  1. [21]
    فتحى 226
    فتحى 226 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله الرد على هذا السؤال هو لا؟ تحدث بعض الاخوه عن المجال المغنطيسى لاكن هذه ليست المشكله الاساسيه الا فى حالة الضغط العالى اما الضغط المنخفض ليست مشكله كبيره لاكن زيادة اللود تشكل خضوره كبرى لانها مع ارتفاع درجات الحراره قد تؤدى الا الانفجار والعيازه بالله الا اذا كان المبنى كبير المساحه وكان المحول بعيد عن تواجد الناس وكافى لحمولة المبنى مع مراعاة الزياداة المستقبلىة فى الاختيار

    0 Not allowed!



  2. [22]
    elsha3r85
    elsha3r85 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية elsha3r85


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ياجماعه انتوا بتقولو ايه , وضع المحول في المبني ده شئ طبيعي ووارد
    و ده مش كلامي ده كلام مراجع و دكاتره
    و انا نفسي صممت توزيع الكهرباء في عماره 20 دور ووضعت محول في الدور العاشر عشان لو كان تحت كان حايحصل هبوط حاد في الطاقه الواصله للدور ال20
    و بالنسبه لنوعه لازم و لابد يكون جاااااااااااف و ده كلام من مراجع مش بالفه , لان الزيت قابل للاشتعال و الانفجار
    اما بخصوص الغرفه و البروتيكشن و الكلام ده ده شئ مفروغ منه , اكيد لازم تبقي الغرفه و اسعه و ليها شبابيك , امال حانعملها مكتومه , و اكيد حايبقي فيه بروتيكشن عالي طبعا علي المحول
    كل ده بيتعمل حسابه ماتقلقوش