دورات هندسية

 

 

air handling

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    الصورة الرمزية زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    air handling

    ارجو المساعدة فى شرح مبسط لطريقة عمل منظومة fresh air handling system
    والتى تكون ضمن تصاميم التكييف السيبلت دكت وكيف احول الوحدات من cfmالىpower kw or watt ارجو الاهتمام والتوضيح وكل عام والجميع بالف خير

  2. [2]
    magdygamal_8
    magdygamal_8 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية magdygamal_8


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 4
    fresh air package unit يتم تركيبها مع نظام السبليت لتمده بكمية الهواء اللازمه لجميع أجهزة السبليت التي تحتاج الى fresh air
    يتم تحديد كمية الهواء اللازمه لكل جهاز سبليت من fresh air
    وعليه يتم تحديد مواصفات fresh air package unit لجميع الأجهزة ويتم تصميم الدكت بحيث يعطي لكل ماكينه سبليت الكميه اللازمة من الهواء وتوصل هذه الدكت لتوضع مع الهواء الراجع من السبليت ويكون خليط ليدفع في السبليت مرة أخري
    أتمنى أن أكون قد قمت بتوصيل الفكره أما بخصوص تحويل الوحدات فإنه يوجد منها في الموضوعات المثبته والله ولي التوفيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    youssef_y77
    youssef_y77 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Please check this website where you can download an article about FAHU
    http://www.ashrae.org/publications/detail/17186

    0 Not allowed!



  4. [4]
    نور محمد علي
    نور محمد علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية نور محمد علي


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    UOF76
    UOF76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الأشقر الغامض
    الأشقر الغامض غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 169
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم عادة يتم حساب الـ fresh air لأي غرفة أولاً بحساب الحمل الحراري اللازم لهذه الغرفة وذلك من خلال البرامج المعروفة مثل الهاب اوايليت بإعطاء الطن التبريدي ومعدل التدفق والرطوبة النسبية وغيرها الى آخره, نحن يهمنا هنا معدل التدفق فليكن على سبيل المثال 2000 cfm , ولنقل بأن عدد شاغلي المكان 8 اشخاص , كل شخص يحتاج 15 cfm/person هذا في اغلب الحالات ولكن في بعض الحالات الخاصة يتغير معدل التهوية على حسب ان كانوا الاشخاص مدخنين جميعهم او بعضهم او قد يكون المكان المشغول عبارة عن غرفة في مستشفى اوغرفة عمليات في هذه الحالات تتغير معدلات التهوية ومقدرة وموجودة في كتاب آشري بإمكانك الرجوع إليها ,على كلٍ من خلال عدد شاغلي المكان يتم حساب معدل التهوية اللازمة وهي 8*15= 120 cfm , ومن خلال معدل التدفق اللازم لإزالة الحمل الحراري نأخذ نسبة 10% من معدل التدفق للغرفة وهي 2000 * 10% = 200 cfm , وبالمقارنة بين القيمتين نأخذ القيمة الأعلى ونعتبرها معدل التهوية اللازم لهذه الغرفة وفي حالتنا يكون معدل التدفق 200 cfm.

    متمنياً بأن اكون قد أفدت الجميع على حسب خبرتي القليلة في العمل سائلاً الله عزوجل ان يوفقكم لما يحبه ويرضاه

    0 Not allowed!



  7. [7]
    أســ الحرب ــير
    أســ الحرب ــير غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا جزيلا على المعلومات الرائعة....

    والشكر موصول لصاحب الموضوع

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهندس الشرقيه
    مهندس الشرقيه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    تاخذ لكل شخص 10 l/s في مكان الاسبليت يونيت وتجمعها وتحدد سعة اليونيت

    المهندس الاشقر الغامض اجاب اجابه وافيه وكافيه للموضوع

    0 Not allowed!



  9. [9]
    فهدالادهم
    فهدالادهم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    جزاك الله خيرا يا مهندس يوسف و جعله الله في ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML