دورات هندسية

 

 

بلاطة سقف بها تشرخ واهتزاز

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    abuammar17
    abuammar17 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    بلاطة سقف بها تشرخ واهتزاز

    اليوم طلعنا لجنة على مبنى مدرسة فيها بلاطة 6×6 م سقف الدور الاول وبها كمرة في المنتصف 30×70 سم اي ان البلاطة جزئين جزء سليم مافيه ولاشي والجزء الاخر به حوالي 2×2 م شروخ شبكية تقريبا وعندما طلعنا لدور الثاني ومشينا على الارضية حسينا باهتزاز بسيط هذه الارضية هي السقف المشرخ من اسفل وياليت من لديه معلومة اوخبره في هذا المجال فليشاركنا الراي ومن ليس لديه فليكرمنا بقرائته فقط ولايكتب , الاجراء الي اخذناه هو تقفيل الفصل لحين الانتهاء من دراسة المشكله

  2. [2]
    الكنج ميمو
    الكنج ميمو غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية الكنج ميمو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم

    من معلوماتك عن المشكلة ...يوجد بعض الاسباب التى ادت الى حدوث ذلك
    1-عدم مراعاة مسافات التقسيط بين الاسياخ
    2-استخدام قطر اقل من الحديد الازم لتحمل الاحمال
    3-عدم استيفاء العدد المطلوب للتسليح الدنيوى والتى تكون غالبا 5 اسياخ فى المتر فى الاتجاهين
    4-وطالما ان البلاطة متصلة مع التى بجوارها من الممكن ان يكون عدم مراعاة مسافات الترابط هو السبب
    ولكن استبعد ذلك السبب لان التشريخ فى احد الاجزاء وليس كامل مسطح البلاطة

    اى ان ما اقصد اخى الكريم ان المشكلة فى الاساس هى خطا تسليح

    تقبل مرورى
    اخيك م/محمد الشاطر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    سردار عزالدين علي
    سردار عزالدين علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 273
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 1
    هل هناك هبوط ( deflection ) يقاس ويجب معرفة مقدار الهبوط ومقارنته بالحدود المسموحة حسب الكود

    0 Not allowed!



  4. [4]
    yasserbebo
    yasserbebo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعتقد اخى الكريم ان السبب فى الاهتزاز مش مشكلة الحديد انما مشكلة سمك السقف نفسة اقل من المطلوب

    0 Not allowed!



  5. [5]
    أبوحاتم الغمراوي
    أبوحاتم الغمراوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 4
    الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و بعد
    شوف يا هندسة هناك ثلاثة أمور لابد من مراعاتها في مثل هذه الحالات
    الأول توصيف المشكلة بالمعاينة الظاهرية ثم بعمل الإختبارات اللازمة
    الثاني تحديد سبب المشكلة
    الثالث بناءا على معرفة السبب يتم العلاج
    ففي مثل هذه الحالة نبدأ
    أولا توصيف المشكلة
    من المعاينة الظاهرية
    1.تحديد مكان الشروخ
    نأخذ شرائح كما نعمل في التصميم و من ثم معرفة هل هذه الشروخ في منطقة أقصى العزوم أم منطفة قص أو .....
    2.تحديد شكل الشروخ هل هي شروخ شبكية كما هي حالتنا أم شروخ طولية
    فشكل الشرخ مع مكانه يحدد السبب تقريبيا
    3.حالة حديد التسليح
    هل يوجد صدأ- و يعرف ذلك بسقوط الغطاء الخرساني أو وجود تطبيل- أم أن الحديد بحالة جيدة فالشروخ الشبكية مع و جود صدأ غالبا تكون بسبب و صول الرطوبة إلىلا حديد التسليح مما أدي الى صدئه و من سم سقوط الغطاء الخرساني و يكون ذلك غالبا في بلاطات المطابخ و الحمامات
    يتبع إن شاء الله
    عمل الإختبارات الازمة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    بداية حبذا لو نعرف نوع البلاطة ( هوردي - مصمتة ) .

    و أرجح أنها مصمتة .

    في هذه الحالة فإن أبعاد البلاطة هي ( 6 × 3 م ) و عليه يجب أن يكون سمكها الأدنى 13 سم حتى لا تحدث أي سهم .

    و أضم صوتي إلى الأخوة الذين قالوا أن نقص السمك هو السبب الرئيسي في مثل هذه الظواهر و ليس نقص الحديد .

    و قد يكون السبب هما العاملان معاً .

    يرجى توضيح سمك البلاطة و نوعها لنتمكن من مشاركتك القرار الفني .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  7. [7]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    السلام علكيم يا يريت ترفق صورة للشروخ
    الشروخ الشبكية في البلاطات سببها صدأ الحديد مما فقد التماسك بين الحديد والخرسانة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    abuammar17
    abuammar17 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    توضيح لبعض التساؤولات في البلاطه التي بها اهتزاز وشروخ

    الاخوة الاعزاء اردت ان اوضح التالي:
    1- المدرسة لها اكثر من 10 سنوات (عشر )ولم تظهر هذه المشكلة الا من حوالي ثلاثة اشهر
    2-الشروخ عبارة عن تنميلات ولم يظهر حديد التسليح ولايوجد تطبيل كذلك
    3-الشروخ في اقصى العزوم
    4-البلاطة مصمته
    واتمنى ان من لديه الخبرة ان يفيدنا في سبب هذه المشكلة وطريقة المعالجة الصحيحة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    prince_2004
    prince_2004 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية prince_2004


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم ........ حصلت لي مثل هذه المشكلة في احد المدارس وكان السبب حصول فشل بالقالب الخشب عند الصب فاستخدموا الجكات الحديد في حينه ثم غطوا العيب باللبخ والبياض المغربي للسقف ولكن الصور الموقعية لاحد الزائرين كشفت هذا التلاعب.....لذلك تم تشكيل لجنة لاتخاذ القرار المناسب .......وكان القرار تعريض السقف لاحمال متدرجة (باستخدام اكياس الرمل 50 كغم لكل كيس ) وتوضع بالتتابع وتقرأ القياسات باستخدام كيج (مقياس) خاص لحساب الهطول وهذا الجهاز يؤخذ من المختبر الرسمي في مديتنك ثم تترك ا لاحمال لليوم التالي وتأخذ القراءة الاخيرة بعد 24ساعة .......ومن القراءات تستعمل معادلة موجودة عند جماعة المختبر ومنها تتخذ القرار بصلاحية السقف او عدمه وعندها تتخذ القرار بهدم السقف او ابقاءه او عمل اسناد ثانوي له .........والله اعلم .....ولك منا كل التوفيق في عملك

    0 Not allowed!


    لئن سألتني يا رب عن ذنبي يوم القيامة , لأسألنك عن رحمتك

    و لئن سألتني يا رب عن تقصيري , لأسألنك عن عفوك


    و لئن قذفتني في النار لأخبرن اهل النار


    ** بحبي لك **


    ربي أغفر لي

  