دورات هندسية

 

 

كيفية معاجة تسريب الفريون من جهاز التكيف وكيفية الشحن

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 34 من 34
  1. [31]
    KETTACHE MEROUANE
    KETTACHE MEROUANE غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل يوجد فديو لعملية شحن المكيف او صور على دلك من فضلك

    0 Not allowed!



  2. [32]
    المسلمى
    المسلمى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك اخى الكريم

    0 Not allowed!



  3. [33]
    jaber al atar
    jaber al atar غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية jaber al atar


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بســــــــــم اللــــــــه الرحمــــــــن الرحــــــــــــــــــيم

    بارك الله فيك
    وجزاك الله عنا خيرا

    0 Not allowed!


    أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتـقــنه



  4. [34]
    سعد كاريير
    سعد كاريير غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية سعد كاريير


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1

    Post الطريقة المختصرة لشحن وحدات التكييف الاسبليت - السبلت

    ولا : معالجة مكان التسرب ثم التأكد من سلامته .
    ثانيا : يتم تركيب عداد قياس الضغط على كلا من وصلة الضغط العالي والمنخفض وعمل تفريغ كامل للوحدة ولمدة نصف ساعة للتخلص من الهواء والرطوبة.
    ثالثا : يتم غلق صمامات عداد قياس الضغط ثم إيقاف ماكينة الفاكيوم.
    رابعا : يتم توصيل اسطوانة فريون R 22 ونبدأ بإضافة جزء من الشحنة على شكل سائل وذلك بقلب الاسطوانة رأس على عقب (اثنا توقف الوحدة فقط) . ثم غلق الاسطوانة ورجوعها للوضع العادي .
    خامسا: يتم تشغيل الوحدة ومراقبة الضغوط مع وضع جهاز قياس الأمبير (وهذا مهم جدا) لمراقبة الأمبير المسحوب .
    سادسا : يتم إضافة دفعات من الفريون على فترات متباعدة وعلى شكل غاز فقط (اى الاسطوانة في الوضع العادي) حتى يصل الضغط المنخفض إلى 65 رطل/ بوصة 2 .
    سابعا : يتم فك وصلات عداد القياس وبسرعة حتى لا نسمح بتسرب جزء من الشحنة عبر الإبرة.
    ثامنا : يتم اختبار التسرب على بلوف الضغط العالي والمنخفض ثم يتم تركيب الكابات على وصلات الشحن والقياس .
    تاسعا : قم بتجميع العدة ثم قم بتنظيف مكان العمل ( وهذا مهم جدا لأنه يعطى انطباع جيد لدى العميل وعن تجربة)
    وبذلك تكون الوحدة قد اكتملت الشحن .

    0 Not allowed!



  