    سؤال عن عملية ال Expansion

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    ازيكم يا باشمهندسين ؟؟؟؟ يارب تكونوا بخير وسلامة

    كان عندي سؤال خاص بعملية التمدد

    السؤال

    هل يصاحب انخفاض الضغط داخل ال Expansion Device انخفاض في درجة الحرارة .. يعني لو حطيت ايدي على نهاية ال expansion device هلاقيه ساقع ولا .. الانخفاض في درجة الحرارة بيجي نتيجة تحولة الفريون الى سائل مُرزز في بداية المبخر ..

    السؤال بطريقة تانية عشان لو محدش فاهمني

    امتى بالظبط درجة حرارة الفريون بتقل من درجة حرارة المكثف لدرجة حرارة المبخر .. ومين المسئول عن الانخفاض دة ..


    -------------------------------------------------------------------------------------



    يعني لو بصينا للصورة دي ... T-S Diagram ... هنلاقي ان درجة الحرارة بتقل من 2-3 عن طريق جهاز التمدد

    طيب ازاي وانا لما بحط ايدي على نهاية جهاز التمدد اللي في الثلاجة (يعني المفروض عند النقطة 3) مش بلاقيه ساقع ؟؟؟؟؟

    ياريت حد يفيدني وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    hassan^7
    hassan^7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هو السؤال صعب :(:(

    0 Not allowed!



  3. [3]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    كلامك صحيح ان عمليه الخنق بواسطه اداه الانتشار تسبب انخفاض الحراره والضغط وثبات الانثالبي
    (((ولكن لاتسبب البروده-وان كان هناك بروده تعرف على طول ان هناك سدد في نهايه البلف نتيجه الرطوبه او التركيب واللحام الخاطئ))

    معنى انه تنخفض درجه حرارته ليس معناها ان يكون بارد ولكن معناها ان يكون منخفض في درجه حرارته بنسبه كبيرررره عن المكثف وذلك حسب تصميم الدائره والغرض من العمليه هو تحويل الفريون الى سائل منخفض الضغط والحراره((وليس معنى منخفض الحراره ان يكون بارد ومثلج)) والغرض من خفض الحراره ليتمكن من اكتسابها مره اخرى من الحمل ليتبخر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    hassan^7
    hassan^7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاكَ اللهُ خيراً وانعم عليك بالعِلم الوفير ..

    الحَمدُ لله فهمت كدة الدنيا ماشية ازاي والمعلومات ربطت في بعضها .. جزاكَ اللهُ خيراً مرة ثانية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    hassan^7
    hassan^7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    سؤال تاني معلش ..

    لية بيغمر ال capillary tube في ماسورة خرج الفريون من الفريزر (الخاص بالثلاجة) ؟؟؟

    يعني بتبقى ماسورة الكابلري جوة ماسورة خرج الفريزرة (خط السحب للضاغط) ..

    انا اعرف الاجابة بس مش عارف صح لا غلط

    الاجابة :

    دلوقتي الفريون اللي خارج من الفريزر لسة بارد .. فبيعديه على ماسورة الكابلري عشان يبرده اكثر ويزود كفاءة التبريد وفي نفس الوقت يبخر الفريون اللي خارج من الفريزر عشان ميأثرش على الضاغط

    ياريت لو صح حد يمثل العملية دي على ال p-h diagram او ال t-s diagram .. ولو مش متوفر رسم مش مشكلة بس اعرف الاجابة الصحيحة وجزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  6. [6]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اجابتك مضبوطه بخصوص عمل (((المبادل الحراريheat exchanger))) ولو تريد ان ترسمها على ph بسهوله ممكن !!
    لماذا لانك كما قلت انك بهذه العمليه لاتغير الكثير من خواص الدائره ولا من خواص الفريون على ph انما انت توفر ظروف جويه خارجيه جيده حول المواسير لزياده الكفاءه
    يعني تقدر تعتبر انك سخنت الخارج من المبخر لزياده السوبر هيت في حدود المسموح ((وهذه لو تريد ان تحددها على ph هتتطلع كمان شويه زياده في منطقه السوبر هيت خارج الكيرف بتاع الفريون ))
    وساعدت في زياده تبريد الخارج من الكابلري بنسبه اكبر ((يعني على كيرف ph هتتحرك الى الخلف ناحيه انخفاض الحراره الكامنه بدرجات بسيطه))

