دورات هندسية

 

 

سؤال في تسليح الاعمده ( الرجاء المساعده )

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    mohap_20
    mohap_20 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    سؤال في تسليح الاعمده ( الرجاء المساعده )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    عندي بالمنزل اعمده الدور الاخير طلب الاستشاري تقليل عدد الاسياخ من 10 الي 8 اسيياخ بالعمود الواحد

    مع تقليل قطاع العمود من 60 الي 50 سم

    المشكلة هنا ان الحداد لم يزيل الاشارات الزائده لكنه عمل تكريب ليها وربطها مع اخر سيخين من اسياخ العمود

    وترك اشارتين من المنتصف بدون اسياخ مربطوة بها وربطها مع الكانات العمود

    سؤالي هنا واسف علي الاطالة هل في ضرر من وجود اشارتين من المنتصف بدون اسياخ واخر اشارتين المطلوب ازالتهم ظاهرين من العمود خارج الشده

    ياريت الافاده لو تكرمتم

  2. [2]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حسب الاصول الفنية المتبعة لوصل حديد الاعمدة مع تقليل الابعاد يجب ان يكون هناك جنب ثابت تبدأ منه توصيل الاشاير حسب العدد المطلوب و الباقي يتم قصة وفي المواقع الاشاير التى لن توصل للدور التالى يتم قص اطوالها بحيث تختفي مع صبة السقف ويبق فقط اللى هيكمل ز
    بالنسبة للوصف اللى قلتة اعتقد ان توصيل الحديد غير سليم ويجب ان كل اشارة تسلم الاخري داخل الكانة

    و الله ولي الصالحين

    0 Not allowed!



  3. [3]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم
    الموضوع سليم 100 %
    لا تقلق من أي شيء وإن كنت لا أميل لتقليل قطاعات الأعمدة لأنها مش هتوفر كتير
    وفي نفس الوقت أمان أكتر
    لكن لا تقلق

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  4. [4]
    mohap_20
    mohap_20 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شكرا يا باشمهندس رضا ويا باشمهندس اسلام علي حسن الرد والافاده

    بس انا علي ما اعرف فائده الاشاير تثبيت اسياخ العمود الجديد يعني المهم العمود ماسك نفسه

    ويا ريت الاخوه المهندسين يفيدوني برضه وشكلا جزيلا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ماجد الحربى
    ماجد الحربى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2004
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا علي الردين المتناقضين من الاخوة المهندسين .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية nobel40


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 38

    Smile

    بسم الله الرحمن الرحيم

    كل شيء سليم ولا تقلق

    0 Not allowed!


    N O B E L

  7. [7]
    أحمد121
    أحمد121 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة للسؤال هو في حاجة بس مش واضحة
    انت قولت في بداية السؤال انه تم التقليل في قطاع العمود وبالتالي عدد اسياخ تسليحه حتقل وده مفيهوش مشكلة
    لكن انت بتقول ان الاسياخ حتقل من 10 الي 8 ورجعت بتقول ان في 4 اشاير بدون توصيل ( يعني الحداد ركب 6 بس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اما بالنسبة للاسياخ اللي في المنتصف لا ضرر منها ولكن من المهم ان يكون التقسيط ( المسافة بين الاسياخ ) منتظمة ولا تزيد عن 25 سم
    اما الاسياخ الخارجية فلابد من قصها وذلك خوفا من الصدا الناتج عن العوامل الجوية وبالتالي انتقاله الي بلاطة السقف

    0 Not allowed!



  8. [8]
    النجاري
    النجاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية النجاري


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام علي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الموضوع سليم 100 %
    لا تقلق من أي شيء وإن كنت لا أميل لتقليل قطاعات الأعمدة لأنها مش هتوفر كتير
    وفي نفس الوقت أمان أكتر
    لكن لا تقلق
    السلام عليكم
    اسف لعدم اشتراكي في الاجابه ولكن فعلا احتاج الى توضيح بسيط الا وهو
    ماذا يقصد المصطلحات (اشاره - شده) لان التسميات في العراق مخنلفه نوعا ما
    مع الشكر الجزيل

    0 Not allowed!


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * ــالله ــ*ــ أكبرـ *
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    انت في دمي با عراق
    * * *
    م.مصعب النجاري

  9. [9]
    mohap_20
    mohap_20 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد121 مشاهدة المشاركة
    اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لكن انت بتقول ان الاسياخ حتقل من 10 الي 8 ورجعت بتقول ان في 4 اشاير بدون توصيل ( يعني الحداد ركب 6 بس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    اما الاسياخ الخارجية فلابد من قصها وذلك خوفا من الصدا الناتج عن العوامل الجوية وبالتالي انتقاله الي بلاطة السقف
    انا قولت انه اخر اشارتين من العمود عمل ليهم تكريب عشان يدخلهم جوه الشده بتاعة العمود وربطهم بالاسياخ

    وترك اشارتين من الداخل مربوطين بالكانات فقط (عدد الاشارات 10 وعدد الاسياخ 8 )

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mohap_20
    mohap_20 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجاري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اسف لعدم اشتراكي في الاجابه ولكن فعلا احتاج الى توضيح بسيط الا وهو
    ماذا يقصد المصطلحات (اشاره - شده) لان التسميات في العراق مخنلفه نوعا ما
    مع الشكر الجزيل
    الاشارة : هي اسياخ العمود الطابقي السفلي الخارجه من بلاطة السقف حتي يتم تربيط اسياخ العمود الجديد بها

    الشده : هي القالب الخشبي للعمود والذي وضح الحديد به ومن ثم صب الخرسانه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML