دورات هندسية

 

 

كيف يتم توزيع حديد التسليح للحدود الدنيا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5

    كيف يتم توزيع حديد التسليح للحدود الدنيا

    كلنا عارفين ان لو في عندنا سقف ( بلاطه) بسمك لا يتجاوز ال 25 سم وذات الاتجاه الواحد
    فان كميه حديد التسليح للاتجاه الطويل تخضع للقيم الدنيا حسب العلاقه b X h X 0.002

    طيب لو في عندنا بلاطه ارضيه ( اساس قاعده) وبسمك مقارب الى 50 سم

    فكيف يتم توزيع كميه الحديد الدنيا ؟ هل يتم نشرها بطبقتين بحيث ان مجموع مساحات اسياخ الحديد في الطبقتين تساوي الناتج من المعادله اعلاه؟

    ام

    يتم نشر الكميه الناتجه من تطبيق المعادله علاه لطبقه واحده ونفسها للطبقه الثانيه؟؟؟؟

    ارجوا من اصحاب الخبرة في هذا المجال اجابتي ولكم شكري وتقديري

  2. [2]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 100
    Given: 21
    يتم توزيع الكمية على كل طبقة و البلاطة (اساس) لا تكون بطبقة واحدة اطلاقا
    symetric distribution

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    اشكرك يا اخي على الاجابه يعني بتقصد ان كميه كل طبقه سفيه او علويه ستكون نفس الناتج من المعادله اعلاه

    طيب هل هناك راي اخر؟

    بانتظار الردود جزاكم الله خيرجزاء المحسنين

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    العلاقات التي تحكم القيم الدنيا للتسليح للأساسات تختلف عن تلك التي تتوضع في البلاطات .

    خاصة أن معظم الأساسات تعمل بشكل ثنائي الاتجاه و ليس باتجاه وحيد .

    لذلك لا يمكن المقارنة بين الحالتين و يتم الرجوع إلى كتب الأساسات أو الكودات المختصة لمعرفة نسب الحديد الدنيا و اشتراطات التسليح في الأساسات .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    العلاقات التي تحكم القيم الدنيا للتسليح للأساسات تختلف عن تلك التي تتوضع في البلاطات .

    خاصة أن معظم الأساسات تعمل بشكل ثنائي الاتجاه و ليس باتجاه وحيد .

    لذلك لا يمكن المقارنة بين الحالتين و يتم الرجوع إلى كتب الأساسات أو الكودات المختصة لمعرفة نسب الحديد الدنيا و اشتراطات التسليح في الأساسات .

    م . أبو بكر
    جزيل الشكر لك اخي ابو بكر
    ان الاساس المقصود هو بمثابة 20 متر طول و 10 متر عرض وسمك 45 سم علما انها ستستخدم لوضع فلاتر تصفيه اوليه لمحطه r.o
    فكيف يتم حساب وتوزيع حديد التسليح للقاعده؟؟؟؟

    ارجو اجابتي على السؤال

    0 Not allowed!



  6. [6]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    حبيبي ابو حسنين حسب معلوماتي ان الحصيره الكونكريتيه المسلحه (اساس حصيري) اذا زاد سمكها عن 25سم تسلح طبقتين وهذه الحاله السائده
    انا نفذت اساس محطة تنقية مياه شرب مجمعة سعة 1000000 غالون / يوم وقمت بنشر الحديد قطر 16ملم كل 20سم طبقتين وبنفس التفاصيل لكلتا الطبقتين وكان سمك الصبه المسلحة 30سم وابعاد الصبه 20.5م × 21م مع مراعاة تبديل التربه بعمق لايقل عن 50سم تحت الاساس والحدل اليد على طبقتين والعملية ناجحه ومضمونه 100% في تربة المناطق الوسطى من العراق حيث تتميز هذه التربه بارتفاع نسبه الجبس (مواد كلسيه) فيها مما يزيد من خطورة الموقف حيث تكون مهددة بالذوبان عند تعرضها للرطوبه لفترات طويله وهذا ما يبرر استبدال التربه بمادة السب بيس وحدل طبقات السب بيس جيدا
    مع خالص تحياتي وتمنياتي بالتوفيق للكل

    1 Not allowed!


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * ــالله ــ*ــ أكبرـ *
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    انت في دمي با عراق
    * * *
    م.مصعب النجاري

  7. [7]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    القاعدة في هذه الحالة تعتبر ( لبشة ) أو حصيرة .. و لكن .

    و تعتبر البلاطة في مثل هذه الحالة ( بلاطة تستند إلى سطح مرن ) و تحسب على هذا الأساس .

    و موضوع استناد البلاطات على السطوح المرنة موضوع معقد و حساباته صعبة و تتضمن عدداً هائلاً من المعادلات التفاضلية .... الخ .

    لذلك يتم نمذجة الموضوع على أحد البرامج الإنشائية و تعتمد طريقة Finit Element حيث توضع البلاطة على مجموعة من النوابض في التحليل مع مراعاة وضع قيمة عامل مرونة التربة k كثابت المرونة للنوابض و الذي يتم الحصول عليه من تقرير التربة و توضع الأحمال فوقها و نحصل بالتالي على قيم الجهود ( العزوم و القوى القاصة ) .

    و يمكن الاستعانة ببرنامج Safe أو Sap لهذا الغرض .


    العامل k ليس مقاومة التربة بل يجب أن يتضمن التقرير قيمة معامل المرونة k الذي سيعتمد كعامل مرونة للنوابض في النمذجة .

    و في حال لم يحصل ذلك يمكن اعتبار معامل المرونة k يساوي ( 1000 - 1200 ) من قيمة تحمل التربة المسموح على أن تؤخذ الواحدات ( kg/cm2 ) .

    هذه هي الدراسة العلمية .

    أما إن كانت الأحمال صغيرة و لا تشكل خطورة معينة فإنه يمكنك اعتماد تسليح [email protected] Cm على شبكتين نظراً لأن الكودات تشترط وجود شبكتي تسليح على طبقتين للبلاطات التي تجاوزت سماكتها 20 Cm .

    تقبل احترامي .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    الشكر الجزيل لكم اخوتي النجاري وابو بكرعلى الاجابه والتفصيل

    بالمناسبه كيف يمكن تمثيل حمل الفلتر علما ان قاعده استناده على الاساس دائريه الشكل

    فهل هذا ممكن ببرنامجي الساب او السيف؟

    1 Not allowed!



  9. [9]
    عبدالحكيم مسرور
    عبدالحكيم مسرور غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كيف يتم التسليح لمقاومة الزلازل

    1 Not allowed!



  10. [10]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    هذه المعادلات والأرقام كلها طبقا للكود المصري
    أقل كمية تسليح توضع ف الأساسات تساوي
    0.15% * b * d = 0.15*b*b/100
    على أن ال b تساوي 100 سم أي متر واحد
    و ال d هو عمق الأساس مطروحا منه قيمة الcover وهو يكون من 5-7 سم

    هذه النسبة تستخدم للأساسات المنفصلة والمشتركة واللبشة
    Isolated , Combined and Raft
    بالنسبة للقواعد الIsolated and combined
    لا تقل نسبة التسليح السفلية عن قيمة المعادلة السابقة
    بالنسبة للأساسات اللبشة او الحصيرة Raft
    لا تقل نسبة التسليح السفلي والعلوي كل منهم على حدة عن قيمة المعادلة السابقة

    1 Not allowed!



  