دورات هندسية

 

 

تخزين الكهرباء

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    هشام فريد
    هشام فريد غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تخزين الكهرباء

    السلام عليكم
    في حالة إنشاء توربينة هوائية 5000 وات مثلا ما امكانية تخزين الكهرباء للايام التي ليس بها رياح لتشغيل منزل باكمله وما هي التكلفة ؟؟؟؟؟؟؟؟

    من مواضيع هشام فريد :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    الساحر
    الساحر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الساحر


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 348
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    تعتمد علي حجم البطارية ونوع التوربينة

    0 Not allowed!


    الطــــــــــــــــويل

  3. [3]
    احمد العزاوي29
    احمد العزاوي29 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية احمد العزاوي29


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 369
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    4 بطاريات

    0 Not allowed!


    ليس القوي الذي يكسب الحرب دائما
    وانما الضعيف الذي يخسر السلام دائما

  4. [4]
    basher1971
    basher1971 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مانوع البطارية المفضلة ومسيطر الشحن

    0 Not allowed!



  5. [5]
    greentec
    greentec غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0

    رد: تخزين الكهرباء

    البطاريات غير مجدية اقتصاديا عندما نتكلم باستطاعات تفوق 1000 واط
    ممكن وضع خزان ماء بمكان مرتفع جدا وضخ الماء اله وعند انقطاع الريح نستعيد الطاقة من ضغط الماء
    فكرة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    NSRELC
    NSRELC غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية NSRELC


    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    رد: تخزين الكهرباء

    السلام عليكم,
    عليك اولا تحديد نوع الجهاز الذي سويلد الكهرباء (الانفيرتر) على مقدار الفولتية التي يعمل عليها (12او 24او 48 فولت او اكثر),لكي تختار عدد البطاريات التي ستخدمها في تخزين الطاقة,وكذلك عدد الايام المتوقعة التي لاتهب فيها الرياح,نفترض الاتي:-
    1-الانفيرتر يعمل على 48 فولت,
    2-عدد الايام التي لاتهب فيها الرياح 3,
    الحمل هو 1000واط لذى نحتاج بحدود 25 امبير من البطاريات في الساعة لتشغيل الحمل.
    25x24=600 Aفي اليوم
    600x3=1800A لمدة 3 ايام
    1800/200=9 بطاريات حجم 200 امبير ساعة
    9X4=36 بطارية لكون الانفيرتر يعمل على 48 فولت,(اي تربط البطاريات كل اربع على التوالي للحصول على 48 فولت) وتربط هذه المجاميع التسع على التوازي للحصول على نضيدة 1800 امبير
    يمكن تقليص هذه الكمية بوضع خلايا شمسية لكي تشحن البطاريات في الايام التي لاتهب فيها الرياح.
    ارجو ان اكون قد ساهمت في الحل,مع الشكر

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML