دورات هندسية

 

 

سؤال في توصيلة الكهرباء ومدى تحملها

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    منكم نستفيد
    منكم نستفيد غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال في توصيلة الكهرباء ومدى تحملها

    يزخر المنتدى بخبراء ومهندسين استفدنا منهم الكثير ونمطع في المزيد
    وسؤالي بسيط وهو كما تعرفون السوق ملئ بالتوصيلات الرديئة التي تسبب الحرائق وهذا الموجود في السوق
    عندي كمبيوتر يعمل يوميا 24/24 الكمبيوتر متصل بتوصيلة فيها 4 أسلاك الأول للشاشة والثاني للطابعة والثالث لهارديسك خارجي والرابع للمعالج وكلها كهرب 110
    والتوصيلة موصلة بمنظم كهرباء
    وعلي منظم الكهرباء سلكين آخرين لمحولين واحد للمودم والآخر للراوتر بكهرب 220
    الناتج جميع هذه الأسلاك في النهاية مرتبطة بالمنظم
    سؤالي الآن سأنقل الكمبيوتر لمكان لايوجد فيه كهرباء ويبعد تقريبا عن مقبس الكهرباء 4-5 متر
    سأضطر لاستخدام توصيلة بهذا الطول لأوصل الكهرباء للمنظم فهل أستخدم نوع معين من التوصيلات أو الأسلاك وهل تتحمل مجموعة هذه الأسلاك لأن المنظم سيأخذ الكهرباء من التوصيلة
    أو أعمل توصيلة خاصة بنوع معين من الأسلاك
    أتمنى أن يكون سؤالي واضح

  2. [2]
    منكم نستفيد
    منكم نستفيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    يا اخوان ممكن احد يجاوب

    0 Not allowed!



  3. [3]
    منكم نستفيد
    منكم نستفيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يزخر المنتدى بخبراء ومهندسين استفدنا منهم الكثير ونمطع في المزيد
    وسؤالي بسيط وهو كما تعرفون السوق ملئ بالتوصيلات الرديئة التي تسبب الحرائق وهذا الموجود في السوق
    عندي كمبيوتر يعمل يوميا 24/24 الكمبيوتر متصل بتوصيلة فيها 4 أسلاك الأول للشاشة والثاني للطابعة والثالث لهارديسك خارجي والرابع للمعالج وكلها كهرب 110
    والتوصيلة موصلة بمنظم كهرباء
    وعلي منظم الكهرباء سلكين آخرين لمحولين واحد للمودم والآخر للراوتر بكهرب 220
    الناتج جميع هذه الأسلاك في النهاية مرتبطة بالمنظم
    سؤالي الآن سأنقل الكمبيوتر لمكان لايوجد فيه كهرباء ويبعد تقريبا عن مقبس الكهرباء 4-5 متر
    سأضطر لاستخدام توصيلة بهذا الطول لأوصل الكهرباء للمنظم فهل أستخدم نوع معين من التوصيلات أو الأسلاك وهل تتحمل مجموعة هذه الأسلاك لأن المنظم سيأخذ الكهرباء من التوصيلة
    أو أعمل توصيلة خاصة بنوع معين من الأسلاك
    أتمنى أن يكون سؤالي واضح

    0 Not allowed!



  4. [4]
    المسرع 9999
    المسرع 9999 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوي تقدر بس يكون تحمل اتوصيله جيد يعني حوالي 15 امبير

    0 Not allowed!



  5. [5]
    منكم نستفيد
    منكم نستفيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسرع 9999 مشاهدة المشاركة
    اخوي تقدر بس يكون تحمل اتوصيله جيد يعني حوالي 15 امبير
    جزاك الله خير
    بس كيف اعرف تحمل التوصيله لو سمحت

    0 Not allowed!



  6. [6]
    منكم نستفيد
    منكم نستفيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسرع 9999 مشاهدة المشاركة
    اخوي تقدر بس يكون تحمل اتوصيله جيد يعني حوالي 15 امبير
    جزاك الله خير
    بس كيف اعرف تحمل التوصيله لو سمحت

    0 Not allowed!



  7. [7]
    emam_otefy
    emam_otefy غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو عندك جهاز
    clamp amper
    ده يقدر يقيس الامبير
    بس راى جيب سلك السويدى
    وده مواصفات انجليزى
    هات مثلا سلك 6مم
    تكون كده فى الامان جدا جدا جدا
    وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    محمد صابر احمد حسي
    محمد صابر احمد حسي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نستخدم توصيلة طولها 4م ونستخدم مشترك ونوزع منه باقى التوصيلات

    0 Not allowed!



  9. [9]
    منكم نستفيد
    منكم نستفيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emam_otefy مشاهدة المشاركة
    لو عندك جهاز
    clamp amper
    ده يقدر يقيس الامبير
    بس راى جيب سلك السويدى
    وده مواصفات انجليزى
    هات مثلا سلك 6مم
    تكون كده فى الامان جدا جدا جدا
    وشكرا
    شكرا ياباش مهندس يعني ممكن أعمل توصيلة خاصة أفضل وآمن

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML