دورات هندسية

 

 

سؤ ال فى الهاب

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الصورة الرمزية esamkhattab
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2

    سؤ ال فى الهاب

    اذا كان لدينا هواء فريش سيتم تغذيته للمكان خلف وحده فان كويل او دكت اسبليت بعد تخفيض درجه حرارته.
    كيف يمكن ادخال درجه الحراره الخاصه بالهواء الفريش بعد معالجته فى برنامج الهاب .
    المعروف لدينا ان برنامج الهاب يتعامل مع الفريش اير بدرجه الحراره الخارجيه .

    زيكو , الطمونى , زنتى , محمد ميكا , ...................ولكل اعضاء المنتدى وحشتونا

  2. [2]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    و الله كلام حلو
    افكر و ابقى ارد عليك
    و لو معرفتش وعد منى اسالك فى الموضوع ده الجماعه بتوع التكنكال سبورت بتوع كارر
    عندهم واحد قاعد مخصوص للهاب بس

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [3]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    اولا شكرا لمرورك الكريم م / زانتى
    حتى الان لم يصل اى رد من الزملاء نرجو ان يكون المانع خير
    وانا ايضا سوف احاول الاتصال بشركه كاريير واضع الرد اذا افادونا بشئ
    شكرا والى لقاء
    اخوكم عصام

    0 Not allowed!



  4. [4]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بص هو الموضوع فى تصورى مش هيطلع بره تظبيط الانترنج و الليفنج تمبريتشر
    نسال و نشوف

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  5. [5]
    eng-amer80
    eng-amer80 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    يا صديقي الموضوع مادخل الهاب فيه و الحل كالتالي:
    انت عندك مواصفات الهواء الفريش يلي بدك تستخدمو قبل الفان كويل (درجة حرارة و كمية) ، و عندك مواصفات هواء الغرفة (درجة حرارة و كمية) ،تروح ع المخطط السايكرومتري و تحسب مواصفات نقطة المزج وهي نفسها مواصفات لهواء يلي لح يدخل ع الفان كويل و تدخلو باهاب على هذا الاساس.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    الاخ امير
    بعد التحيه
    الموضوع بصوره اخرى ازاى تدخل درجه الحراره بعد معالجه الهواء فى برنامج الهاب
    لان ظروف التصميم الخارجيه من درجه حراره جافه ورطبه مختلفه عن ظروف الهواء الفريش بعد معالجته
    ارجو ان تكون الامور قد وضحت
    تحياتى للجميع وفى انتظار المزيد ومحاولات منى للاتصال بوكيل كاريير
    سلام

    0 Not allowed!



  7. [7]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2

    الرد وصل من وكيل كاريير

    الاخوه الاعزاء
    السلام عليكم
    نفترض ان لدينا عشر غرف فى فندق او مستشفى وكل غرفه تخدم عن طريق وحده فان كويل او دكت اسبلت
    نقوم بعمل ملف لكل غرفق وبها جميع البيانات من عدد افراد مساحه و اناره وخلافه
    وطبعا نوع الفراغ وعليه يحدد البرنامج كميه الفريش اير المطلوبه
    لغايه كده ماشى ...........اوعى تتوه احنا لسه فى الاول
    بعدين نفتح ملف من system وذلك لتحديد قدره الماكينه التى ستقوم بتخفبض درجه حراره الفريش اير قبل توزيعه على الغرف
    نختار من قائمه system equipment وحده مناوله هواء ومن قائمه air system نختار tempering ventilation
    وبعده ندخل على system components وندخل منها على cooling coil ونضع درجه الحراره المطلوب خروج هواء الفريش من الوحده وطبعا دى خاصه باختيارك
    وايضا heating coil ويفضل ان تضع الدرجه 110 فهرنهايت
    وندخل كمان على vent. fan ونضع ال total static ب 5 بوصه
    كده بعدها ندخل ال zone components تلاحظ وجود خانه ال الفراغات spsces فقط موجوده
    تقوم بسرعه تختار كل الفراغات التى ستخدمها الوحده
    كده خلاص بعدها تدخل عل sizing data وتحط معامل الامان 10% مثلا وبعدها ok
    الحمد لله خلصنا الوحده الابتدائيه
    ندخل على تقدير سعه الوحدات الداخليه
    الموضوع هنا عادى كالمتبع فى كل حساباتك
    تختار نوع المعده ونظام اهواء وبعدها من قائمه system components تختار ايضا precool ,و ال preheat وهو معناه درجات الهواء للفريش اير وتضع نفس درجات الحراره السابق ادخالها فى الوحده الابتدائيه
    ولازم تختار upstream of mixing point لان معناه ان الهواء النقى يختلط مع الراجع للدخول على ملف الوحده الداخليه
    وتمكمل شغلك بعدها عادى
    وتحصل على التقارير المطلوبه لسعه كل وحده
    الخاصه بمعاجه الهواء والداخليه لهل فراغ وتدعى لوالدى بالرحمه وامغفره ولامواتنا واموات المسلمين
    اخوكم فى الله
    عصام محمود

    0 Not allowed!



  8. [8]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    غفر الله لوالدك و جعل مثواه الجنه و جميع موتى المسلمين
    عصام
    انا فكرت فى كل اللى انت قلت عليه لحد الخطوه بتاعه الابستريم
    طيب خلينا نوافق اننا عملنا كده فعلا
    ايه الضابط اللى يحكم درجه حراره الهوا النقى اللى هتخش على السيستم
    و اللا هتفترض ان كل الفريش اير المعالج له نفس درجه الحراره ؟

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  9. [9]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    الاخ العزيز م / زانتى
    معنى اننا حطينا upstream ان الهواء اللى جاى من وحده معالجه الهواء النقى سوف يختلط مع الهواء اللى راجع من الغرفه قبل الدخول على ملف التبريد الخاص بالوحده الداخليه وسبق اننا حطينا درجه حراره الفريش الجديده فى خانه ال precooling و preheating
    والبرنامج يقوم تلقائيا بعمل نقطه الخلط وتكون هى نقطه الدخول الجديده عل الكويل الداخلى ومنها يحسب البرنامج سعه الوحده المطلوبه
    يا رب اكون وفقت فى الايضاح
    سلام يا عسل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    مصطفى خليل 11
    مصطفى خليل 11 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    رفع الله قدرك

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML