    استفسار هندسي - أرجو الرد

    انا عامل نظام قواعد منفصلة ولكن بعض القواعد المسلحة مطلعتش في مركز القاعدة العادية بالظبط نتيجة عدم انضباظ الحفر بمعنى ان في بعض القواعد مفيش رفرفة ....... هل ده فيه مشكلة ولو فيه ازاي نحلها مع العلم باننا خلاص صبينا القواعد المسلحة لان المقاول قال مفيهاش مشكلة

    أرجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرا

    من مواضيع mg_0015 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    mahmoudelshamy78
    mahmoudelshamy78 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية mahmoudelshamy78


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mg_0015 مشاهدة المشاركة
    انا عامل نظام قواعد منفصلة ولكن بعض القواعد المسلحة مطلعتش في مركز القاعدة العادية بالظبط نتيجة عدم انضباظ الحفر بمعنى ان في بعض القواعد مفيش رفرفة ....... هل ده فيه مشكلة ولو فيه ازاي نحلها مع العلم باننا خلاص صبينا القواعد المسلحة لان المقاول قال مفيهاش مشكلة

    أرجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرا
    اخي الفاضل ارجو توضيح الاتي:-
    1- ابعاد الخرسانه العاديه والمسلحه
    2- عدد قواعد المنشا بالكامل
    3- عدد القواعد بدون رفرفه واماكن وجودها من الموقع العام للقواعد
    4- منسوب التاسيس
    5- عدد الادوار لهذا المنشأ

    0 Not allowed!


    BEST REGARDS,
    MAHMOUD ELSHAMY

  3. [3]
    ابو مريام
    ابو مريام غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الكريم اهم ما فى الموضوع انك تشوف سمك ورفرفة العادية وتعمل رى ديزاين للقواعد وتشوف على الوضع الجديد هل هى امنه ولا لاء
    كمان فى بعض الاحيان بتكون العادية مجرد فرشة نظافة اسفل المسلحة وغير ماخوذة فى الاعتبار فى التصميم
    وربنا يوفقك فى عملك ان شاء الله

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    أرجو ان تخبرنا بسمك القواعد المسلحة والعادية وأبعدها وأماكنها في الموقع العام بالبناء

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 100
    Given: 21
    بهذا يمكن لك ان تفهم عمل القواعد وكذلك ان كان excentricité مقبولة ام لا
    ولكن حسب BAEL 91francais
    واذا لم يوافق ما لديك المواصفات سثثحصل على tassement residuel
    ولا يمكن ان تحلها الا بالتوصل الى التوازن بين soil stress و torseur des efforts(N,M,T
    حينئذ اما ان تضيف التسليح في الاماكن الضعيفة او اعادة القواعد بشكل صحيح

    اما اذا كانت الاحمال غير بعيدة عن ابعاد القواعد فلا مشكلة باعتبار ضوارب السلامة



    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [6]
    Rawand
    Rawand غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2004
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أنا أفضل عدم الخوض في إعادة التصميم والطلب من المقاول البرهان على أن خطأه مقبول بحسب الكود المعتمد وحسابيا (وعلى الأغلب لن يستطيع) أو إراحته من هذا العذاب وتكسيرها على الفور كي يتعلم درسا من أول المشروع وعدم تكرار أخطاء الشدة الخشبية التي يبدو أنها ستتكرر مع هذا المقاول العديم الخبرة
    إن دوران الأساسات على الترب متوسطة التحمل أو الضعيفة (أقل من 30KN/sq.m) بسبب عدم انتظام الحمل على الأساسات والناجم عن عدم المركزية خطر على الأعمدة ما لم تكن مصممة أساسا على السماح بمثل هذا الدوران وخطر على الأساسات التي هي في الأساس غير مصممة على هذا التفاوت

    0 Not allowed!