    والنتيجه في النهايه زياده الحراره التي يستطيع المبخر نزعها تحت الكيرف ولكن بكميه بسيطه جدا

    ارجو ان يكون شرح الرسم قد وصل لك الى ان ارسمه لك في القريب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    hassan^7
    hassan^7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاك الله خيراً يا toktok66 .. كدة تمام انا فهمت .. انا تخيلت ال ph ورسمته .. هل كدة صح ؟؟



    من 3-4 مايلة لأنه ماسورة الكابلري بتقل درجة حرارتها بالتدريج .. وعند 3 النقطة زي ما هي لأني مغيرتش درجة حرارة خروج المكثف .. كل شغلي كان على نقطة خروج الكابلري

    في حالة اني احط المبادل بين مخرج المكثف ومخرج المبخر .. ساعتها ال ph هيبقى بالشكل دة .. (2-3 رأسي لأسفل)




    كدة تمام ؟؟

    وحقيقي ربنا يكرمك على المساعدة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اووووووووووووووبس
    يا ولدي من 1-2 تمــــــــــــــــام التمام
    لكن من 3-4 لايمكن مارسمته!!لماذا((لان h دائما راسيه ومستقيمه +انك عندما تحركت ناحيه اليمين بالخط زودت الحراره الكامنه ولم تنقصها))
    لانك بهذه الصوره جعلت الانثالبي h متغيره ويجب ان تكون ثابته ((يعني راسيه ومستقيمه))

    وقصدي ان الخط الطولي واللذي هو اصلا مستقيم 3-4 يحدث به انكسار - ليكون مستقيم لنصف المسافه ثم ينكسر افقيا لليسار بقدر بسيط ثم ينزل راسيا مره اخرى---لاتستغرب من النظر اللذي سيظهر لك

    اياك ورسم خط الانثالبي مائل

    0 Not allowed!



  9. [9]
    hassan^7
    hassan^7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    خلاص تمام .. انا تخيلت ال ph اللي حضرتك شرحته ..

    بس الانكسار الافقي المفاجئ دة يعني ان ال h تغير فجأة .. لكن في الحقيقة هو بيتغير بالتدريج عن طريق تبادل الحرارة بين خرج الفريزر و الكابلري .. يعني الانثلبي بيتغير بالتدريج (يعني الانثلبي بتاع الفريون في اول الكابلري غير وسط الكابلري غير اخر الكابلري)

    0 Not allowed!



  10. [10]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    'التغير التدريجي حصل على شكل حراره كامنه مع الاستمرار الطبيعي لعمل الكابيليري لفقد الضغط والحراره المحسوسه الموضوع لازم تفهم انه مش حراره بس الموضوع حراره مربوطه مع ضغوط وعندك الحراره نوعين

    وطبعا للانثالبي اكتتر من ضغط ودرجه حراره ((لانك بتاخد نقط على الخط)) واللذي يؤثر على اختيار الكابيليري لضبط
    الضغوط والحراره مساحه مقطع وطول انبوب الكابيلري وسمك الانبوب مهم ليتحمل ضغط الدائره

    كل نقطه للفريون في مكان ما هي نقطه فريده ولها خصائصها
    وانت من الاصل بعمل المبادل الحراري بتقلل نسبه x واللي هي draynesfriction علشان تستفيد من طاقه الفريون كامله لان الفريون يخرج من الكابيلري غير سائل ولكنه سائل به جزء غازي لابأس به وكلما حاولت التخلص منه زدت الكفائه