اخواني كل عام وانتم بخير انا صبيت ميده عماره تأسيس 3 ادوار وبعد الصب ب 5 اشهر لازالت الميده هشه وتتكسر بسرعه سويت لها فحص كور وجات النتائج كالتاتي:
core 1 core 2 core3
core dimension 10 10 10
area cm2 78.50 78.50 78.50
load kn 138 182 175
weight kgs 0.693 2.128 1.935
correction factor 0.87 1.00. 1.00
density kgs-cm3 1.77 2.26 2.24
corrected strenghth kg- cm2 156.0 236.5 227.4
علما ان العينه رقم واحد كان قصها سيء وصغيره ولم تعط قراءه جيده
أرجو من المتخصيصن في اعمال الخرسانه افادتي هل هذه النسب جيده ام رديئه واذا كانت رديئه مالحل