السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السادة الخبراء لدينا مشكلة في احد المكيفات التي نعمل على صيانتها
حيث الوحدة التي نعمل عليها ( مكيف جنرال كونسلت 36.000 وحدة حار بارد ) ظهر رمز لخطأ على الشاشة
رمز الخطأ :- ef
تفسير الخطأ :- حرارة انبوب التفريغ غير عادية
و بعد التشخيص وجدنا التالي
حرارة خط الطرد مرتفعة جدا و وجد الفلتر الخارج للكندنسر على الكابلري به سدد و الفتلر الذي بعده ايضا به سدد و يوجد صمام عدم رجوع لضمان عدم رجوع الفريون و تم ازالتها جميعا و تم شحن الوحدة وتنظيف الوحدة الداخلية و وجدنا الخطوط نظيفة و عند ازالة الحساس من على انبوب التفريغ عمل المكيف جيدا و لكن رجعت مشكلة اخرى و هي ان الحرارة زائدة و لا يوجد رجوع للفريون مما ادى الى زيادة حرارة الكمبروسر و يفصل الاوفرلود الداخلي

مما سبق اخوتي اريد حلا لهذه المشكلة التي نواجهها او اي اقتراح لمساعدتنا على حلها وشكرا