دورات هندسية

 

 

طلب نصائح بصب اساس حصري

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    layth77
    layth77 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 6

    طلب نصائح بصب اساس حصري

    الاخوة الاعزاء تحية طيبة :
    في البداية اشكركم على هذا المنتدى الرائع الذي رفدنا بالكثير والكثير من المعلومات المهمة.
    المشكلة لدي انه عندي صب اساس حصري Raft وكمية الكونكريت بحدود 2000 م3 ولضروف العمل فسوف يستغرق الصب لهذا الاساس بحدود 5-6 ايام .
    هنا اطلب النصائح في كيفية تجزءه اعمال الصب على هذه الايام والمواد التي يمكن ان تضاف لتسهل الترابط وماهي المناطق التي لا يجوز ان يتوقف الصب عندها علما ان ابعاد الاساس 0.9*30*75 م
    شاكراً لكم مساعدتكم

    من مواضيع layth77 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة layth77 مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء تحية طيبة :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة layth77 مشاهدة المشاركة

    في البداية اشكركم على هذا المنتدى الرائع الذي رفدنا بالكثير والكثير من المعلومات المهمة.
    المشكلة لدي انه عندي صب اساس حصري Raft وكمية الكونكريت بحدود 2000 م3 ولضروف العمل فسوف يستغرق الصب لهذا الاساس بحدود 5-6 ايام .
    هنا اطلب النصائح في كيفية تجزءه اعمال الصب على هذه الايام والمواد التي يمكن ان تضاف لتسهل الترابط وماهي المناطق التي لا يجوز ان يتوقف الصب عندها علما ان ابعاد الاساس 0.9*30*75 م
    شاكراً لكم مساعدتكم
    السلام عليكم
    أشكر لك ثقتك بالمنتدى وعلى طرحك مثل هذ الموضوع .
    بخصوص المعلومات المتوفره في سؤالك قليله جدا وهي تحتاج الى المزيد من التفصيل.
    • كمية الخرسانة المطلوبة للرافت= الحصية Raft Foundation هي 2025 متر مكعب وان مدة الصب ستكون 5 الى 6 ايام.
    • من خلال المعطيات السابقة يتضح ان معدل الصب 16.9 الى 14.06 متر مكعب لكل ساعة وهذا المعدل قليل جداااااااااا لذلك يجب التفكير اولا بزيادة معدل الصب ومعدل الصب باستخدام مضخة وهي 40-50 متر مكعب لكل ساعة لذلك ياستخدام اثر من مضخة للصب.
    • سماكة raft اكبر من 2 قدم وبالتالي تحتاج الى ضبط الجودة في حرارة الخرسانة الموردة للموقع وكذلك درجة الحرارة للخرسانة اثناء تصلب الخرسانة بحيث تكون الحرارة داخل الخرسانه اثناء التصلب لا تزيد عن 70 درجة مئوية وفرق درجة الحرارة بين داخل المقطع الخرساني وسطح الخرسانة لا يزيد عن 20 درجة مئوية.
    • يجب منع حصول cold joints اثناء الصب .
    • اتخاذ الاجراء الاحتياطية المناسبة في حال توقف الصب لاي سبب من الاسباب
    • حماية الخرسانة بعد الصب من العوامل الجوية.
    • لم تذكر هل هناك مياه جوفية ام لا ؟
    • بخصوص تحديد اماكن توقف الصب يعتمد على المخطط الانشائي للرافت
    • بعد تحديد اما التوقف للصب هل سيكون عموديا ام افقيا يجب تحديد طريقة معالجة الخرسانة في اماكن التوقف

