    سؤال لأهل العلم والمعرفة

    في أحد المواقع تم تنفيذ قاعدة تشلر تبريد على أحد الأسطح دون حديد علما أن القاعدة على شكل كمرتين متوازيتين وسيرتكز التشلر عليهما من خلال ست أرجل ووزنه حوالي 15 طن مالحل برأيكم دون الحاجة إلى تكسير الكمرتين وهل زراعة الحديد في الكمرات أمر وارد وغير مكلف في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيراً

  2. [2]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,502
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 194
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكمرات فى هذه الحاله سوف تكون حامله لوزنها فى البدايه ثم حامله لاحمال مركزه نتيجه هذه الارجل الست والتى سوف تقوم بنقل حمل مقداره 15 طن على 6
    فيكون قيمه الحمل المركز الواحد المنتقل الى الكمرة عن طريق الرجل الواحده هو تقريبا 2 طن
    وعليه
    فان الكمرة سوف تؤثر عليها عزوم كبيره
    ومن المعروف ان الخرسانه ضعيفه جدا فى الشد ومقاومتها تقريبا عشر مقاومتها للضغط
    وللذلك انت تحتاج الى حديد تسليح بشده فى هذه الكمرة
    لا استطيع ان افيدك فى عمليه زرع الحديد ولكن اعتقد انه تكسير الكمرات واعاده وضعها يكون افضل
    او هو الصح لان الكمرة كده مش هتقدر تشيل نفسها اصلا
    والله الموفق
    تقبل خالص تحياتى

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 100
    Given: 21
    you must need a support to your 15t مثلا تعتمد 2 beams HEA
    لحمل الستة suports وهذه الجسور ترتكز على الحائط او الاعمدة الموجودة مع اختيار الموقع الصحيح

    0 Not allowed!



  4. [4]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,502
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 194

    ممكن توضح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    you must need a support to your 15t مثلا تعتمد 2 beams hea
    لحمل الستة suports وهذه الجسور ترتكز على الحائط او الاعمدة الموجودة مع اختيار الموقع الصحيح
    هل من الممكن ان توضح اكثر وجهة نظرك وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    أبو رضا
    أبو رضا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرأ على الإجابة المقنعة يا أستاذنا الفاضل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    sasaegy
    sasaegy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 112
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رضا مشاهدة المشاركة
    في أحد المواقع تم تنفيذ قاعدة تشلر تبريد على أحد الأسطح دون حديد علما أن القاعدة على شكل كمرتين متوازيتين وسيرتكز التشلر عليهما من خلال ست أرجل ووزنه حوالي 15 طن مالحل برأيكم دون الحاجة إلى تكسير الكمرتين وهل زراعة الحديد في الكمرات أمر وارد وغير مكلف في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيراً
    اخي العزيز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    -لم تذكر ابعاد الكمرة التي سيرتكز عليها عموما يمكنك عمل الاحتياط الاتي :
    - تكون كمرات الارتكاز مرتكزة علي اعمدة او اقرب ماتكون منها.
    - عمل check علي bearing حيث f bearing= p /area of plate rest on cocrete
    ويجب الا يتجاوز (40) kg / cm^2
    p = اقصي حمل منقول من الرجل الواحدة
    والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!


    مولاي إني ببابك قد بسطت يدي
    من لي ألوذ به الا لك ياسندي

    م/عصام سيداحمد

  7. [7]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    هو فية حل تم عملة فى احد الفنادق لتركيب تشلر و هو عمل كمرات ipe من الحديد و هذة الكمرات الحديد مرفوعة عن الارض و تم تثبيتها مباشرة بواسطة مسامير صلب فى الاعمدة القريبة مباشرة لنقل الحمل للاعمدة مباشرو و الكمر الحيد ipe يحل محل الكر الخرسانة و لا يتحمل السقف اى احمال حيث تنقل الى الاعمدة مباشرة
    دة حل انا شفتة فى الدور 11 من مبنى الفندق و كان يوجد من قبل 3 تشلر و مطلوب وضع رابع
    ارجوا ان تكون الفكرة و صلت و يمكن تنفيذها بسهولة فى المبنى