دورات هندسية

 

 

سؤال للمعلمين

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    mgd676
    mgd676 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال للمعلمين

    سؤال ياشباب ماهي عوارض وجود غاز فريون زائد عن الحد المسموح به في مكيف السبليت واحد طن

    من مواضيع mgd676 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    على الشاعر
    على الشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز .....

    كل عام وانت بالف خير ...

    ان الفريون الزائد حمل زائد على الضاغط قد يؤدى الى احتراق الضاغط .
    من اهم مدلول على الفريون الزائد فى الدورة وجود تشميع على خط السحب وسخونة كل من الضاغط وخط الطرد ( السائل ) وكذلك الفلتر ان وجد .....

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0
    شكرا ميه ميه..........................................

    0 Not allowed!



  4. [4]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    اجابة مختصرة و مفيدة

    لكن لازم نوضح معني الالفاظ المستخدمة لمن لم يسبق له سماعها مثل التشميع

    و المقصود به تراكم الثلج على نهاية خط السحب الملحوم مع فتحة سحب الضاغط و خط الراجع من الفريزر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    مركب التبريد الزائد في الدائره يؤدي الى:
    1- تراكم كميه كبيره من سائل مركب التبريد في الضاغط مما قد يكسر البلوف او على الاقل يقوم بعمليه غسيل للبساتم مما يوثر على الضاغط
    2-وينتج عن 1 زياده نسبه استهلاك الكهرباء لانه يسحب امبير مرتفع وهذا قد يؤدي الى تلف العزل عن ملفات الضاغط مما يسبب احتراقه
    3-وجود الكيه الكبيره يعرف ب الفلودنج (الفيضان) وهذا في المبخر لان سائل التبريد في المبخر بكميه كبيره اكبر من الحمل يؤدي لتكون ثلج على المبخر كاملا وعلى الضاغط ايضا لان الضاغط يكون به كميه سائل لابأس بها والثلج

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toktok66 مشاهدة المشاركة
    مركب التبريد الزائد في الدائره يؤدي الى:
    1- تراكم كميه كبيره من سائل مركب التبريد في الضاغط مما قد يكسر البلوف او على الاقل يقوم بعمليه غسيل للبساتم مما يوثر على الضاغط
    2-وينتج عن 1 زياده نسبه استهلاك الكهرباء لانه يسحب امبير مرتفع وهذا قد يؤدي الى تلف العزل عن ملفات الضاغط مما يسبب احتراقه
    3-وجود الكيه الكبيره يعرف ب الفلودنج (الفيضان) وهذا في المبخر لان سائل التبريد في المبخر بكميه كبيره اكبر من الحمل يؤدي لتكون ثلج على المبخر كاملا وعلى الضاغط ايضا لان الضاغط يكون به كميه سائل لابأس بها والثلج
    اخى الكريم
    الضواغط لا تضغط سوائل ابداااااااا وانما تضعط غازات فقط وتسحب غازات فقط
    ووجد اى سوائل او مركب تبريد على هيئة سائل من شأ نة اتلاف الضاغط سواء كانت شحنة التبريد زيادة عن المعدل او اقل عن المعدل

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML