غلايات
    الصورة الرمزية م.عبدالناصرعجوة


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 2,262

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0
    اولا اخى الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا على الموضوع
    ارجو ارسال باقى البيانات الخاصة بالغلاية
    سعتها - نوعها مواسير مياه ام مواسير لهب وهكذا حتى يتم افادتك بالمطلوب
    واليك هذا الرابط http://www.arab-eng.org/vb/t117151-4/
    لك خالص تحياتى

    0 Not allowed!


    الغلايات البخارية
    عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" رواه الإمام أحمد والترمذي.

  3. [3]
    احمد ابو جلال
    احمد ابو جلال غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد ابو جلال


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا م عبد الناصر
    الغلاية 10طن / ساعة
    من نوع مواسير المياه
    هل اجد لديكم نسخة الكترونية للقانون 55 لسنة 77 والقرارات المنفذة له

    0 Not allowed!


    {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }آل عمران26



    http://safety.forumegypt.net
    /

  4. [4]
    جابر كريم الشمري
    جابر كريم الشمري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 89
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ العزيز
    السلام عليكم
    المسافة يجب أن لا تقل عن 15 متر من الحافة للحافة (من حافة الغلاية ) كما يجب ان تراعي المسافات الاخرى مثل خزان الوقود والمضخات وغيرها كذلك يجب أن تضع بالاعتبار سهولة الدخول والخروج لغرض اعمال الصيانة أو لاطفاء الحريق وغيرها من المنافذ الاخرى الضرورية لللهروب في حالة حصول حريق لا سامح الله وشكرا .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    virtualknight
    virtualknight غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 857
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    قيس عبد الله موسى
    قيس عبد الله موسى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ارجو منكم ان تفيدونا باي موقع يعطي جداول او مخططات للمسافات الامنه في وحدات مصافي النفط او الصناعات البتوكيميائية وتقبلو وافر احترامي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    masa101
    masa101 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    المسافة الامنة

    اعتقد انه لا يوجد ما يسمى بالمسافة الامنة , حيث لا يوجد رقم ثابت
    ممكن الرجوع فى ذلك اللى المواصفة القياسية التى تتبع البلد الموجود بها المرجل
    حيث تختلف من بلد لاخر و كذلك من كود لاخر

    م. محمود سلامة
    المكتب الدولى

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML