سناب المهندسين

 

دورات هندسية

 

 

سوال مهم عن مواسير الحريق

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    eng-ksa
    eng-ksa غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    سوال مهم عن مواسير الحريق

    بعد الشكر والتحية

    لدي مضخة حريق خارج منها خط تغذية الماء

    وهذا الخط متفرع منه خطين

    الخط الاول

    يذهب الى 5 صناديق حريق مربوطة بالتوازي

    اي يصل الى الصندوق الاول ومن ثم الى الثاني وهكذا الى ان يصل الى الصندوق الخامس

    الخط الثاني

    يذهب الى 2 صندوق حريق مربوطان على التوازي

    اي يصل الى الصندوق الاول ومن ثم الى الثاني


    كم هي اقطار المواسير عند كل صندوق



    تقبلوا تحياتي

    ا

  2. [2]
    أبو تسنيم محمد
    أبو تسنيم محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حتى تحدد قطر دخلة fhc لابد من تحديد type الكابينة حيث ان ال nfpa ذكر ثلاث typeالأولى والثالثة قطر الدخلة 2.5 بوصة والثانية 1,5 بوصة ويتم تحديد الtype حسب طبيعة التطبيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    eng-ksa
    eng-ksa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز/

    انا لم اقصد مقاس الدخله وهي 2.5 بوصة

    ولكن كنت اقصد قطر الماسوره المغذية لمجموع صناديق الحريق حسب التفصيل اعلاه

    ارجوا الرد للاهمية

    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    على عنبه
    على عنبه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Pipes can be sized by hydraulic calculations or according to pipe Schedule Sizing.


    • Class I and Class III standpipes shall be at least 4 in. in size.



    • Standpipes that are part of a combined system shall be at least 6 in. in size.


    Exception: In fully sprinklered buildings having a combined standpipe system that is hydraulically calculated, the minimum standpipe size is 4 in.


    Pipe Schedule Sizing. (NFPA 14 - 5.7) Pipe Schedule - Standpipes and Supply Piping Minimum Nominal


    Total Accumulated Flow
    Pipe Schedule Sizing. (NFPA 14 - 5.7) Pipe Schedule - Standpipes and Supply Piping Minimum Nominal

    Total Accumulated Flow
    Total Distance of Piping from Farthest Outlet
    gpm
    L/min
    <50 ft (<15.2 m)
    50-100 ft(15.2-30.5 m)
    >100 ft(>30.5 m)
    100
    379
    2
    21/2
    3
    101-500
    382-1893
    4
    4
    6
    501-750
    1896-2839
    5
    5
    6
    751-1250
    2843-4731
    6
    6
    6
    1251 and over
    4735
    8
    8
    8
    For SI units, 1 gpm = 3.785 L/min; 1 ft = 0.3048 m.


    For SI units, 1 gpm = 3.785 L/min; 1 ft = 0.3048 m.




    (NFPA 14 - 5.7) Pipe Schedule - Standpipes and Supply Piping Minimum Nominal



    الجدول ده من ال nfpa14


    طبعا الحنفيه ال 2.5 بوصه بتاخد 500 جالون فى الدقيقه وبنحسب 2 صندوق للصاعد و250 للصاعد التانى


    كده ممكن تحسب الاقطار


    ملحوظه: الاقطار ال هتطلع كبيره بس هى دى حسابات الكود بطريقة جدول المواسير ولو حسبت بطريقه السوائل الهيدروليكيه هتطلع اقل من كده


    بالله عليكم الدعاء

    0 Not allowed!



  5. [5]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,729

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    الاخ المهندس علي عنية جزاكم الله خيرا
    انت حيرت الاخ السائل
    و الكتابة عايزة تلسكوب
    و لو عندك المرجع ارفعه على الفور شير حتي يتاح للجميع
    و بارك الله فيكم و جزاكم عنا خير الجزاء
    على كل يمكن للاخ المهندس صاحب السؤال
    ان يحسب الجذر التربيعي لمجموع مربعات اقطار البايبات المركب عليها الكبائن فسيحصل على قطر الماسورة الام المغذية فان كانت أقل من الاستاندرد 4" ، أو 6" ييستخدم الماسورة ذات القطر الاقرب و الله المستعان

    0 Not allowed!



  6. [6]
    eng-ksa
    eng-ksa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ايه الاخوة الاعزاء

    لماذا لا ناخذ الامر بالتسلسل

    الصاعد الاول

    يتجه الى 5 صناديق حريق مربوطة بالتوازي

    لكي يتم تحديد المواسير لابد من معرفة كم جالون/دقيقة تحسب صناديق التجميع

    لنبدا من الصندوق الخامس

    سوف ياخذ ماسورة قطرها 2.5 بوصة الى ان يصل الى الصندوق الرابع

    ومن ثم نحسب سمك الماسورة التي تغذي الصندوق الخامس والرابع وستكون 3 بوصة الى ان تصل الى الصندوق الثالث

    ومن ثم نحسب قطر الماسورة التي تغذي الصندوق الخامس والرابع والثالث وستكون 4 بوصة الى ان تصل الى الصندوق الثاني

    ومن ثم نحسب قطر الماسورة التي تغذي الصندوق الخامس والرابع والثالث والثاني معا وستكون 6 بوصة الى ان تصل الى الصندوق الاول

    ومن ثم نحسب قطر الماسورة التي ستغذي الجميع بما فيها الاول وبقطر 6 بوصة لان الحريق لن يتم في جميع الصناديق



    اما في الرايزر الثاني والذي سيغذي صندوقين فسيكون بقطر 3 بوصة فقط

    ارجوا الافادة برائيكم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,062
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بارك الله فيك يا أخ علي . وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    اسامة اشرى
    اسامة اشرى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 266
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    انواع المواسير ايه ؟؟؟
    لو سمحتوا يا شباب
    ممكن اعرف ايه انواع المواسير اللى انا لارزم اختار منها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    أحمد كاكو
    أحمد كاكو غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو الرد على إستفسار خاص بمناسيب إمرار مواسير الحريق فوق السقف المستعار هل يسمح بان تكون فى منسوب أعلى من وحدات التكييف ( وحدات الملف والمروحة) بحيث تكون فوقها مباشرة ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    أحمد كاكو
    أحمد كاكو غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    إستفسار عن مناسيب إمرار مواسير الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كاكو مشاهدة المشاركة
    ارجو الرد على إستفسار خاص بمناسيب إمرار مواسير الحريق فوق السقف المستعار هل يسمح بان تكون فى منسوب أعلى من وحدات التكييف ( وحدات الملف والمروحة) بحيث تكون فوقها مباشرة ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML