دورات هندسية

 

 

ما هى أسباب وجود تشققات بين الهيكل الخرسانى ومبانى الطوب وكيف يمكن معالجتها ؟

صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 39
  1. [1]
    م/فاطمه
    م/فاطمه غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    ما هى أسباب وجود تشققات بين الهيكل الخرسانى ومبانى الطوب وكيف يمكن معالجتها ؟

    اسباب وجود تشققات بين الهيكل الخرسانى ومبانى الطوب وكيف يمكن معالجتها ؟

  2. [2]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 98
    Given: 21
    two materials with two different volumic weights and no connections such as resine or other chemical products =تشققات
    العلاج يكون بتقوية الطوب قبل استعماله (تقوية الخلطة..) او زيادة liants بين الخرسانة و الطوب
    وفي كلتا الحالتين مشكلة الشقوق تبقى دائما موجودة لان تاثير الامطار والريح لا يمكن معالجته بهكذا طريقة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محسن


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 365
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    السبب وكما هو معروف اختلاف معامل التمدد للمادتين (الخرسانة - الطوب)
    عادة يستخدم لمعالجتها شبك من الحديد بعرض 20 سم يثبت بمسامير صلب بين المادتين (العمود الخرساني والبلك)

    والبعض الاخر يستخدم اشاير حديد 8 ملم اثناء صب الاعمدة للربط بين البلك والاعمدة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م محسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    السبب وكما هو معروف اختلاف معامل التمدد للمادتين (الخرسانة - الطوب)
    عادة يستخدم لمعالجتها شبك من الحديد بعرض 20 سم يثبت بمسامير صلب بين المادتين (العمود الخرساني والبلك)

    والبعض الاخر يستخدم اشاير حديد 8 ملم اثناء صب الاعمدة للربط بين البلك والاعمدة
    كلام المهندس محسن مضبوط و دى الطرق الوحيدة لتجنب الشروخ

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م محسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    السبب وكما هو معروف اختلاف معامل التمدد للمادتين (الخرسانة - الطوب)
    عادة يستخدم لمعالجتها شبك من الحديد بعرض 20 سم يثبت بمسامير صلب بين المادتين (العمود الخرساني والبلك)

    والبعض الاخر يستخدم اشاير حديد 8 ملم اثناء صب الاعمدة للربط بين البلك والاعمدة
    السلام عليكم
    اشكرالجميع على الرود البناءة .
    وبشكل اوسع للتقليل من التشققات بين خرسانة الاعمدة او الجدران وبين ن البلوك =الطوب = الطابوق Block wall يكون ذلك باتباع ما يلي


    الطريقة الاولى
    وهي تستخدم في الابنية السكنية والابنية غير العالية
    1. وضع زوايا ربط بي خرسانة العمود الجدار الخرساني وبين جدار البلوك ( زاويه معدنية سماكة 1.5مم بطول 10 سم ) حيث توضع كل صفين من البلوك.
    2. تعبئة الحل joint بين العمود او الجدار والبلوك بالمونة الاسمنتية mortar
    3. وضع شبك معدني بعرض 200مم على كامل منطقة الوصل بين العمود وجدار البلوك ويتم التثبيت على الخرسانة من خلال مسامير خاصة nail ( هلتي ).
    الطريقة الثانية
    وهي تستخدم في الابنية العالية وكذلك الابنية التي تكون في الاعمدة من الحديد Steel Column
    1. وضع زوايا ربط بي خرسانة العمود الجدار الخرساني وبين جدار البلوك ( زاويه معدنية سماكة 1.5مم بطول 10 سم ) حيث توضع كل صفين من البلوك.
    2. وضع مادة مرنة Flexcible Filler بعرض 5-10 مم بين العمود وجدار البلوك
    وبالتالي في هذه الحالة يكون لدينا Joint فاصل بين العمود وجدار البلوك وكذلك نفس الطريقة تنفذ بين جدار البلوك والسقف .

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  6. [6]
    الطيب عبد
    الطيب عبد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السبب وكما هو معروف اختلاف معامل التمدد للمادتين (الخرسانة - الطوب)
    عادة يستخدم لمعالجتها شبك من الحديد بعرض 20 سم يثبت بمسامير صلب بين المادتين (العمود الخرساني والبلك)

    والبعض الاخر يستخدم اشاير حديد 8 ملم اثناء صب الاعمدة للربط بين البلك والاعمدة
    .
    وبشكل اوسع للتقليل من التشققات بين خرسانة الاعمدة او الجدران وبين ن البلوك =الطوب = الطابوق Block wall يكون ذلك باتباع ما يلي


    الطريقة الاولى
    وهي تستخدم في الابنية السكنية والابنية غير العالية
    1. وضع زوايا ربط بي خرسانة العمود الجدار الخرساني وبين جدار البلوك ( زاويه معدنية سماكة 1.5مم بطول 10 سم ) حيث توضع كل صفين من البلوك.
    2. تعبئة الحل joint بين العمود او الجدار والبلوك بالمونة الاسمنتية mortar
    3. وضع شبك معدني بعرض 200مم على كامل منطقة الوصل بين العمود وجدار البلوك ويتم التثبيت على الخرسانة من خلال مسامير خاصة nail ( هلتي ).
    الطريقة الثانية
    وهي تستخدم في الابنية العالية وكذلك الابنية التي تكون في الاعمدة من الحديد Steel Column
    1. وضع زوايا ربط بي خرسانة العمود الجدار الخرساني وبين جدار البلوك ( زاويه معدنية سماكة 1.5مم بطول 10 سم ) حيث توضع كل صفين من البلوك.
    2. وضع مادة مرنة Flexcible Filler بعرض 5-10 مم بين العمود وجدار البلوك
    وبالتالي في هذه الحالة يكون لدينا Joint فاصل بين العمود وجدار البلوك وكذلك نفس الطريقة تنفذ بين جدار البلوك والسقف

    لقد تم اتباع الخطوات اعلاه باستخدام قطع حديد كل سافين والثالث نربط قطعة حديد وبعدها نثبت مشبك قبل اللبخ ومع ذلك فقد اشر التشقق ايضا اذن هذه الحلول لم تثبت كفائتها في الموقع عمليا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,502
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 194
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مع كامل تقديرى لكلام الزملاء المهندسين وكلامهم مضبوط جدا ولكن
    اعتقد ان للمشكله اساسا فى عدم اتباع الاصول الفنيه عند البناء حيث
    يجب تخشين العمود الخرسانى قبل البناء وايضا يتم رشه بالماء قبل البناء ويتو زياده الاسمنت قليلا فى المونه عند هذا المدماج
    اعتقد لو اتعبت هذه الاصول الفنيه لكان من العوامل التى تؤدى الى عدم ظهور هذه الشروخ
    تقبلوا خالص تحياتى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    محمددهب
    محمددهب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمددهب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاجابات شافيه الصراحه ............

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ahmedibrah
    ahmedibrah موجود حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 7
    مهندس محم الدهشورى
    ممكن اعرف ازاى نخشن العمود....وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عبدالاله عثمان عبد
    عبدالاله عثمان عبد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    التخشين يكون باستخدام اله حاده