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [3]
    layth77
    layth77 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 6
    السلام عليكم :
    في البداية اشكر لاستاذنا م. رزق حجاوي سرعة الاجابة , اما بخصوص بعض التفاصيل عن الاساس الحصيري فقد ارفقت في الرابط الاسفل يا استاذنا مخطط الاسس وكذلك بعض الصفحات من تقرير التربة في الرابط الاسفل.
    http://www.4shared.com/file/13681500...oundation.html
    اما بخصوص المياه الجوفية فهي على عمق 2 متر تقريبا وليست بتلك الغزارة وتدفقها عادي .
    بالحقيقة يا استاذ رزق لدي مشكلتين الاولى في فحص التربة فعندما تقرا الاوراق المرفقة تجد ان المختبر حدد قدرة تحمل التربة ((بعد المعالجة )) بـ6 طن/م2 , وعند مراجعتي للمصمم قال انه عندما فحص التربة اخذ 3 نقاط كانت النتائج 6, 8, 8 طن/م2 ((وبدون معالجة)) فمن المفترض اذا ان تصعد قدرة تحمل التربة بعد المعالجة اي ان اما المختبر مخطى او المصمم مخطى وهذا لا يترك لي مجال سوى ان اعيد فحص التربة على نفقة الشركة فهل انا مصيب في هذا؟؟؟
    المشكلة الثانية في صعوبة توفير الخبط المركزي لذا لا بد من استخدام الخباطات العادية التي انتاجها بحدود 7 -8م3 بالساعة مع استخدام البم لتوفير الوقت ايضا وتسهيل التوزيع, وقد بحثت في النت كثير على تفاصيل الخباطة المركزية والعادية من حيث المحاسن والمساوئ ولم اجد شي
    وفي النهاية اشكر لك إجابتك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة layth77 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم :
    في البداية اشكر لاستاذنا م. رزق حجاوي سرعة الاجابة , اما بخصوص بعض التفاصيل عن الاساس الحصيري فقد ارفقت في الرابط الاسفل يا استاذنا مخطط الاسس وكذلك بعض الصفحات من تقرير التربة في الرابط الاسفل.
    http://www.4shared.com/file/13681500...oundation.html
    اما بخصوص المياه الجوفية فهي على عمق 2 متر تقريبا وليست بتلك الغزارة وتدفقها عادي .
    بالحقيقة يا استاذ رزق لدي مشكلتين الاولى في فحص التربة فعندما تقرا الاوراق المرفقة تجد ان المختبر حدد قدرة تحمل التربة ((بعد المعالجة )) بـ6 طن/م2 , وعند مراجعتي للمصمم قال انه عندما فحص التربة اخذ 3 نقاط كانت النتائج 6, 8, 8 طن/م2 ((وبدون معالجة)) فمن المفترض اذا ان تصعد قدرة تحمل التربة بعد المعالجة اي ان اما المختبر مخطى او المصمم مخطى وهذا لا يترك لي مجال سوى ان اعيد فحص التربة على نفقة الشركة فهل انا مصيب في هذا؟؟؟
    المشكلة الثانية في صعوبة توفير الخبط المركزي لذا لا بد من استخدام الخباطات العادية التي انتاجها بحدود 7 -8م3 بالساعة مع استخدام البم لتوفير الوقت ايضا وتسهيل التوزيع, وقد بحثت في النت كثير على تفاصيل الخباطة المركزية والعادية من حيث المحاسن والمساوئ ولم اجد شي
    وفي النهاية اشكر لك إجابتك
    السلام عليكم
    سيتم الرد على كل ما يتعلق بهذه المشكله التنفيذية في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    بداية لا تقلق من الصب فى 6 ايام علشان دى قاعدة و ليست خزان مياة او حمام سباحة يعنى عادى بتحصل كتير حتى لو بتصب خرسانة جاهزة لان اظن معدلك 300م مكعب خرسانة جاهزة فى اليوم ....عموما
    لو فى المسافة 75 متر لا يوجد فاصل انشائى فى المبانى ( المفروض كان يوجد لهذة المسافة ) فا كنت هتعملها قاعدتين كل و احدة 3 ايام ...بس اظن لا يوجد علشان لم تذكر دة
    - فية حاجة مهمة اعتبر القاعدة سقف flat slab بس مقلوبة يعنى الحديد الاضافى بيبقى تحت العمود ...الخ
    فا ممكن تتعامل معاها بهذا المنطق يعنى تقف بعد الاعمدة ( عند ربع البحر بعد العمود و العمود اللى بعدة )
    و ممكن الخرسانة تكون مائلة و عند الصب فى اليوم التانى شوية لبانى قبل الصب

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML