دورات هندسية

 

 

الاعمدة المائلة وكيفية نقل الاحمال

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. [11]
    صهيب علي
    صهيب علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية صهيب علي


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 139
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 17

    0 Not allowed!



  2. [12]
    basioni
    basioni غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    مرفق ملف اوتوكاد للتوضيح وارجو من الجميع المشاركة حيث ان نقل الاحمال عبر الاعمدة فى هذا الملف غير تقليدى وكذلك كيف يتم التحقق من الامان خلال التنفيذ لذا الباب مفتوح للمناقشة والاستفادة من مشاركات الاخوة
    السلام عليكم
    اشكر لك طرح هذا الموضوع ولي تعليق على المخطط التي تم ارسالة حيث يلاحظ ان الربط للاعمدة يتم من خلال بلاطة Flat slab ولا يوجد Drop beam تربط الاعمدة وفي حالة الاعمدة (كما عتقد) يجب ربط الاعمدة من خلال كمرات=جسور حيث يتم التصميم للمنشأ على اساس Farme Structure حيث تتعرض الجسور الى قوى شد tension بالاضافة للحمل الناتج عن البلاطة bending moment اما ان تصمم الاعمدة لوحدها على اساس ان العمود معرض لحمل لامركزي فاعتقد ان حجم الاعمدة سيكون كبيرا لن نحصل على التوازن ما لم ندخل بعين الاعتبار الربط بين الاعمدة والجسور والتصميم على اساس ان المنشا اطار Frame Structure


    واليك مبنى مشابه للحالة السابقة




    لاحظ الاعمدة المائلة وةربطها بالجسور


    لاحظ ميل الاعمدة الركنية corner column وانزياح الاعمدة الطرفية عن مركزها في كل طابق الا ان ابعاد الاعمدة لم تتغير





    بانتظار المزيد من الاراء حول هذا الموضوع

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  4. [14]
    s.sakr
    s.sakr غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية s.sakr


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 436
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 8
    بارك الله فيك يا باشمهندس رزق
    علي هذا التوضيح

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ةبةا83
    ةبةا83 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك مهندس رزق علي هذه المعلومات ........
    و هل هذا الشكل او الطريقة لها علاقة بالتكسيات و التشطيبات الخارجيه ؟؟؟؟ كما اتمني ان اعرف المزيد من المعلومات الانشائية علي هذه الصور
    و بارك الله فيكم و ارضي والديكم عنكم في الداريين
    م/محمد فتحي

    0 Not allowed!



  6. [16]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ةبةا83 مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك مهندس رزق علي هذه المعلومات ........
    و هل هذا الشكل او الطريقة لها علاقة بالتكسيات و التشطيبات الخارجيه ؟؟؟؟ كما اتمني ان اعرف المزيد من المعلومات الانشائية علي هذه الصور
    و بارك الله فيكم و ارضي والديكم عنكم في الداريين
    م/محمد فتحي
    السلام عليكم
    يتم تنفيذ الاعمدة المائلة اما لغاية معمارية او انشائية (لدعم البلكونات cantileaver) او للغايتين معا


    نلاحظ هنا ان الاعمدة المائلة من ناحية جمالية للمبنى وكذلك دعم البروزات الطويلةlong cantileaver .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [17]
    maaam5831112
    maaam5831112 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 419
    Thumbs Up
    Received: 124
    Given: 155
    يتم تصميم الاعمدة المائلة على اساس القوى المحورية والعزوم الناشئه عن اللامركزية
    ويتم ربط الاعمدة عند منسوب البلاطات بكمرات او في حالة البلاطات يتم زيادة تسليح البلاطات عند اتصالها مع العمود
    علشان تشتغل زي شداد لان نقطة الاتصال دي بيحصل عندها تركيز فى الاجهادات وممكن تشرخ وتزود طول الانبعاج للعامود
    وده ممكن يتحسب بالبرامج زي ساب 2000
    عندي سؤال مهم اتمنى لو تجاوبوني عليه
    في حالة وجود عمود بدور علوي قطاعة مختلف عن العمود السفلي زي مثلا عمود دائري سفلي يحمل عامود مستطيل مرفرف من الناحيتين وطبعا بين العامودين بلاطة او كمره حيتنقل الحمل من خلالها
    في حاجة اسمها transfer slabاو transfer beam
    ازاي الاجهادات بتتنقل في الجزه ده واشيك عليه ازاي
    تحياتي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    ةبةا83
    ةبةا83 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيكم علي هذه المعلومات القيمة ...وجزاكم عنا كل خير
    و فعلا الموضوع مفيد جدا و خاصة في كيف تنتقل الاحمال في حالة ازاحة الاعمدة كما في اول صورة لصور مهندسنا الغالي رزق ..

    0 Not allowed!



  9. [19]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1,387
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 783
    عند وجود اعمده مائله يمكن التصميم باعتبار الحاله عباره عن عمود مائل مع جسور رابطه علويه وسفليه تحلل باعتبارها متمفصله في نهاياتها تماما مثل trusses وبذلك يكون الحمل محوري ضاغط بموازاه العمود كما يفضل البعض اعتبار التحليل للمنشأ كاطار انشائي

    0 Not allowed!


    المهندس احمد عاصم السلطاني/بابل/العراق

  